如果是支持標準的MODBUS RTU/ASCII協議的話,可直接用MODBUS RTU或ASCII。
以山武溫控器某型號為例:
首先要設置通訊參數:
C64(通訊種類)  0. CPL    1. MODBUS ASCII    2. MODBUS RTU
              C65(設備地址)  0~127(0不通訊)           
              C66(傳輸速率)      0. 4800  1. 9600  2. 19200  3. 38400
              C67(數據形式)  0. 7位  1. 8位
              C68(校驗)  0. 偶校驗  1. 奇校驗  2. 無校驗
              C69(停止位)  0. 1個停止位  1. 2個停止位   
P.S溫控器上設置的參數一定要和HMI設定的參數一致。      
如PV對應寄存器的地址是9101(十進制),SV對應寄存器的地址是9102(十進制),那在組態工程里放置一個數值輸入或數值顯示元件,對應地址分別為 4x9101和4x9102即可。 