        伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
        monkeykinghy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 210 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 2476 分
        在線時間: 139(小時)
        注冊時間: 2009-04-14
        最后登錄: 2025-05-22
        查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-08-08 20:03
        斷路器型號:izm97n3-u32w。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-08-09 07:19
        速斷動作,如果前提是開關正常,
        則檢查否是負載有短路或者接地的地方了。例如加熱絲溫度上升后發生變形造成。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        愛電器
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 93 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 3276 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2014-03-17
        最后登錄: 2025-10-27
        查看愛電器的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-08-09 07:41
        電流不過載的情況下,重點檢查斷路器接線是否可靠。斷路器跳閘,好多是因為樁頭接觸不好引起斷路器高溫,最終跳閘
        monkeykinghy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 210 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 2476 分
        在線時間: 139(小時)
        注冊時間: 2009-04-14
        最后登錄: 2025-05-22
        查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-08-09 09:55
        測溫都正常,沒發現觸點有異常! 加熱絲有保險,如果存在短路,第一個首先是保險燒。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-08-09 14:16
        那就只有一個可能,你的開關出問題了,即使是接觸不良,造成發熱,也不會是速斷原因跳閘的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-08-10 09:24
        把負載全部斷開,看看還有這個現象沒有,
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18023 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-08-10 10:50
        加熱器有問題(瞬間短路、碰殼,而且比較嚴重),一般保險比斷路器滯后的多了,起不到作用,建議改為速斷保險或斷路器。
        把伊頓空氣斷路器的速斷延時加大或關掉。
        把加熱器分脫開檢查。
        thcgw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 185 個
        工控威望: 389 點
        下載積分: 1029 分
        在線時間: 283(小時)
        注冊時間: 2009-02-20
        最后登錄: 2018-02-05
        查看thcgw的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-08-10 11:12
        我沒見過此種斷路器。問一下是3P的嗎 ?如果是3P請你看一下斷路器上顯示的3相電流平衡嗎?是否帶N相漏電流設定。如果斷路器上顯示的電流不平衡且有N相電流設定,請將N相漏電流檢測設定關閉。
        lqm003
        于英劍
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 741 點
        下載積分: 651 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2021-04-17
        查看lqm003的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-08-11 11:01
        這種情況一般是電熱絲發熱體積增大與外殼碰了,造成漏電引起的。
        于英劍

        主站蜘蛛池模板: 四虎成人精品无码| 亚洲国产成人麻豆精品| 欧美成人精品三级在线观看| 欧美视频网站www色| 乱码中文字幕| 性无码专区无码| 亚洲国产第一站精品蜜芽| 欧美交a欧美精品喷水| 国产成人精品一区二区视频| 国产一区二区三区综合视频| 日韩欧美在线综合网另类| 东京热高清无码精品| av在线网站手机播放| 日韩亚洲中文图片小说| 激情五月开心综合亚洲| 亚洲日本欧美日韩中文字幕| 无套内谢少妇一二三四| 精品尤物国产尤物在线看| 中文字幕一区二区三区麻豆| 亚洲一区二区约美女探花| 亚洲午夜福利网在线观看 | 色九九视频| 美女内射福利大全在线看| 少妇高潮太爽了在线视频| 久久99精品久久久大学生| 国内精品伊人久久久久AV一坑| 久久精品人妻av一区二区| 日韩有码中文在线观看| 亚洲国产日韩在线视频| 亚洲综合成人av在线| 一级做a爰片久久毛片**| 欧洲国产成人久久精品综合| a4yy私人毛片| 国产成人精品久久一区二| 亚洲综合精品中文字幕| 日本狂喷奶水在线播放212| 香蕉在线精品一区二区| 五月综合激情婷婷六月| 九九热视频在线免费观看| 99在线国内在线视频22| 风流少妇树林打野战视频 |