        我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
        小小蝸牛
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1154 個
        工控威望: 10702 點
        下載積分: 44933 分
        在線時間: 1805(小時)
        注冊時間: 2014-07-12
        最后登錄: 2025-11-02
        查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-08-27 16:53
        無功補償的容量在變壓器容量的30%~35%之間。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-08-27 16:54
        還需要加電容,具體多少,要根據你的實際負荷的無功量。
        先再加上150KVAR吧,最好還要留出循環投切的余量的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        最遠是多遠
        高調做事,低調做人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 401 個
        工控威望: 534 點
        下載積分: 17007 分
        在線時間: 331(小時)
        注冊時間: 2015-07-05
        最后登錄: 2022-10-09
        查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-08-27 17:03
        (轉載自網絡)按規定月平均功率因數不得低于0.9,低于0.9則按規定的百分數與用戶的總電費相乘來增加電費,功率因數越低,增收的百分數越大;高于0.9 則按規定百分數減收用戶電費,但減收的百分數比增收的百分數相應要小,當功率因數在0.951時,減收的百分數一直為0.75%,而不再提高了。 因此用戶的月平均功率因數一般控制在0.9至0.95左右比較適宜,最好不要大于0.95,一方面0.95以上獎勵百分數不變,而補償電容的增加會使用電增加;另一方面要考慮當負荷突變下降時,會造成無功倒送的可能,因為無功電表對正向或反向的無功電量都是累計計量的,因此反而會降低用戶的功率因數。 三相電機功率因數的范圍是08-0.9,單相電機功率因數很低,在0.5以下的 功率因數的范圍
        (1)功率因數0.90標準值適用于:
        1)160 kVA以上的高壓供電工業客戶(包括社隊工業客戶)。
        2)裝有帶負荷調整電壓裝置的高壓供電電力客戶。
        3)3200 kVA及以上的高壓供電電力排灌站。 特別注意點:160 kVA高壓供電工業客戶的功率因數標準值為0.85,而不是0.90。
        (2)功率因數0.85標準值適用于:
        1)100 kVA(kW)及以上的其他工業客戶(包括社隊工業客戶)。
        2)100 kVA(kW)及以上的非工業客戶。
        3)100 kVA(kW)及以上的電力排灌站。
        (3)功率因數標準0.80,適用于:
        1)100 kVA(kW)及以上的農業戶和躉售客戶,但大工業客戶未劃由電業直接管理的躉售客戶功率因數標準應為0.85。。
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62663 分
        在線時間: 2699(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-10-25
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-08-27 17:04
        如果,功率因數表和接線沒問題的話,那么你們公司的功率因數實在太低了。
        按經驗數據,1000KVA補300KVar是可以的,從網上看到有公司好像和你們現象差不多,最后查到時功率因數表的電流互感器安裝部位不對。
        簽名無效了,麻雀不見了!
        wzd123456
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 2551 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2014-11-01
        最后登錄: 2017-04-30
        查看wzd123456的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-08-27 19:28
        由于場地限制無法再增加電容柜,原柜的無功自動控制器是12回路,可再加兩組電容,問題是再加兩組也補不起來,能否改換幾組電容容量大的,不知換多大的合適,望高手指點。另外我公司電機大多存在大馬拉小車現象,都是新設備,更換電機也不太現實,不知大家都有什么方法改變一下。
        yfcc923
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 1127 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2013-06-08
        最后登錄: 2025-05-27
        查看yfcc923的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-08-27 21:07
        你與其在這里問,不如直接找你們當地供電部門專家。當然,包括最后的整改方案也是他們出。你家老板,只要出錢就好了。
        這種范疇的工作。不適合公司員工單獨自行作業。
        fangzhihua
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 147 個
        工控威望: 2909 點
        下載積分: 7303 分
        在線時間: 341(小時)
        注冊時間: 2013-11-20
        最后登錄: 2025-10-31
        查看fangzhihua的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-08-28 07:48
        是新裝機還是原有在運行的?新裝達不到,須增加補償電容。若原有在運行變壓器,之前可以,現在達不到,有可能部分補償電容容量變小。檢查電容,之前我司出現過類似情況,更換補償電容后正常。
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-08-28 08:44
        你廠的日平均負荷是?月平均功率因數?最大有功功率,無功功率?負載性質?
        其實現在力率標準都是執行0.90,3樓說法早過時了。
        說詳細點,我也可能幫得了你。
        吉圓電氣 QQ751673698
        zmh741258
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 36158 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2012-05-07
        最后登錄: 2018-08-14
        查看zmh741258的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-08-28 10:17
        查電容的容量,可能容量達不到30
        firedphoenix
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2013-05-03
        最后登錄: 2025-05-27
        查看firedphoenix的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-08-28 16:15
        個人認為電容容量不足
        海浪2012
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 1520 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2010-06-22
        最后登錄: 2025-09-15
        查看海浪2012的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-08-28 19:52
        再購買一臺成品的電容補償柜。總容量200---300KVAR.或者人家做配電柜的廠家自己就給你計算好。然后放在低壓配電室與主母線并接。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕av无码免费一区| av在线网站手机播放| 亚洲AV小说在线观看| 一区二区三区四区亚洲综合 | 中国性欧美videofree精品| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 三年高清在线观看全集下载| 亚洲 一区二区 在线| 妺妺窝人体色www看人体| 久久亚洲国产欧洲精品一| 国产亚洲人成网站在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~的视频| 欧美高清狂热视频60一70| 国产激情电影综合在线看| 成人午夜在线观看日韩| 亚洲人成小说网站色在线| 成人国产亚洲精品一区二区 | 无码囯产精品一区二区免费| 91精品国产高清久久久久久g| 国产一区二区三区精品自拍| 国产成人精品永久免费视频| 18禁免费无码无遮挡网站| 中文字幕国产精品日韩| 亚洲区1区3区4区中文字幕码| 成人网站免费观看永久视频下载 | 99久久精品久久久| 国产精品午夜福利精品| 99热亚洲人色精品国产88| 一区二区三区一级黄色片| 亚洲一区二区三区18禁| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 九九热视频在线免费观看| 国产精品亚洲av三区色| 久久久国产精品樱花网站| 国语精品自产拍在线观看网站| 国产精品久久中文字幕| 亚洲中文字幕一二三四五六| 亚洲精品一区二区动漫| 最新精品国偷自产在线下载| 狼人大伊人久久一区二区| 欧美成人精品 一区二区三区|