        本人使用 易語言 編寫上位機程序,自己調用windows com通訊API 寫了個三菱和com口通訊的dll,
        但是使用時發現只能使用9600波特率通訊,如果在works2中更改波特率為115200后就可以使用這個波特率一直運行,但是一斷電就沒了,
        我問了三菱官方,他們說速率自動調節,是不可以修改的,
        但是我記得曾經修過深圳一家公司的工控系統,他們的fx3u就是一直是115200通訊,而且斷電后再上電也是這個速率,請問這個是什么情況?
        而且我用com口監視后發現PLC先從D8116中獲取4字節數據,然后根據一定的計算寫入D8118,然后將波特率更改為115200就可以通訊了,
        但是查看了很多數據也無法推斷出具體算法,求問有沒有對這方面有了解的大神?
        據我用軟件測試,我現在用9600波特率獲取D0-D12的數據發送到接受需要大約65ms,普通強制置位通訊發送到接受大約15ms左右(經過自己最大能力優化,多線程,代碼優化都用上了。。。),而115200波特率讀取24位數據(D0-D12)只需5-6ms,差距太大了,幾十上百毫秒在軟件中實時監控就有卡頓了(伺服控制),還不算其他的控制!求大神解決!!!
        mythic
        mythic
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 485 點
        下載積分: 29480 分
        在線時間: 275(小時)
        注冊時間: 2013-05-14
        最后登錄: 2025-05-05
        查看mythic的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-09-01 08:32
        當初有監控過,但是當時主要是在尋找密碼,所以沒關注波特率


        而且一開始就從PLC讀入一大堆數據,看著頭大
        xiakebiao
        工控老人
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1043 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 96310 分
        在線時間: 845(小時)
        注冊時間: 2008-12-21
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xiakebiao的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-09-01 08:36
        易語言本身就是解釋性程序,比BASIC的層次還低,不適合實時控制的數據采集。
        abcdef張勇
        工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 6873 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2025-10-21
        查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-09-01 09:46
        用C語言或VC,VB比較好
        lioh6982
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 506 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2023-09-28
        查看lioh6982的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-09-01 11:18
        易語言好用嗎
        jinweibao
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 94 點
        下載積分: 552 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2015-05-30
        最后登錄: 2016-01-28
        查看jinweibao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-09-02 12:04
        VB等更是算了吧,自帶的comm組件一個置位通訊來回都要幾十毫秒,如果是調用API,用什么編程軟件都是一樣,
        再說了,一個上位機控制程序用C語言?你們見過哪家的機械電腦控制系統是用C的?你用C寫個窗口要多長時間?windows的消息處理你又要寫多長時間?
        和編程軟件沒有關系,關系在于如何提升通訊速率是根本,電腦程序再慢都是微秒級,一個置位通訊就幾十毫秒,你就是用機器語言寫程序也沒用
        jinweibao
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 94 點
        下載積分: 552 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2015-05-30
        最后登錄: 2016-01-28
        查看jinweibao的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-09-02 12:11
        沒辦法了,找了個折中方法,啟動程序調用gppw軟件,然后通過消息后臺控制gppw將波特率設定為115200,然后程序再開始初始化通訊
        mr、木易
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 72 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 2093 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2015-08-26
        最后登錄: 2021-03-05
        查看mr、木易的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-09-02 13:16
        了解下,這方面的到沒注意過。
        hawson
        QQ:1056748134
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 335 個
        工控威望: 1080 點
        下載積分: 1122 分
        在線時間: 436(小時)
        注冊時間: 2009-03-12
        最后登錄: 2025-06-11
        查看hawson的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-09-03 18:26
        確實有點意思,我看看幾天能搞了出來
        昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
        hawson
        QQ:1056748134
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 335 個
        工控威望: 1080 點
        下載積分: 1122 分
        在線時間: 436(小時)
        注冊時間: 2009-03-12
        最后登錄: 2025-06-11
        查看hawson的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-09-03 18:34
        日本人不公布,抗戰勝利放假這三天我來研究下。這能算抗日密碼戰爭嗎
        10樓  發表于: 2015-09-04 19:16
        弄出來了麻煩聯系一下,QQ854629339
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-09-06 23:58
        引用
        引用樓主jinweibao于2015-08-31 21:14發表的 求大神來觀,fx3u通訊算法問題 :
        好像windows系統不是實時系統,正常刷新速度最快是ms級,即使用光纖通訊都要這個時間。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品午夜无码AV天美传媒 | 日本亚洲一区二区精品久久| 人妻系列av无码专区| 亚洲av综合av一区| 久久综合开心激情五月天| 精品偷拍一区二区三区| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 国产真实乱人偷精品人妻| 一级毛片网| 亚洲av久久精品狠狠爱av| 国内久久婷婷精品人双人| 最新永久无码AV网址亚洲| 国产精品中文字幕观看| 亚洲国产AV无码综合原创| 好看的国产精品自拍视频| 亚洲男人AV天堂午夜在| 黄色一级片一区二区三区| 鲁丝片一区二区三区免费| 久久人人97超碰精品| 亚洲国产v高清在线观看| 国产私拍大尺度在线视频| 97精品亚成在人线免视频 | 一本一道av中文字幕无码| 天堂√在线中文官网在线| 在线看国产精品三级在线| jizzjizzjizz亚洲熟妇| 91精品国产综合蜜臀蜜臀| 免费国产好深啊好涨好硬视频 | 欧美午夜精品久久久久久浪潮 | 国产精品久久vr专区| 亚洲精品综合网二三区| 成午夜精品一区二区三区| 亚洲中文字幕精品无人区| 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡| 色道久久综合亚洲精品蜜桃| 少妇人妻偷人精品免费| 久久三级国内外久久三级| 亚洲欧美成人a∨观看| 在线无码免费看黄网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频 | 日韩av在线一卡二卡三卡|