<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        工控小人物
        QQ68614637
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 4305 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 418(小時)
        注冊時間: 2011-03-31
        最后登錄: 2026-03-05
        查看工控小人物的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-09-10 08:23
        求助一個問題  380VAC變220VAC后   兩相有短路現象 怎么保護  最好能跳閘  跳閘的開關放在變壓器后面吧
        有哪位遇到過這樣的保護
        致力于工控 QQ68614637
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 967 個
        工控威望: 6062 點
        下載積分: 2224 分
        在線時間: 989(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-09-10 08:26
        220V端不加斷路器嗎?加斷路器就可以在有短路情況下跳開了。。。

        380V端也要加斷路器的。。。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12142 個
        工控威望: 19950 點
        下載積分: 16098 分
        在線時間: 2857(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-01
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-09-10 08:53
        變壓器分輸入短路與輸出短路保護,輸入端380VAC短路,那就在變壓器輸入回路前端加空氣開關,輸出220VAC端短路把空氣開關加在輸出回路上
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        最遠是多遠
        高調做事,低調做人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 401 個
        工控威望: 534 點
        下載積分: 17195 分
        在線時間: 331(小時)
        注冊時間: 2015-07-05
        最后登錄: 2022-10-09
        查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-09-10 09:02
        220V380V線路都加斷路器,要檢測220V線路為什么會短路,  是變壓器短路還是變壓器后面線路短路
        njnsdxf
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 107 點
        下載積分: 1734 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2015-09-08
        最后登錄: 2025-11-17
        查看njnsdxf的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-09-10 09:06
        我都加熔斷器,便宜。
        工控小人物
        QQ68614637
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 4305 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 418(小時)
        注冊時間: 2011-03-31
        最后登錄: 2026-03-05
        查看工控小人物的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-09-10 10:19
        我在輸出端加了兩P空氣開關  但是不跳   短路后也不跳的
        致力于工控 QQ68614637
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12142 個
        工控威望: 19950 點
        下載積分: 16098 分
        在線時間: 2857(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-01
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-09-10 10:30
        最好先看看你選的空開,另外你畫個草圖看看你的開關加在那個地方,短路點在何處就知道原因。不同型號的空開的短路分斷能力不同,而在空開的選擇上的選用原則是:

        空開的短路分斷能力≥線路的預期短路電流

        假設某變壓器容量為1600kVA,二次電流為2312A,其出線端5m處的 短路電流為42.96kA。某一支路的額定電流為160A,由于此支路離變壓器很近,如在10m處 ,則此支路的斷路器需要考慮采用HZM66-160M型塑殼式斷路器(它的極限短路分斷能力為400 V、50kA)。但是離變壓器50m處,由于匯流排等的電阻和電抗值影響,50m處的短路電流已經 降到34.5kA,而100m處,降為28.8kA。對此就可選擇HZM66-160L型塑殼式斷路器(它的極限短路分斷能力為400V、35kA)。

        現在國內許多斷路器生產廠家,對同一殼架等級電流的短路分斷能力分為C、L、M、H(蘇州華洲的HZM66系列)或E、S、M、H、L(杭州之江開關廠的HSM1系列)或S、H、R、U(天津低壓電器公司的TM30系列)等級別。其中,L為低分斷型,M為高分斷型,H為超高分斷型;E為經濟型,S為標準型,M為中短路分斷型,H為高分斷 型,L為限流型,C為經濟型;S為標準型,H 為高分斷型,R為限流型,U為超高分斷型。以HZM66-160型塑殼斷路器為例,L型的極限短路分斷能力為400V、35kA,M型為400V、50kA ,H型為400V、85kA,它們的價格也相差很大,如以L型為1,則M型為1. 2,H型為1.4,即購買一臺H型的斷路器的錢,可以購買二臺L型。用戶在設計選用時,不必人為地加上所謂保險系數,以免造成浪費。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(湖北荊州) 熱心助人!
      3. 下載積分:+2(min0326) 熱心助人!學習了,謝謝。
      4. 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        工控小人物
        QQ68614637
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 4305 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 418(小時)
        注冊時間: 2011-03-31
        最后登錄: 2026-03-05
        查看工控小人物的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-09-10 10:53
        我的只有幾米長  用普通的L型的  兩相的普通空氣開關  OK嗎
        致力于工控 QQ68614637
        工控小人物
        QQ68614637
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 4305 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 418(小時)
        注冊時間: 2011-03-31
        最后登錄: 2026-03-05
        查看工控小人物的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-09-10 10:54
        我的是輸出短路 這個肯定的
        致力于工控 QQ68614637
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12142 個
        工控威望: 19950 點
        下載積分: 16098 分
        在線時間: 2857(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-01
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-09-10 11:35
        選擇低分斷可以用,只是在短路大電流下空開嚴重會炸裂。你說短路都不跳閘能把空開拍個圖片發上來嗎?另外既然你說空開沒跳閘,輸出短路你的輸出端導線燒壞了嗎?導線線徑多少?如果導線短路電流小于空開短路電流空開不會瞬時動作,但會把你輸出端導線燒化,所以空開一般采取多段保護,不是一把閘刀管大家就可以了。
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        工控小人物
        QQ68614637
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 4305 點
        下載積分: 1293 分
        在線時間: 418(小時)
        注冊時間: 2011-03-31
        最后登錄: 2026-03-05
        查看工控小人物的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-09-10 13:49
        我的變壓器只是 220V   300W的  一個電磁閥短路   然后變壓器慢慢發熱
        致力于工控 QQ68614637
        最近一天希望
        書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 1237 點
        下載積分: 8101 分
        在線時間: 405(小時)
        注冊時間: 2013-05-17
        最后登錄: 2024-12-04
        查看最近一天希望的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-09-10 15:06
        估計你用的空開太大了。在變壓器220V輸出端裝 1A 的玻璃熔絲管就行了(最大不能超過1.5A)。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 女同久久一区二区三区| 一区二区和激情视频| 草草网站影院白丝内射| 国产精品国产精品国产精品 | 色欲av伊人久久大香线蕉影院| 亚洲偷自拍另类一区二区| 免费视频好湿好紧好大好爽| 国产成人av一区二区三| 久久高潮少妇视频免费| 亚洲一区二区三区在线| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 日本大胆欧美人术艺术动态| 九九在线精品国产| 国产精品一区二区小视频| 青青国产揄拍视频| 亚洲乱码一卡二卡卡3卡4卡| 日韩不卡一区二区在线观看| 国产精品久久久久鬼色| 99视频在线精品国自产拍 | xxxx丰满少妇高潮| 欧美精品一国产成人综合久久| 国产精品午夜福利片国产| 亚洲欧美一区二区三区日产| 国产蜜臀av在线一区二区| 国产成人AV男人的天堂| 亚洲精品国产老熟女久久| 日韩精品一区二区三区中文无码| 国产午夜精品理论大片| 九九在线精品国产| 久久不卡精品| 国产又黄又硬又粗| 果冻传媒一二三产品| 虎白女粉嫩尤物福利视频| 欧美成人一区二区三区不卡| 亚洲精品无码久久千人斩| 被绑在坐桩机上抹春药| 国产精品一码在线播放| 国产成a人亚洲精v品无码| 国产一级区二级区三级区| 91在线精品麻豆欧美在线| 国产精品一二三入口播放|