        樓主  發表于: 2015-09-11 08:53
        昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(shaoxiao1357) PS:鐵軌螺絲還得定時擰 ..
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11998 個
        工控威望: 19806 點
        下載積分: 15497 分
        在線時間: 2839(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-12-30
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-09-11 09:01
        一般都是這個原因,螺絲松動導致導線與接線端子接觸電阻增大,依據Q=I2RT,導致嚴重發熱燒壞。另外接觸器觸點時間久了燒蝕嚴重也會導致接觸不良發熱(特別有些便宜接觸器觸點含銀量不夠)
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
      4. 三人行者必有我?,擇其善者而從之
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 561 個
        工控威望: 865 點
        下載積分: 137 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-12-24
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-09-11 09:09
        1.能夠上傳圖片 讓我們看看
        2.你運氣真不錯  用了干粉 基本上設備可以報廢了  或者以后的問題會更多  干粉容易吸潮  腐蝕性大  后期有你好受的了
        3堅決反對 煙頭大小的火 都要用 滅火器
        樓主留言:
        產線用的滅火器,去時已滅。車間不讓拍照,兩個接觸器兩個空開掛了,估計明火有一團不小。電柜噴的干粉都用氣槍吹干凈,通知廠商了因為還在保修內期。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
      6. 感恩挖坑,感恩能填坑
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9005 個
        工控威望: 8701 點
        下載積分: 17075 分
        在線時間: 5365(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-29
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-09-11 10:42
        用干粉也是有道理的。

        車間肯定還有其他設備,一是怕影響其他設備,又怕引起類似天津或昆山那樣的事故
        樓主留言:
        感謝站長!
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(shaoxiao1357) 鐵軌螺絲還得定時擰呢, ..
      8. 特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        lay111
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 1123 點
        下載積分: 27455 分
        在線時間: 323(小時)
        注冊時間: 2015-08-11
        最后登錄: 2019-01-14
        查看lay111的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-09-11 10:53
        接觸器應該要裝過載繼電器,開合頻次高應該至少選用大一級以上的接觸器或者考慮更換成SSR
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
        gaoyadian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 171 個
        工控威望: 339 點
        下載積分: 2757 分
        在線時間: 672(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2025-05-05
        查看gaoyadian的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-09-11 11:01
        加熱怎么不用固態繼電器?
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
        sss6491
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 405 點
        下載積分: 100444 分
        在線時間: 351(小時)
        注冊時間: 2011-02-19
        最后登錄: 2025-12-27
        查看sss6491的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-09-11 11:04
        現在的電器件質量難說,我一臺18.5KW水泵,用了65A的接觸器,還時不時地燒壓線端子,因為每次壓線都是很緊的,簡直是無語了。
        本帖最近評分記錄:
      11. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
        lqm003
        于英劍
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 741 點
        下載積分: 651 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2021-04-17
        查看lqm003的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-09-11 11:52
        對于加熱控制最好用固態繼電器,各個接線端子要經常檢查。最好每天都要檢查。
        本帖最近評分記錄:
      12. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
      13. 于英劍
        liudongtian
        我是小電工
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 125 個
        工控威望: 261 點
        下載積分: 42275 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2011-01-16
        最后登錄: 2025-12-12
        查看liudongtian的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-09-11 13:35
        我們也出現過幾次電柜起火的現象,現在陽明的固態繼電器都沒有用了,直接改成用施耐德的接觸器。
        平時多注意電箱內接線端子的緊固和接觸器狀態的檢查,還有就是連接加熱管的接頭要經常要電工看看,接頭的位置時間用長了會發硬,然后就有可能起火。。。
        本帖最近評分記錄:
      14. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
        fubin739
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 436 個
        工控威望: 790 點
        下載積分: 3050 分
        在線時間: 454(小時)
        注冊時間: 2006-11-06
        最后登錄: 2025-11-15
        查看fubin739的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-09-11 13:55
        有些廠針對大電流設備有定期檢查的程序,使用熱成像設備可以很快排查出隱患。
        本帖最近評分記錄:
      15. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
        李志華
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 1556 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-08-22
        最后登錄: 2022-01-12
        查看李志華的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-09-18 19:03
        對于大功率用電器,電工每天都應該用紅外線測溫儀查幾次溫度。
        本帖最近評分記錄:
      16. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
        yu198310
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 726 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2014-12-07
        最后登錄: 2018-10-09
        查看yu198310的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-09-19 15:25
        固態繼電器,擊穿怎辦,我遇見過固態繼電器擊穿,溫度升到500度,
        本帖最近評分記錄:
      17. 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久久久亚洲AV无码专| 国产精品无码av天天爽播放器| 亚洲成色精品一二三区| 亚洲最大成人av在线天堂网| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 精品国产一国产二国产三| 国产精品激情av在线播放| 亚洲а∨天堂久久精品| 又色又污又爽又黄的网站| 美女性爽视频国产免费| 国产线播放免费人成视频播放| 性欧美乱熟妇xxxx白浆| 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久| 三级黄色片一区二区三区| 成 人 色 网 站免费观看| 欧美黑人性暴力猛交高清| 亚洲最大成人在线播放| 精品自在拍精选久久| 少妇精品亚洲一区二区成人| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 97精品国产91久久久久久久| 丰满少妇又爽又紧又丰满在线观看| 中文字幕无字幕加勒比| 国产精品亚洲第一区在线| 猫咪AV成人永久网站在线观看| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 国产激情视频在线观看首页 | 国产一级区二级区三级区| 亚洲国产成人片在线观看| 国产成人免费永久在线平台 | 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 欧美激情综合一区二区| 久久精品国产福利一区二区| 毛片大全真人在线| 亚洲欧美综合中文| 衣服被扒开强摸双乳18禁网站| 国产一区二区精品久久岳| 无码人妻精品一区二| 九九热在线视频只有精品| 国产午夜影视大全免费观看| 久久国产精品第一区二区|