        樓主  發表于: 2015-09-15 21:34
        為什么  給M1104一個信號   M1001不能夠復位呢???
        最遠是多遠
        高調做事,低調做人
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 401 個
        工控威望: 534 點
        下載積分: 17007 分
        在線時間: 331(小時)
        注冊時間: 2015-07-05
        最后登錄: 2022-10-09
        查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-09-15 21:42
        m1104不用脈沖就可
        樓主留言:
        這是為什么呢  ,如果給M1104一個脈沖,M1093就是ON,為什么后面的回路不會斷開  ,
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-12-20
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-09-15 21:57
        M1001前面不是并串聯M1093常閉點嗎?M1093打開了怎么可能會復位
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        pengyingqian
        向大師學習QQ.408171726
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 289 個
        工控威望: 2129 點
        下載積分: 2184 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-12-28
        最后登錄: 2025-12-18
        查看pengyingqian的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-09-16 02:43
        1樓正解
        chenzibao
        代為非標機器程序設計13585861214
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 843 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2015-03-22
        最后登錄: 2025-12-01
        查看chenzibao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-09-16 07:32
        這個問題還沒見過,長見識了。謝謝
        xwlxwl306
        努力奮斗
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 278 個
        工控威望: 5288 點
        下載積分: 135633 分
        在線時間: 4275(小時)
        注冊時間: 2010-08-03
        最后登錄: 2025-12-20
        查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-09-16 07:51
        X2A可能是故障點,因為你沒排除故障所有復位不了。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(xingzb2) 熱心助人!
        iujfang
        怪人
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 416 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 1397 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2010-05-21
        最后登錄: 2025-12-19
        查看iujfang的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-09-16 08:13
        X2A處于接通狀態,怎么復位
        寧靜致遠h
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 596 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2015-09-15
        最后登錄: 2016-03-18
        查看寧靜致遠h的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-09-16 08:20
        用的是脈沖,只能是瞬間復位又接通了
        lay111
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 1123 點
        下載積分: 27455 分
        在線時間: 323(小時)
        注冊時間: 2015-08-11
        最后登錄: 2019-01-14
        查看lay111的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-09-16 08:23
        上緣信號切斷一個循環時間後又通了,下一循環後若觸發條件依然成立線圈當然再次激磁
        富陽工控
        燈泡電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 23653 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2012-07-06
        最后登錄: 2025-11-30
        查看富陽工控的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-09-16 08:25
        X2A
        chinazhu6666
        嚴謹求實
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 6119 點
        下載積分: 2909 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2011-12-16
        最后登錄: 2018-05-07
        查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-09-16 08:35
        X2A通,M1000不通的情況下,給脈沖信號M1104,M1093只是瞬間接通又斷開了,所以下面一句的程序,也是瞬間M1001斷開又接通,體現在外部就是沒有復位?茨闶且獙崿F什么功能,如果想做復位動作然后再導通,就給M1093加延時。比如
        LDP M1104     SET M1093

        LD M1093        OUT  T0 K1000

        LD T0               RST   M1093
        QQ76214024
        lqm003
        于英劍
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 741 點
        下載積分: 651 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2021-04-17
        查看lqm003的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-09-16 13:19
        按圖中原理看,當M1093動作時M1001應該能復位。如果不能復位說明,M1104沒有起作用。要注意M1104是上升沿觸發。
        于英劍
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久久这里只有精品10| 欧美成本人视频免费播放| 亚洲男人AV天堂午夜在| 久热这里只有精品在线观看| 蜜臀视频在线观看一区二区| 深田えいみ禁欲后被隔壁人妻 | 人妻无码一区二区在线影院| 99在线视频免费| 久久久久无码精品国产h动漫| 成人免费xxxxx在线观看| 在线免费播放亚洲自拍网| 国产成人亚洲精品青草天美| 日韩精品人妻中文字幕| 久久综合九色综合97婷婷| 在线日韩日本国产亚洲| 婷婷六月色| 野外做受又硬又粗又大视频| 久久精品色妇熟女丰满| 欧美激情黑人极品hd| 国产精品久久自在自2021| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv| 奶头好大揉着好爽视频| 疯狂做受XXXX高潮国产| 久久精品国产一区二区三区不卡| jk白丝喷浆| 不卡一区二区三区在线视频| 二区中文字幕在线观看| 免费无码成人AV在线播放不卡| 日夜啪啪一区二区三区| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 国产成人精品午夜二三区| 国产精品有码在线观看| 西西人体44WWW高清大胆| 成人免费无码视频在线网站| 亚洲熟妇丰满xxxxx小品| 99爱视频精品免视看| 全免费A级毛片免费看无码| 亚洲国产天堂久久综合网| 熟女系列丰满熟妇AV| 亚洲旡码欧美大片| 久久精品亚洲日本波多野结衣|