<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        八百橋
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 7385 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2015-01-09
        最后登錄: 2019-07-27
        查看八百橋的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-10-13 23:56
        各位大師好:
            現在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100熱電阻,另外兩個是+和—)還有就是在這個一體化溫度變送器外端還有個名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底這個溫度量程以哪個為準(0-100℃還是-200--450 ℃呢)。我現在就是想通過這個變送器連到EM231上,編程來得到實際的溫度變化。現在想問的是,我在調試中發現溫度不對,采集值AIW0基本不變化,1280上下浮動。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231撥碼開關是on,on,off。接線是:變送器中的“+”接到24VDC正極,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC負極,A+和RA短接,其它端口不用(沒有短接),中途我也換了個變送器,還是老樣子,不知哪里不對。中途我換了其它兩線制4-20ma變送器,同樣編程接線,但是好的。總不至于兩個PT100變送器都是壞的吧,用萬用表測量PT100阻值正常。請大師指點。
            
        liuwei86912
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 920 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2014-06-04
        最后登錄: 2025-08-27
        查看liuwei86912的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-10-14 08:33
        你的溫度變送器量程應該是0-100℃,接線也沒什么問題,你量下溫度變速器的輸出電流是多少不就能找到毛病了嘛
        711022027
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 453 個
        工控威望: 10031 點
        下載積分: 12108 分
        在線時間: 663(小時)
        注冊時間: 2008-03-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看711022027的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-10-14 10:47
        變送器的 - 接到模塊的A+,模塊A+與AR短接。模塊的A-連接DC24V負端。變送器量程是-20--450 ℃ ,對應4-20ma,PT100是熱電阻型號。接法沒錯,量程錯了,另外應該是-20不是-200吧!
        八百橋
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 7385 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2015-01-09
        最后登錄: 2019-07-27
        查看八百橋的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-10-14 12:49
        在一體化變送器上的量程是0-100,而在整個一體化變送器外殼上還有個量程是-200--450℃。當我用萬用變代替EM231,把萬用表串到變送器輸出端,通上24V電,只有3ma,低于4ma。不知為什么了,兩個變送器一樣結果,不知啥原因,接線也對,程序庫指令個參數設定也對
        liuwei86912
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 920 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2014-06-04
        最后登錄: 2025-08-27
        查看liuwei86912的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-10-14 13:55
        你的變速器就先是不是不對啊你好好檢查下?
        liuwei86912
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 920 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2014-06-04
        最后登錄: 2025-08-27
        查看liuwei86912的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-10-14 13:55
        熱電阻接變送器那接線是不是錯了
        711022027
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 453 個
        工控威望: 10031 點
        下載積分: 12108 分
        在線時間: 663(小時)
        注冊時間: 2008-03-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看711022027的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-10-14 21:39
        你可以這樣,接一個PT100零度時的電阻到變送器,監視AIW0的數值 ,把它填入Isl,然后接入一個100度時的電阻,修改Osh的值使輸出變為100即可,這樣你就標定好了,即使低于4ma也標定得出來。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫 | 中文字幕亚洲人妻系列| 中文字幕结果国产精品| 日韩深夜免费在线观看| 国产激情电影综合在线看| 亚洲av午夜福利大精品| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 亚洲成av人在线播放无码| 日本一区二区久久人妻高清| 国内精品视频一区二区三区八戒 | 国产精品熟女乱色一区二区| 国产精品日韩中文字幕| 日韩理伦片一区二区三区| 国模精品视频一区二区三区| 国日韩精品一区二区三区| 蜜桃视频在线观看网站免费| 亚洲综合久久一区二区三区| 好姑娘6电影在线观看| 亚洲日韩精品伊甸| 在线免费成人亚洲av| 亚洲国产成人精品毛片九色| 91热在线精品国产一区| 久久国产精品免费一区| 日韩av一区二区三区精品| 三级网站视频在在线播放| 久久精品国产无限资源| 亚洲精品一二三区在线看| 香港特级三A毛片免费观看| 人妻少妇精品视频三区二区一区| 蜜臀av入口一区二区三区| 亚洲永久一区二区三区在线| 久久精品国产只有精品96| 日韩人妻一区中文字幕| 69天堂人成无码免费视频| 在线日韩日本国产亚洲| 伊人无码一区二区三区| 在线播放亚洲成人av| 污网站在线观看视频| 18禁亚洲一区二区三区| 国产成人精品午夜2022| 伊人久久精品亚洲午夜|