        樓主  發表于: 2008-06-17 15:33
        我工作中遇到用國產仿LG--K120S  PLC的自動焊機.
              動作流程為:自動啟動信號輸入----輸出側壓信號驅動側壓電磁氣閥---檢測到側壓到位信號---再同時輸出壓緊和焊槍伸信號驅動相應電磁氣閥-----檢測到焊槍到位信號-----同時輸出旋轉信號驅動直流電機和焊接開始信號------旋轉計數達到定值后-----各輸出信號復位.
              但問題出在同時輸出壓緊和焊槍伸信號后程序卻全復位!我曾試過撤除輸出信號,它仍復位!輸入信號我也直接短接過,但仍不起作用!我曾懷疑廠家設有自動故障程序,準備將程序取出看一下.但另一同事偶然將原來扎在一起的輸出線和輸入線分開,就沒故障了!于是懷疑是干擾問題,但奇怪的是我也曾斷開了輸出線,而故障依然?我還是傾向于廠家設有故障程序,還是好久把程序傳出來看看!
              如真是干擾問題,這種情況如何判別和避免呢?腦殼都整暈了
              請高手們指點指點!不勝感激!     
        王睿
        一切隨意
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 818 個
        工控威望: 6748 點
        下載積分: 31090 分
        在線時間: 437(小時)
        注冊時間: 2008-03-20
        最后登錄: 2025-03-26
        查看王睿的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-06-17 18:31
        要是把輸出線和輸入線分開沒事 那肯定是干擾了 你說你斷開了 輸出  我估計你肯定還有其它的線沒弄好 謝謝
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6733 分
        在線時間: 3561(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-06-17 20:23
        好好捋捋,將動力線和信號線分開處理。
        個人看法。
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9001 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 17059 分
        在線時間: 5364(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-16
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-06-18 13:50
        關注

        如果受到干擾,一是接屏蔽,接地。

        二是要減少周邊設備的干擾,比如大功率變壓器,變頻器等。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        dalei
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看dalei的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-06-18 14:16
        哦~傾向于干擾~接觸過一段時間的電焊機~線束影響還蠻大的~
        bigluo
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 373 個
        工控威望: 912 點
        下載積分: 2724 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2007-12-14
        最后登錄: 2021-05-15
        查看bigluo的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-06-18 15:01
        應該是電源部分被干擾復位了吧。
        黃猛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 1227 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2007-09-24
        最后登錄: 2019-12-06
        查看黃猛的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-06-21 11:46
        謝謝各位了,我再多觀察多試下!
        lgf1008
        危機=機會
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 457 點
        下載積分: 511 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2008-05-26
        最后登錄: 2023-06-20
        查看lgf1008的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-07-03 10:43
        如果不行,用屏蔽線就OK了
        wj800220
        愛好工控!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1330 個
        工控威望: 1824 點
        下載積分: 15463 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2008-02-10
        最后登錄: 2025-10-06
        查看wj800220的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-07-04 13:08
        PLC本身就要求接地的。
        plcxt(s.m)
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-08-01 17:00
        頂  高手真多啊  學習了  有好東西一定讓在下看看啊 謝謝啦
        工控玩家
        澧縣電氣自動化
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 526 個
        工控威望: 775 點
        下載積分: 780 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-12-05
        查看工控玩家的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-09-17 19:36
        如PLC的輸入線太長,可先用輸入線路驅動一個中間繼器。再用繼電器的觸點給PLC輸入信號可解決問題。繼電器離PLC的輸入點要近,最好用直流的,還要加續流二極管。
        封心絕戀
        測試測量設備
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 171 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 2412 分
        在線時間: 408(小時)
        注冊時間: 2008-03-31
        最后登錄: 2025-07-22
        查看封心絕戀的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-09-19 14:00
        我也有過這樣的一次經歷,也是焊機,有次把筆記本都干擾的不能運行,PLC都不能工作,最后接地,把輸入輸出分開,就可以了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: yw尤物av无码国产在线观看| 在线人成免费视频69国产| 大地资源免费视频观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 久久久这里只有精品10| 大地资源免费视频观看| 国产精品中文字幕在线| 国产免费踩踏调教视频| 亚洲一区二区三区自拍麻豆| 国产91特黄特色A级毛片| 日本中文字幕在线播放| 亚洲精品麻豆一区二区| 免费人成视频x8x8日本 | 免费一级a毛片在线播出| 国产成人午夜福利在线播放| 国产果冻豆传媒麻婆精东 | 日韩av无码精品人妻系列| 国产精品亚欧美一区二区三区| 久久月本道色综合久久| 鲁鲁夜夜天天综合视频| 亚洲成在人线在线播放无码| 国产精品亚洲专区一区二区| 国产成人久久综合第一区| 精品无码国产自产拍在线观看| 久热中文字幕在线| 国产做a爱免费视频在线观看| 日韩av中文字幕有码| 国产午夜三级一区二区三| 日韩在线视频一区二区三区| 男女性高爱潮免费网站| 中年国产丰满熟女乱子正在播放| 亚洲色大成网站www久久九九| 亚洲精品一区久久久久一品av| 青青草无码免费一二三区| 国产不卡在线一区二区| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 欧美、另类亚洲日本一区二区| 亚洲一区中文字幕第十页| 婷婷六月色| 亚洲v欧美v日韩v国产v| 亚洲国产高清第一第二区 |