        樓主  發表于: 2015-10-27 12:43
        現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
        prince188
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 8255 點
        下載積分: 16979 分
        在線時間: 414(小時)
        注冊時間: 2007-12-13
        最后登錄: 2025-08-14
        查看prince188的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-10-27 13:10
        你硬件設備就這樣沒有辦法只能這樣,接一組AC220V單相控制用,另一三相AC220V作為伺服器使用啦。除非你選用伺服器為AC220V單相入線的。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(任一飛) 對呀
        ycllzl1314
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 901 分
        在線時間: 328(小時)
        注冊時間: 2013-12-10
        最后登錄: 2025-12-13
        查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-10-27 13:47
        主回路三相380V,接變壓器變三相220V
        jojoscau
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 102 點
        下載積分: 555 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2015-09-28
        最后登錄: 2017-11-01
        查看jojoscau的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-10-27 15:20
        弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(靜芳) 為什么不能?難道你接了 ..
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-24
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-10-27 15:40
        頻率合適就可以使用。。。

        如果你三相220V的頻率和你的伺服驅動、plc、開關電源匹配,你可以接3相220V +地線共4線到你的控制箱就可以了。。。
        wzhsjx
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 597 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2012-09-06
        最后登錄: 2017-05-06
        查看wzhsjx的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-10-27 15:43
        你這個不是很簡單吧  直接弄個220入220出的變壓器就可以了吧
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58791 分
        在線時間: 1141(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-10-27 16:26
        引用
        引用第3樓jojoscau于2015-10-27 15:20發表的  :
        弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊

        可以。
        wuzhishou
        毅然仰角
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 2466 點
        下載積分: 2932 分
        在線時間: 467(小時)
        注冊時間: 2013-08-06
        最后登錄: 2025-12-22
        查看wuzhishou的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-10-27 16:46
        3相220V的伺服電機好像可以接2相220V的電源也能夠用
           類是你這變壓器我也用過,我也就是三相380V輸入給變壓器在接回給伺服驅動器用
        parasanna
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 478 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2018-07-26
        查看parasanna的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-10-27 17:34
        還是用變壓器方便安全點。
        prince188
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 8255 點
        下載積分: 16979 分
        在線時間: 414(小時)
        注冊時間: 2007-12-13
        最后登錄: 2025-08-14
        查看prince188的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-10-27 18:14
        弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊


        回復:可以的,如果設備多最好分開在不同相接線以達到各相平衡。
        建小櫧
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 470 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2015-10-26
        最后登錄: 2016-06-23
        查看建小櫧的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-10-27 18:36
        一根三相380V的電源線,引出一根火線和一根零線組成220V給PLC和開關電源用,三相380V接變壓器變三相220V給伺服用就好啦
        stackdog
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 452 個
        工控威望: 8658 點
        下載積分: 10165 分
        在線時間: 471(小時)
        注冊時間: 2015-10-01
        最后登錄: 2025-12-26
        查看stackdog的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-10-27 20:28
        你選三相220的驅動器,是因為電機功率大吧?
        樓主留言:
        是的,電機功率5.5KW啊
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 麻豆最新国产av原创精品| 成A人片亚洲日本久久| 久久777国产线看是看精品| 无码一区中文字幕| 午夜精品区| 激情综合网激情综合| 亚洲av高清一区二区| 美女一区二区三区亚洲麻豆| 亚洲精品一区二区三区色| 国产一区二区一卡二卡| 一区二区中文字幕av| 337p粉嫩大胆噜噜噜| 精品欧美一区二区三区久久久| 国产成人高清精品免费软件| 人人澡超碰碰97碰碰碰| av在线手机播放| 国内精品久久久久影院网站| 人妻无码一区二区三区四区| 人妻有码中文字幕在线| 丁香婷婷综合激情五月色| 成熟熟女国产精品一区二区| 男女性高爱潮免费网站| 青青草无码免费一二三区| 国产成人亚洲欧美二区综合| 国产情侣激情在线对白| 黄色三级视频中文字幕| 国产在线精品综合色区| 亚洲熟妇色xxxxx亚洲| 亚洲精品中文字幕码专区| 久久亚洲精品成人综合网| 国产午夜影视大全免费观看| 成人又黄又爽又色的视频| 国语自产少妇精品视频蜜桃| 国产免费高清69式视频在线观看| 国产成年无码久久久免费| 夹得好湿真拔不出来了动态图| 亚洲精品美女久久久久9999 | 久久无码喷吹高潮播放不卡| 狠狠躁日日躁夜夜躁欧美老妇| 亚洲中文字幕精品一区二区三区| 国产黄色一区二区三区四区|