        新人,最近有一需求,要操控一個計數器,詳細如下:

        廠家是:Autonics(奧托尼克斯)  
        型號:CT6M-2P  

        查看說明書,復位/輸出 說明如下:
        No/Address             Func               說明             設定范圍
        00001(0000)          01/05               Reset                      0:OFF      1:ON



        現在讀數都沒問題,我想通過自已寫的軟件來控制清零操作,   發送指令不起作用,如下
        01 05 00 00 00 01 0C 0A


        請問是什么原因,用了此設備的官方軟件調試,是可以清零的,但是無法查看其對應發的是什么指令?
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3412 個
        工控威望: 21027 點
        下載積分: 39784 分
        在線時間: 1840(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-12-24
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-10-29 17:28
        如果是MODBUS 置1是FF 00
        假定是1號站
        命令是 01 05 00 00 00 01 FF 00 效驗 效驗

        如果不是MOBUS 廠家的協議肯下是公開的.
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        jeanlauxing
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 573 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2015-10-29
        最后登錄: 2015-10-30
        查看jeanlauxing的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-10-30 13:44
        引用
        引用第1樓tkggtdkjpl于2015-10-29 17:28發表的  :
        如果是MODBUS 置1是FF 00
        假定是1號站
        命令是 01 05 00 00 00 01 FF 00 效驗 效驗

        如果不是MOBUS 廠家的協議肯下是公開的.


        謝謝, tkggtdkjpl 真的是FF 00,為什么是這個數呢?為什么不是00 01 ?
        jeanlauxing
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 573 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2015-10-29
        最后登錄: 2015-10-30
        查看jeanlauxing的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-10-30 16:21
        再請教一問題:
        如設置PS1的數值 ,顯示屏顯示的是6 位數 ,也就是說可設100000
        01 06 00 02 FF FF XX XX
        而我這只多只能設FF FF 2個字節,(也就是65535),即使再加2個字節都無效,只有前2個字節有效.
        01 06 00 02 FF FF 11 02  XX XX
        想再多設置都不行,但官方軟件是可以設置的,什么原因? 還是命令格式不對?

        主站蜘蛛池模板: 丁香色欲久久久久久综合网| 免费无码高潮流白浆视频 | 婷婷五月综合丁香在线| 亚洲中文字幕在线精品一区| 成年女人免费毛片视频永久| 亚洲一区二区精品极品| 欧美videos粗暴| 国产一区二区精品久久岳| 色狠狠综合天天综合综合| 激情综合网五月激情五月| 国产亚洲精品一区二区不卡| 国产果冻豆传媒麻婆精东| 国产精品护士| 亚洲高清WWW色好看美女| 国产成+人+综合+欧美亚洲| 国产综合色一区二区三区| 国产成人一区二区三区在线| 久久精品丝袜高跟鞋| 幻女free性俄罗斯毛片| 国产日产亚洲系列av| 人妻在线无码一区二区三区 | 尤物国精品午夜福利视频| 亚洲AV无码成人网站久久精品| 色欲AV无码一区二区人妻| 色狠狠色噜噜AV一区| 色网av免费在线观看| 日韩中文字幕一二三视频| 中文毛片无遮挡高潮| 国产精品国产高清国产专区| 亚洲精品www久久久久久| 色综合色综合色综合频道| 在线天堂最新版资源| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 米奇影院888奇米色99在线| 4虎四虎永久在线精品免费| 国产福利社区一区二区| 日韩av片无码一区二区不卡| 在线高清免费不卡全码| 福利一区二区在线播放| 国产一区二区波多野结衣| 亚洲一级毛片免费观看|