<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        王(先生)
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 2 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 571 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2011-11-24
        最后登錄: 2016-07-28
        查看王(先生)的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2015-12-02 17:40
        求助.大家好.

                      ABB 變頻器 ACS510-038-4  18.5KW         恒壓供水.  

        水泵用是的格蘭富.

                      壓力表用是電位器遠傳壓力表.  0-1.6MPA  工作電壓小于6V

                     三根線   接變頻器4,5,6.

        電機叁數已按要求設完.

        99.02=6
        10.02-1
        11.02=7
        16.01=0
        13.04=20%
        40.10=19
        40.11=40%


        初始壓力是0.6MPA,    設置完成后啟力變頻器力一直未變.      工作時變頻器頻率50HZ,輸出電流14.5A,.


        請大家幫忙看一下什么原因,壓力一直沒有力.



        huierlang
        [fly]木秀於林,風必催之[fly]
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 1649 分
        在線時間: 195(小時)
        注冊時間: 2011-04-16
        最后登錄: 2019-09-28
        查看huierlang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-12-02 21:11
        沒反轉吧
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-12-02 21:46
        引用
        引用樓主王(先生)于2015-12-02 17:40發表的 變頻器ABB 調試求助 :
        求助.大家好.

                      ABB 變頻器 ACS510-038-4  18.5KW         恒壓供水.  

        水泵用是的格蘭富.
        .......

        您的程序上設定好像有點問題跟接線上,還有您的壓力傳送器的規格
        我猜的您用pid衡壓,目標值由面板給定實際值由壓力傳送設定19好像不對,看水泵運轉方向跟速度走多少
        [ 此帖被jonny_jean在2015-12-02 22:07重新編輯 ]
        王(先生)
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 2 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 571 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2011-11-24
        最后登錄: 2016-07-28
        查看王(先生)的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-12-03 16:33
        你好,電機是正轉.使用ABB 標準宏,壓力可以上升.  使用PID 就不行了.
        巴山小顧
        老大,別開槍!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 1188 點
        下載積分: 3652 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2008-01-22
        最后登錄: 2024-04-09
        查看巴山小顧的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-12-04 08:46
        遠傳壓力表是接4 5 6號端子嗎?為什么 不接2 3 4?
        自從厭倦于追求。。。。。。
        abc521
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 531 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2015-11-24
        最后登錄: 2018-11-21
        查看abc521的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-12-05 10:14
        求解各位大神
        whshtj
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 596 點
        下載積分: 1725 分
        在線時間: 510(小時)
        注冊時間: 2009-09-08
        最后登錄: 2024-11-14
        查看whshtj的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-12-06 14:21
        9902= 6  1103=0  1106=19   13.04=0   4010= 0(模擬盤給定)  4014=1  4016=2  設置合適的4001(增益) 4002(4002)值就可以了  還有你的壓力表接線是不是錯了 不應該是6V應該是0--10v (壓力表電阻兩端接4、6 電阻的中心抽頭接5)
        [ 此帖被whshtj在2015-12-06 14:36重新編輯 ]
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-12-06 16:38
        問了一個朋友,如果是格蘭富加壓泵內含的壓力開關標準為4~20ma/請他量測電壓會約6VDC
        除非訂製型就不好說裡面有型號,跟配套的產品
        http://cn.grundfos.com
        hnwygcb009
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 2539 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2014-06-28
        最后登錄: 2025-07-24
        查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-12-08 22:42
        50HZ不出力,看看是不是止回閥閘不嚴。
        hnwygcb009
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 2539 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2014-06-28
        最后登錄: 2025-07-24
        查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-12-08 22:46
        再看看0121,AI2相對值,看看壓力表傳回來的數據對不對?另外壓力表直接接4、5、6、腳的話是10V供電,1304應該設0才對,如果是4至20毫安輸入變頻器的話才選20%
        斗蟲蟲
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2015-04-08
        最后登錄: 2015-12-17
        查看斗蟲蟲的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-12-09 09:49
        PID選擇端子有沒有短接
        jiangsulong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 3590 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2014-02-14
        最后登錄: 2025-10-16
        查看jiangsulong的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-12-10 20:56
        壓力表應該串電阻,電阻值要計算好后才能匹配,否則很難恒壓運行的!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲深深色噜噜狠狠网站| 日韩一区二区三区女优丝袜| 日韩一区二区三区东京热| 欧洲中文字幕一区二区| 人妻少妇偷人精品一区| 少妇激情av一区二区三区| 日产幕无线码三区在线| 无码人妻斩一区二区三区| 亚洲黄网在线| 加勒比无码人妻东京热| 一区二区三区四区四色av| 亚洲区成人综合一区二区| 国产v综合v亚洲欧美大天堂| 亚洲中文久久久精品无码| 国产黄色大片网站| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 草草浮力影院| 久久综合偷拍视频五月天| 亚洲国产精品综合色在线| 久久88香港三级台湾三级播放| 亚洲AV日韩精品久久久久| 国产成人精品白浆免费视频试看| 黑人巨大精品oideo| 青青草国产线观看| 国产美女遭强高潮网站| 中国熟女仑乱hd| 又粗又硬又黄a级毛片| 国产一区二区三区在线影院| 18禁在线一区二区三区| 无码一区二区波多野结衣播放搜索 | 国产69精品久久久久乱码免费| 亚洲国产精品午夜福利| 天天综合天天做天天综合| 亚洲男人AV天堂午夜在| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 欧美乱大交aaaa片if| 亚洲av天堂天天天堂色| 国语精品国内自产视频| 亚洲欧美综合精品成人网站| 久久久久国产一级毛片高清版A| 日韩内射美女人妻一区二区三区|