            想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
            用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
            開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
            但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
            于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
            我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
        bnnyygy
        bnnyygy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 602 個
        工控威望: 727 點
        下載積分: 2078 分
        在線時間: 694(小時)
        注冊時間: 2016-09-20
        最后登錄: 2025-12-27
        查看bnnyygy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
        一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕乱码免费人妻av| 欧美日本国产va高清cabal| 国产无套护士在线观看| 亚洲高清WWW色好看美女| 在线观看国产区亚洲一区| 有码中文字幕一区三区| 永久免费在线观看蜜桃视频| 18禁黄无遮挡网站免费| 亚洲国产大片永久免费看| 99精品国产一区二区三区2021| 亚洲午夜香蕉久久精品| 91久久亚洲综合精品成人| av色国产色拍| 国产成人免费永久在线平台 | 国内自拍第100页| 成人自拍短视频午夜福利| 国产一区精品在线免费看| 国产精品自在线拍国产| 国产高潮刺激叫喊视频| 亚洲精品区午夜亚洲精品区| 成人亚欧欧美激情在线观看| 国产精品高清一区二区不卡| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 久久久精品成人免费观看| 黑人一区二区三区在线| 2020国产成人精品视频| 久久国产成人高清精品亚洲| 亚洲男人第一无码av网站| 久久精品国产精品亚洲| 亚洲国产色一区二区三区| 日本边吃奶边摸边做在线视频| 国产亚洲欧洲AⅤ综合一区| 久久久美女| 国产精品无码免费播放| 国产成人午夜福利在线播放 | 国产乱码一区二区三区免费| 欧美日韩另类国产| 国产精品久久久久久成人影院| 中文字幕在线日韩| 国产精品一二三区蜜臀av| 久久精品国产99国产精品严洲|