            想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
            用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
            開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
            但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
            于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
            我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 135 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
            竟然無人回復……
            今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
            1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
            2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
            可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?
        zheng66661
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 88 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 513 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2025-07-24
        查看zheng66661的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-09-28 10:51
        現在網上都找不到TS002的手冊了
        bnnyygy
        bnnyygy
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 552 個
        工控威望: 662 點
        下載積分: 1927 分
        在線時間: 629(小時)
        注冊時間: 2016-09-20
        最后登錄: 2025-09-01
        查看bnnyygy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-09-28 17:53
        一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

        主站蜘蛛池模板: 樱花草视频www日本韩国| 亚洲午夜亚洲精品国产成人 | 国产av一区二区三区精品| 国产无遮挡裸体免费久久| 乱码中文字幕| 特级做a爰片毛片免费看无码 | 成人无码潮喷在线观看| 亚洲国内精品一区二区| 99精品国产中文字幕| 精品精品亚洲高清a毛片| 亚洲自拍偷拍中文字幕色| 亚洲最大天堂在线看视频| 色一伊人区二区亚洲最大| 亚洲中文字幕一区二区| 中文字幕日韩精品有码| 成人3D动漫一区二区三区| 热久久这里只有精品99| 日韩精品中文女同在线播放| 色综合久久精品亚洲国产| 内地偷拍一区二区三区| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 国产精品午夜福利精品| 国产品精品久久久久中文| 国产成A人片在线观看视频下载 | 欧美亚洲h在线一区二区| 久久中精品中文字幕入口| 久久亚洲精品天天综合网| 精品一区二区免费不卡| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 最新亚洲人成无码网站欣赏网| 久久男人av资源站| 国产高清视频一区二区乱| 日韩理伦片一区二区三区| 国产线播放免费人成视频播放| 正在播放的国产A一片| 国产成人MV视频在线观看| 天堂va欧美ⅴa亚洲va在线| 人妻体内射精一区二区三四| 久久亚洲国产欧洲精品一| 亚洲精品免费一二三区| 中文字幕在线精品视频入口一区|