            想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
            用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
            開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
            但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
            于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
            我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
            竟然無人回復……
            今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
            1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
            2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
            可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?
        zheng66661
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 513 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2025-10-17
        查看zheng66661的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-09-28 10:51
        現在網上都找不到TS002的手冊了
        bnnyygy
        bnnyygy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 684 點
        下載積分: 1972 分
        在線時間: 661(小時)
        注冊時間: 2016-09-20
        最后登錄: 2025-11-01
        查看bnnyygy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-09-28 17:53
        一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

        主站蜘蛛池模板: 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 天天干天天射天天操| 撕开奶罩揉吮奶头视频| 女人脱裤子让男生桶爽视频| av色蜜桃一区二区三区| 久久国产一区二区日韩av| 国产成人精品手机在线观看| 鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区| 日韩丝袜亚洲国产欧美一区 | 99久久精品久久久久久婷婷| 如何看色黄视频中文字幕| 亚洲无码久久久久| 99久久国产综合精品女图图等你 | 大JI巴好深好爽又大又粗视频 | 国产一级黄色av影片| 男人深夜影院无码观看| 精品日本免费一区二区三区| 国产成人精品无人区一区| 激情综合色综合久久丁香| 日本高清中文字幕免费一区二区| 亚洲欧美综合中文| 蜜桃av一区二区高潮久久精品| 人妖系列在线精品视频| 日本欧美视频在线观看| 少妇伦子伦情品无吗| 国产高清精品在线一区二区 | 国产黑色丝袜在线播放| 另类 亚洲 图片 激情 欧美| 亚洲欧美不卡高清在线| 国产精品妇女一二三区| 国内精品一区二区不卡| 久久综合九色综合久桃花| 亚洲精品日韩久久精品| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 久久精品亚洲热综合一区二区| 97亚洲熟妇自偷自拍另类图片| 欧美性群另类交| 伊大人香蕉久久网欧美| 欧美黑吊大战白妞| 成人区人妻精品一区二蜜臀 | 无码伊人久久大蕉中文无码|