        今日遇見一輸出點燈量,電壓正常,程序顯示也是輸出,可驅動不了負載,負載接其他點正常,這是什么現象,可判斷該點已壞嗎?什么原因可有措施解決,
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4025(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-11-02
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-01-07 19:18
        若輸出燈有指示可以檢測下輸出電壓觸點是否正常就可以判斷輸出點好壞
        樓主留言:
        輸出電壓觸點,,,怎么檢測?
        獨自漂泊
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38688 分
        在線時間: 1834(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-01-07 19:23
        有電壓不代表有電流,
        樓主留言:
        怎么檢測?怎么判斷好壞,詳細具體。
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        xieshiquan
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 106 點
        下載積分: 1225 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2015-11-25
        最后登錄: 2017-12-04
        查看xieshiquan的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-01-07 19:50
        測一下輸出點的電壓是否正常,同時看一下驅動負載線圈的電壓是否與輸出點的電壓是一置的。24V不能驅動220V是正常的啊
        樓主留言:
        這些肯定考慮一一檢查。想不通的是有24.1電磁閥處也能量到24.2可電磁閥就是不動作,聲明電磁閥是好的線沒問題
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4025(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-11-02
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-01-07 19:52
        看你輸出COM點提供的電壓是AC220V還是DC24v
        樓主留言:
        com是0,測y與24有電壓,不同的是其他輸出點小于24,該點為24.1
        獨自漂泊
        xiakebiao
        工控老人
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1043 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 96310 分
        在線時間: 845(小時)
        注冊時間: 2008-12-21
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xiakebiao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-01-07 19:56
        有備用點嗎?果斷換一個輸出點。
        樓主留言:
        看來只能如此了
        lizhiliang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 398 個
        工控威望: 505 點
        下載積分: 12728 分
        在線時間: 677(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2023-01-06
        查看lizhiliang的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-01-08 08:26
        用導通檔測試
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-01-08 09:08
        如果僅僅測電壓未必準確,當負載很輕時,plc輸出觸點存在接觸性問題(繼電器)或功能性(晶體管)問題時,需要帶負載測試比較合理。
        可能的原因:
        負載短路;負載動作頻繁;輸出載荷重。
        騎著兔子攆狗
        初學,請多關照!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 232 個
        工控威望: 370 點
        下載積分: 11699 分
        在線時間: 288(小時)
        注冊時間: 2015-12-07
        最后登錄: 2025-04-18
        查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-01-08 23:36
        com接正極,帶負載測輸出點與負極電壓,否則反之。
        wanghuhong
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1010 個
        工控威望: 10509 點
        下載積分: 14157 分
        在線時間: 961(小時)
        注冊時間: 2006-12-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看wanghuhong的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-01-09 00:11
        直接點,接一個假負載測試(燈泡)

        主站蜘蛛池模板: 一区二区亚洲人妻av| 无码精品一区二区久久久| 久久99日本免费国产精品| 中文字幕一区二区三区久久蜜桃| 日韩AV片无码一区二区三区| 四虎库影成人在线播放| 中文字幕有码高清日韩 | 日韩人妻无码精品久久| 亚洲中文字幕人成影院| 最新的精品亚洲一区二区| 国产成年码AV片在线观看 | 国产一区三区二区中文在线| 亚洲精品美女一区二区| 精品中文字幕日本久久久| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 欧美精品一产区二产区| 色综合色狠狠天天综合网| 狠狠色丁香婷婷亚洲综合| 性人久久久久| 芳草地社区在线视频| 亚洲一区sm无码| 亚洲 一区二区 在线| 欧美丰满熟妇bbbbbb| 日韩永久永久永久黄色大片| 亚洲中文久久久精品无码| 人人做人人妻人人精| 无码内射中文字幕岛国片 | 精品亚洲女同一区二区| 亚洲AV美女在线播放啊| 成人国内精品视频在线观看| 一区二区不卡国产精品| 国产精品人人妻人人爽| 久久精品国产清自在天天线| 久久93精品国产91久久综合| 精品国产一区二区三区av性色| 欧美性色黄大片www喷水| 亚洲精品国产一区二区三| 沈阳45老熟女高潮喷水亮点| 少妇激情一区二区三区视频| 国产在线拍偷自揄拍精品| 亚洲日本精品一区二区|