        樓主  發表于: 2016-03-04 15:29
        我有個MR-JE-200A的驅動器,用FX3U直接驅動,但是每次驅動器接收的脈沖比我從PLC發送的脈沖多,

        有干擾一般不是丟脈沖嗎,怎么會多呢,求解釋

        驅動器上有沒有參數設置可以解決問題的,謝謝

        QQ 20471661
        congcong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 117 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 753 分
        在線時間: 141(小時)
        注冊時間: 2008-01-04
        最后登錄: 2025-07-31
        查看congcong的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-03-04 15:40
        PLC輸出到驅動器間的走線槽里是否有對該信號線的干擾?你把線分開試試
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 2617 點
        下載積分: 11102 分
        在線時間: 537(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小侯的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-03-04 16:03
        你有使用對絞隔離線嗎
        干擾是指你傳輸的信號因外部雜訊造成信號不完整
        使用對絞隔離線看看
        或改變線的路徑不要跟動力線在一起
        或改用MR-JE-B的伺服馬達
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-03-04 16:04
        有沒有規律。。還是有多有少
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9001 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 17059 分
        在線時間: 5364(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-16
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-03-04 18:59
        把PA13改成0201再試試
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        yangsi1234
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 596 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2013-05-03
        最后登錄: 2025-12-13
        查看yangsi1234的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-03-04 19:32
        不是你PLC的問題吧,沒用示波器看一下你PLC輸出的脈沖波形嗎,有毛刺脈沖接收的就多
        迷茫中
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 1180 點
        下載積分: 1617 分
        在線時間: 163(小時)
        注冊時間: 2010-10-06
        最后登錄: 2025-09-06
        查看迷茫中的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-03-04 21:30
        引用
        引用第1樓congcong于2016-03-04 15:40發表的  :
        PLC輸出到驅動器間的走線槽里是否有對該信號線的干擾?你把線分開試試

        我把線從線槽拿出來懸空在那也是一樣,調試的好幾個伺服都是一樣的情況
        QQ 20471661
        迷茫中
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 1180 點
        下載積分: 1617 分
        在線時間: 163(小時)
        注冊時間: 2010-10-06
        最后登錄: 2025-09-06
        查看迷茫中的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-03-04 21:32
        引用
        引用第2樓小侯于2016-03-04 16:03發表的  :
        你有使用對絞隔離線嗎
        干擾是指你傳輸的信號因外部雜訊造成信號不完整
        使用對絞隔離線看看
        或改變線的路徑不要跟動力線在一起
        或改用MR-JE-B的伺服馬達

        線路分開了,也用的是雙絞屏蔽線,小機臺用B型的不劃算
        QQ 20471661
        迷茫中
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 1180 點
        下載積分: 1617 分
        在線時間: 163(小時)
        注冊時間: 2010-10-06
        最后登錄: 2025-09-06
        查看迷茫中的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-03-04 21:33
        引用
        引用第3樓hafatahaha于2016-03-04 16:04發表的  :
        有沒有規律。。還是有多有少

        每次接受的都是比發送的多,但每次多的數量不一樣
        QQ 20471661
        迷茫中
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 1180 點
        下載積分: 1617 分
        在線時間: 163(小時)
        注冊時間: 2010-10-06
        最后登錄: 2025-09-06
        查看迷茫中的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-03-04 21:34
        引用
        引用第4樓ymmfa于2016-03-04 18:59發表的  :
        把PA13改成0201再試試

        這個沒有試過,有空去改試試看
        QQ 20471661
        迷茫中
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 1180 點
        下載積分: 1617 分
        在線時間: 163(小時)
        注冊時間: 2010-10-06
        最后登錄: 2025-09-06
        查看迷茫中的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-03-04 21:35
        引用
        引用第5樓yangsi1234于2016-03-04 19:32發表的  :
        不是你PLC的問題吧,沒用示波器看一下你PLC輸出的脈沖波形嗎,有毛刺脈沖接收的就多

        應該不是PLC問題,好幾個PLC都是這樣的,沒有示波器,也不知道怎么使用
        QQ 20471661
        mr、木易
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 72 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 2093 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2015-08-26
        最后登錄: 2021-03-05
        查看mr、木易的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-03-05 09:34
        你先把驅動器里的累積脈沖清空了再發定量脈沖監控。或者你初始化一下再試試。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久热这里只有精品12| 久久综合久中文字幕青草| 天天做天天爱夜夜爽导航| 无码人妻一区二区三区在线视频| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 午夜片无码区在线观看视频| 日韩一区二区三区亚洲一| 久久亚洲色WWW成人男男| 深夜释放自己在线观看| 久久五月丁香激情综合| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆| 亚洲精品国产成人av蜜臀| 国产成人久久精品77777综合| 人妻在卧室被老板疯狂进入国产| 国产免费无遮挡吸乳视频在线观看 | 国产一区二区三区亚洲精品 | 国产乱码精品一区二区麻豆| 国产精品成人免费视频网站京东| 日韩理伦片一区二区三区| 国产美女被遭强高潮免费一视频| 国产精品视频一品二区三| 无线乱码一二三区免费看| 免费人成在线观看网站| 免费a级毛片18以上观看精品| 久久人人爽人人爽人人片dvd | 94人妻少妇偷人精品| 久久九九精品国产免费看小说| 久久人人爽人人爽人人av | 熟女av一区二区三区| 国产无遮挡无码视频免费软件| 国产精品成人99一区无码| 蜜臀av在线一区二区三区| 日本一区二区三区在线看| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 欧美一本大道香蕉综合视频| 国产精品免费中文字幕| 福利视频一区二区在线| 鲁鲁夜夜天天综合视频| 另类 专区 欧美 制服| 亚洲岛国av一区二区| 精品无码国产污污污免费|