        12樓  發表于: 2016-03-16 15:47
        考慮成本的話,用30KW以上變頻器是不化算,為什麼不加個小型PLC和幾個幾繼電器控制。三角到星形切換應該沒什麼問題吧?
        huiyang
        huiyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2011-06-16
        最后登錄: 2025-12-16
        查看huiyang的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2016-03-16 15:55
        不加PLC和話,在加個按鈕和繼電器 應該也可以阿,沒這樣用過,不過邏輯理論可以實現。
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1195 個
        工控威望: 1765 點
        下載積分: 7612 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-12-12
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2016-03-16 21:49
        可以試試,問題一,運行中角轉星時,力矩變小,轉速肯定下降,負載變化慢時,電機可能嚴重過載,最最壞可能堵轉,三二次后電機燒。問題二,可能因接觸器易受損而影響再次正常啟動。
        吉圓電氣 QQ751673698
        meiying
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 694 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2016-01-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看meiying的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2016-03-17 06:42
        同意14樓的說法,實驗時電機的保護一定要調整好,還要防止接觸器黏連
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22252 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2016-03-17 15:45
        引用
        引用樓主景曉丨夜貓于2016-03-15 14:54發表的 關于水泵三角-星停止設想(星三角啟動反過來) :
        求助各位大神:只運用過星三角降壓啟動,但我經理讓我思考是否可以三角-星停止,就是在電機停止時采用從三星型運行切換到星形運行再停止。

        具體是這樣:有個水泵,30KW,現在需要把水提上12米高,在停機時,因為是直接停機,所以有時管路的逆止閥會震得很響,甚至有一次逆止閥都震裂了。

        我們現在設想,是否可以把星三角啟動反過來,讓原本處于三角形運行的水泵,先切換到星形運行,再從星形運行切換到停止,這樣是否能起到減緩停機時水壓對管路的反向沖擊?

        30kw您那管子因該蠻大的,垂直12米中間再加裝止逆閥,星,三角,星電流會很大
        gaoyadian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 171 個
        工控威望: 339 點
        下載積分: 2757 分
        在線時間: 672(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2025-05-05
        查看gaoyadian的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2016-03-19 17:51
        換軟啟動器,買電機功率一半的就行,用原來的原件改造下,按星型接法。
        木皮
        學海無涯
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 742 點
        下載積分: 16520 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2012-06-17
        最后登錄: 2021-06-06
        查看木皮的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2016-03-20 08:36
        轉速沒變,揚程會變嗎?你想要靠犧牲電機來做一點點緩沖。軟啟動器最符合你。不比你星三角貴多少。除非你買假接觸器。
        大家好才是真的好
        sswjml
        青青子衿,悠悠我心。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 256 點
        下載積分: 4014 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2015-10-27
        最后登錄: 2022-10-16
        查看sswjml的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2016-03-23 09:13
        這個跟是三角停止還是星型停止沒關系,星三角是降低啟動電壓用的,跟電機的轉動扭矩沒有很大的關系。可以考慮用變頻器
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久成人亚洲香蕉草草| www欧美在线观看| 巨爆乳中文字幕爆乳区| 国产AV老师黑色丝袜美腿| 人妻少妇不满足中文字幕| 久久精品国产亚洲av热九九热 | 亚洲av无码之国产精品网址蜜芽| 在线亚洲妇色中文色综合| 天天影视色香欲综合久久| www.91在线播放| 日本一区二区三区激情视频| 久青草国产综合视频在线| 国产亚洲精品第一综合另类| 久久精品国产亚洲AV瑜伽| 亚洲第一无码AV无码专区| 国产在线精品综合色区| 欧美日本一区二区视频在线观看| 国产精品视频一品二区三| 激情97综合亚洲色婷婷五| 暖暖免费观看电视在线高清| 久久亚洲精精品中文字幕| 日韩伦人妻无码| 亚洲av成人久久18禁| 亚洲a∨国产av综合av| 亚洲不卡av不卡一区二区| 亚洲国产精品综合福利专区| 一区二区三区av天堂| 日韩精品福利一二三专区| 夜夜爱夜鲁夜鲁很鲁| 亚洲精品自拍在线视频| 国产亚洲综合一区在线| 一个人看的www视频免费观看| 一本色道久久东京热| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 免费a级毛片无码专区| 黄色A级国产免费大片视频| 亚洲超碰97无码中文字幕 | 国产国产午夜福利视频| 国产黄色三级三级看三级| 国产精品多p对白交换绿帽| 中文精品无码中文字幕无码专区 |