        小弟請問圖片中的接線   是怎么理解    要是用三菱FX的PLC的話連接  應該怎么接線了     求解釋下  謝謝
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58791 分
        在線時間: 1141(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-03-23 16:39
        就是要將---- 變頻器的電源24v(PC) 經過PLC 接點送到要運作的點。
        STF:正轉
        STR:反轉
        ..............

        以STF為例
        若模組是繼電器:一端接PC ,一端接STF。
        若模組為晶體管:如圖所接。(警語的目的是,不要讓兩組不同的DC電源並接)
        樓主留言:
        但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋啊??
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!
        zengrj521
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 330 點
        下載積分: 491 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2009-09-01
        最后登錄: 2022-06-19
        查看zengrj521的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-03-24 12:53
        這個比較好理解的。用外部控制電源是,只要SD--STR ,或者SD--STF,更多的SD---RH,  SD--RM,SD---RL,,,是一對信號。外部控制繼電器的電源即可。
        樓主留言:
        但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋啊??
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!
        zengrj521
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 330 點
        下載積分: 491 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2009-09-01
        最后登錄: 2022-06-19
        查看zengrj521的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-03-24 12:54
        增加外部輸出使用繼電器轉換。
        樓主留言:
        但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋啊??
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!
        dre58377
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 13922 分
        在線時間: 162(小時)
        注冊時間: 2014-09-28
        最后登錄: 2021-01-22
        查看dre58377的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-03-24 13:23
        加繼電器,乾接點與變頻器相接;;線圈端與PLC,變頻器內部24V不要與電控箱其它的24V接在一起
        樓主留言:
        但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋啊??
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!
        1553122298
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 1733 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2014-08-05
        最后登錄: 2019-12-10
        查看1553122298的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-03-24 13:59
                三菱變頻器都是內部有控制電源,與PLC連接加繼電器過度一下控制就可以了,西門子420變頻和西門子PLC用模塊輸出直接控制,其它系列不是太清楚,沒用過,
        樓主留言:
        但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋啊??
        [ 此帖被1553122298在2016-03-24 14:06重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!
        qq791569514
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 1100 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2013-09-07
        最后登錄: 2022-03-24
        查看qq791569514的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-03-26 10:31
        但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V  和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的   Y0的公共端子也是外部的OV啊  這個怎么解釋啊??
        1553122298
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 1733 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2014-08-05
        最后登錄: 2019-12-10
        查看1553122298的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-03-26 11:02
        樓主說的也有道理,內部有電源,你可以不用,用外部的,三菱變頻器說明書上都標注的,用繼電器開點過度的,外接24伏穩定性是不是達不到,我也不是太了解,我用過西門子電源模塊壞了,是供通訊借口模快24伏電源的,我沒有備件,后來通訊接口模塊電源24伏,我就從普通直流電源24伏取的,用二年了,也沒問題,我認為穩定性再長遠還是有區別的,為什么西門子電源模塊那么貴,說的不對不要見笑。
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!
        lishicong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 405 點
        下載積分: 1787 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2015-12-06
        最后登錄: 2025-09-28
        查看lishicong的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-03-31 20:10
        增加外部輸出使用繼電器轉換。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲二区在线播放| 日韩幕无线码一区中文| 久久精品国产亚洲av麻豆不卡| 国产第一页浮力影院入口| 亚洲日本高清一区二区三区| 9191国语精品高清在线| 欧美日韩一线| 国产精品一精品二精品三| 香蕉久久国产AV一区二区| 亚洲av成人区国产精品| 亚洲国产天堂久久国产91| 国产伦久视频免费观看视频| 亚洲综合一区二区三区视频| 亚洲AV无码不卡在线播放| 视频一区二区 国产视频| 亚洲精品综合网中文字幕| 四虎成人在线观看免费| 国产激情电影综合在线看| 国产一区二区三区美女| 性欧美大战久久久久久久| 国产精品制服丝袜第一页| 国产一区二区高清不卡| 伊人精品成人久久综合97| 色综合色国产热无码一| 脱岳裙子从后面挺进去视频| 精品无码成人久久久久久| 日韩av中文字幕有码| 日本成熟少妇喷浆视频| 一级二级三一片内射视频在线 | 国产桃色在线成免费视频| 免费二级毛片在线播放| 欧美亚洲日韩国产人成在线播放| 国产午夜亚洲精品久久| 成人国产av精品免费网| 久久久久香蕉国产线看观看伊 | 国产精品+日韩精品+在线播放| 色一情一乱一伦视频| 精品久久人人妻人人做精品 | 亚洲中文字幕日产无码成人片| 国产迷姦播放在线观看| 亚洲精品国产av成拍色拍个|