        我用三菱PLC型號是FX3U-16M,控制雷賽步進驅動器DM542,驅動雷賽步進電機57HS13。PLC中電動控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC輸出COM口1和4接-5V也就是零點。Y0接驅動器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脈沖和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V電源。步進電機是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通過觸摸屏控制PLC的輸出動作燈都亮。就是電機不動。感覺驅動器沒接收到信號。驅動器的調位開關對應的是4A 1600脈沖。求大神幫助啊。自己搞了一天了。沒頭緒了。
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2867 個
        工控威望: 3639 點
        下載積分: 3562 分
        在線時間: 3832(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-09-01
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-04-04 10:10
        使能線一般要接線,不接線代表沒使能,可以使用5V直接輸入,不用控制,詳細參照一下說明書。
        樓主留言:
        這個不是使能的問題。DM542接通5V電源,電機處于自由狀態。不受控制。不需要就可以空接。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        fom
        冰心玉壺
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 444 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 826 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2022-12-06
        查看fom的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-04-04 10:23
        引用
        引用第1樓tingfenghu于2016-04-04 10:10發表的  :
        使能線一般要接線,不接線代表沒使能,可以使用5V直接輸入,不用控制,詳細參照一下說明書。

        不錯,使能線一般要接線
        樓主留言:
        使能接線也沒反應。這個驅動器接使能后電機就處于自由狀態。
        endy2015
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 837 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2015-03-11
        最后登錄: 2018-04-26
        查看endy2015的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-04-04 13:28
        樓上的不要誤導樓主,一個先用萬用表量下步進電機的線圈相序,不要接錯,二個加一個原點開關,先回原點,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4試試,DRVI是相對定位,指令,步進電機接脈沖和方向就可以了,共陽極接法,試試看
        樓主留言:
        FX3U-16MT是漏型共陰極。電機不動原點也回不了。
        stackdog
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 472 個
        工控威望: 8656 點
        下載積分: 8941 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2015-10-01
        最后登錄: 2025-08-31
        查看stackdog的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-04-04 13:59
        驅動器的細分是如何設置的?把脈沖輸出的頻率減小,看一下效果。
        樓主留言:
        驅動器調到最小400也不動。我看說明說這款的響應頻率是200KHZ。是不要把程序的頻率對應起來。
        stackdog
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 472 個
        工控威望: 8656 點
        下載積分: 8941 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2015-10-01
        最后登錄: 2025-08-31
        查看stackdog的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-04-04 14:15
        我記得,大多數的雷賽驅動器的使能端只要一接線,電機就無法被驅動了,處于自由狀態。
        樓主留言:
        對啊。使能通電就處于自用狀態。不受控了。現在使能空位。
        endy2015
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 837 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2015-03-11
        最后登錄: 2018-04-26
        查看endy2015的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-04-04 19:08
        引用
        引用第3樓endy2015于2016-04-04 13:28發表的  :
        樓上的不要誤導樓主,一個先用萬用表量下步進電機的線圈相序,不要接錯,二個加一個原點開關,先回原點,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4試試,DRVI是相對定位,指令,步進電機接脈沖和方向就可以了,共陽極接法,試試看
        我說的是步進電機驅動共陽極接法,另外,你確定你的PLC,F(xiàn)X3U-16MT漏型接法沒錯?
        樓主留言:
        確定沒錯了。問題出在電機側。電機并聯A和A-接錯了。謝謝。
        waxiao88
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 289 點
        下載積分: 549 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2008-05-11
        最后登錄: 2025-08-31
        查看waxiao88的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-04-04 19:54
        使能是脫機的意思
        樓主留言:
        使能信號通電機處于自由狀態。
        laihuaxun200
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 219 個
        工控威望: 362 點
        下載積分: 1168 分
        在線時間: 319(小時)
        注冊時間: 2013-11-20
        最后登錄: 2025-05-03
        查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-04-04 20:17
        1.你的PLC是FX3U-16MT 還是FX3U-16MR,MT的可以輸出脈沖,MR的不能輸出脈 沖。
        2.COM4不是對應的是Y4的零點,PLC上面有粗線間隔對應的,你可以把COM0、COM1、COM2、COM3、COM4全部接在一起使用。
        3.直接用PLSY 指令試一下
        4.換個驅動器看一下
        樓主留言:
        PLC上的COM口不對應Y輸出嗎?
        luky913
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 639 點
        下載積分: 21076 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2013-11-29
        最后登錄: 2024-09-11
        查看luky913的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-04-04 20:43
        8樓的說了,你的FX3U-16M指的是16MT還是16MR?
        漏型的,PLC輸出端的所有COM和所有的電源GND有沒有接在一起?
        樓主留言:
        16MT晶體管輸出的。
        xghjiayou
        xghjiayou
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 299 個
        工控威望: 4144 點
        下載積分: 35974 分
        在線時間: 658(小時)
        注冊時間: 2009-06-25
        最后登錄: 2025-09-01
        查看xghjiayou的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-04-05 09:04
        感覺是步進驅動器接錯了,
        source08
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 543 個
        工控威望: 6775 點
        下載積分: 13086 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2011-03-01
        最后登錄: 2025-09-01
        查看source08的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-04-05 09:16
        要是把PLC選成MR那就鬧笑話了,個人感覺你還是確認下步進電機的接線。
        樓主留言:
        對啊。就是電機接線的問題。A相并聯接錯了。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品熟女乱色一区二区| 亚洲天堂男人的天堂在线| 国产成人a在线观看视频免费| 国产精品亚洲综合一区二区| 中文字幕人妻在线精品| 国产成人精品无人区一区| 久久精品夜色噜噜亚洲av| 中文字幕人妻在线精品| 色欧美片视频在线观看| 久久老熟女一区二区蜜臀| 无码成人午夜在线观看| 国产超碰无码最新上传| 国模在线视频一区二区三区| 最新国产精品好看的精品| 国产成人综合色就色综合| 亚洲欧美不卡高清在线| 国产精品国产片在线观看| 国产对白老熟女正在播放| 色综合久久中文综合久久激情| 四虎女优在线视频免费看| 亚洲欧美人成电影在线观看| 久久精品亚洲精品国产色婷| 99精品久久免费精品久久| 一区二区不卡99精品日韩| 国产久免费热视频在线观看| 久久经精品久久精品免费观看| 色综合天天综合天天更新| 中文字幕理伦午夜福利片| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 欧洲免费一区二区三区视频| 全球成人中文在线| 亚洲激情国产一区二区三区| 国产综合有码无码中文字幕| 精品国产一区二区三区久| 久久人人爽人人爽人人av | 亚洲大尺度无码无码专线| 亚洲av第三区国产精品| 久草热久草热线频97精品 | 成人伊人青草久久综合网| 男女爽爽无遮挡午夜视频| 免费观看日本污污ww网站69|