<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        xieyonhua
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 205 點
        下載積分: 7281 分
        在線時間: 329(小時)
        注冊時間: 2014-08-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xieyonhua的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2016-04-27 14:30
                  求助各位高手,FX3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線    2接3       3接2      5接5       問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點
                                                                                                                                                                                                                                        謝謝!
        匯榮鋁業
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1732 個
        工控威望: 5348 點
        下載積分: 21368 分
        在線時間: 1607(小時)
        注冊時間: 2009-07-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-04-27 14:46
        先把原程序備份好。打開編程軟件在線功能下的PLC寫入-CPU存儲器清除(程序,軟元件,參數),PLCSTOP狀態,從新鏈接就行了。切記,原程序先用422編程口備份一下。切記!!!!!否則后果自負
        luqingmi
        雙液點膠灌裝設備
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 293 個
        工控威望: 10205 點
        下載積分: 5208 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2016-01-21
        最后登錄: 2025-09-26
        查看luqingmi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-04-27 15:24
        應該設置一下通訊端口吧 或者安裝一下驅動
        達則兼濟天下  窮則獨善其身
        liaoyuanrong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 189 點
        下載積分: 2531 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2013-07-08
        最后登錄: 2023-08-01
        查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-04-27 15:54
        通訊端口是否選對,或者USB轉串口的是COM幾?
        xieyonhua
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 205 點
        下載積分: 7281 分
        在線時間: 329(小時)
        注冊時間: 2014-08-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xieyonhua的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-04-27 17:57
        COM端口驅動設置好了,幾號端口設置好了,和422通信設置是一樣的這點是知道的,不知是還有那里設置有問題,還要請教各位,謝謝!
        wuhualin
        不滯于物,不困于心,不亂于人
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 319 個
        工控威望: 1381 點
        下載積分: 10494 分
        在線時間: 859(小時)
        注冊時間: 2007-11-02
        最后登錄: 2025-10-27
        查看wuhualin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-04-27 19:41
        說一下我用的。FX3U-232ADP模塊,力特的USB轉COM口,完美通訊。編程線是三菱GOT觸摸屏下載線,只要在PLC編程軟件里設定COM口就可以了。 [attachment=147057]
        xieyonhua
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 205 點
        下載積分: 7281 分
        在線時間: 329(小時)
        注冊時間: 2014-08-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xieyonhua的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-04-28 07:56
             謝謝樓上指點,是我用上面的方法通信三菱A970觸摸屏下載程序是可以的。另外我用電腦USB轉S232通信Q00CPU是可以的,怎么我用電腦USB轉232通信3UPLC就是不行,端口驅動,下載程序時選擇COM口都是對的,3U PLC我是擴展了RS232BD通信板接線     2對3      3對2       5對5     怎么就是通信不上呢?謝謝各位的指定!
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 3976 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-04-28 08:02
        還真沒這樣用過,長知識了。
        xieyonhua
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 205 點
        下載積分: 7281 分
        在線時間: 329(小時)
        注冊時間: 2014-08-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xieyonhua的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-04-28 08:08
        三菱3UPLC應該是不會有問題的,RS232通信板我買的是新的,不會有問題。另外我用同一臺PLC用RS485BD通信觸摸屏正常,可以確定PLC是沒有壞,我還是懷疑是那里沒有設置好,是不是要到,參數/PLC參數/PLC系統設置2里面去設置,謝謝!問題沒有搞明白,有點鉆牛角尖。
        wushuxin
        交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 2856 點
        下載積分: 27132 分
        在線時間: 752(小時)
        注冊時間: 2007-10-13
        最后登錄: 2025-10-08
        查看wushuxin的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-04-28 08:17
        你要檢查一下你的PLC參數設置,具體是:PLC參數-PLC系統(2)-CH1,‘通信設置操作’前面不能打勾的,用擴展232、422BD與電腦通信都是不要勾選的,我記得以前是這樣操作的,再把這參數和程序同時寫入PLC,斷電再試。
        liuqiang0409
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 990 分
        在線時間: 105(小時)
        注冊時間: 2015-06-02
        最后登錄: 2024-06-20
        查看liuqiang0409的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-04-28 11:23
        確定參數設置OK后,清下PLC的內存
        戇獅
        廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 365 個
        工控威望: 491 點
        下載積分: 1462 分
        在線時間: 598(小時)
        注冊時間: 2010-08-06
        最后登錄: 2025-10-17
        查看戇獅的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-05-02 17:11
        通訊板裝上后,什么都不弄,就相當于編程口了。2-3,3-2,5-5是OK的
        假的能不能就不知道。
        用422BD板,用編程線就可以了
        廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产福利97精品一区二区| 无码国产精品一区二区免费式直播| 亚洲AV无码秘?蜜桃蘑菇| 成人免费亚洲av在线| 欧美激情一区二区久久久| 涩涩爱狼人亚洲一区在线| 国产18禁一区二区三区| 久久精品国产亚洲av麻豆小说| 亚洲区欧美区综合区自拍区| 大胸美女吃奶爽死视频| 国产精品人人妻人人爽| 中文字幕日韩有码av| 老司机午夜精品视频资源| 91精品蜜臀国产综合久久| 97人妻蜜臀中文字幕| 国产69精品久久久久久妇女迅雷 | 久久国产自偷自偷免| 久久三级中文欧大战字幕| 无码精品国产VA在线观看DVD| 亚洲情色av一区二区| 人人爽人人爽人人片a免费| 日本极品少妇videossexhd| 日本高清日本在线免费| 美女内射中出草草视频| 国产精品午夜剧场免费观看| 日本啪啪一区二区三区| 九九热在线视频免费观看| 一区二区三区国产好的精华液 | 亚洲日本va午夜中文字幕久久| 亚洲中文日韩一区二区三区 | 男女动态无遮挡动态图| 亚洲av成人区国产精品| 精品视频不卡免费观看| 人妻少妇精品久久久久久| 久久亚洲精品11p| 豆国产97在线 | 亚洲| 成人一区二区三区激情视频| 国产视频最新| 久久老熟妇精品免费观看| 亚洲欧洲一区二区免费| 亚洲国产一区二区三区亚瑟|