        各位老師好!
             最近一個問題搞的有點暈,關于三菱PLC 與臺達變頻通訊的問題
              現狀如下:
                      
                1:接線    
                          PLC通過RS485與變頻器通訊(RS485+,RS485_,接PLC, 變頻器PU口插入水晶頭)
                          變頻接入三相(380V)電壓,輸出三相電到馬達。(就這么多)
                2:程序在附件。
                3:變頻器設置
                               02-00:第一頻率來源設定(由通信RS485輸入)
                               02-01:第一運轉指令來源設定(由RS485通信界面操作鍵盤STOP鍵有效)
                               09-00:通訊地址(設1)
                               09-01:通訊傳輸速度(01)9600
                                                      09-04:通訊數據格式(00)7  N 2 for ASCII
                               現在有問題:
                               1:請問PLC 與變頻器通訊上,在變頻器的顯示上有變化或者變頻器數據有變化呢?
                               2:也在網上查了相關的資料,覺的也沒有什么問題,程序很相似。
                               3:   如有人能幫我理清除可以現金支付。

                        
        澤西1968
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 469 分
        在線時間: 171(小時)
        注冊時間: 2015-09-02
        最后登錄: 2023-05-10
        查看澤西1968的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-04-28 17:31
        你這個程序是之前帖子上的程序,不能使用。關鍵你要理解通訊中的每個含義,我有寫過三菱PLC通過RS-485模塊,控制臺達變頻器正反轉及停止,以及改變變頻器運行頻率的程序。
        plmokqaz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 286 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 3101 分
        在線時間: 474(小時)
        注冊時間: 2015-05-25
        最后登錄: 2021-06-08
        查看plmokqaz的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-04-29 16:07
        1樓能分享下你的控制程序嗎,也讓我們學習學習,謝謝
        wisexdh
        承接電氣自動化設計、調試
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 345 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 1049 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-04-03
        查看wisexdh的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-04-30 13:48
        看看給你答復
        承接電氣自動化設計、調試
        QQ:346994482
        淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
        廖利城
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 501 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2016-02-29
        最后登錄: 2020-09-05
        查看廖利城的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-05-04 20:56
        能分享一下嗎!因為我也是用MT6056I控制跟你一樣的變頻器
        廖利城
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 501 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2016-02-29
        最后登錄: 2020-09-05
        查看廖利城的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-05-04 21:34
        威綸通MT6056I與臺達變頻器VFD-M請問,啟動,停止,正轉,反轉,觸摸屏里的軟件常數是怎么計算的,謝謝
        tnnd4444
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 541 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2016-05-10
        最后登錄: 2024-08-19
        查看tnnd4444的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-05-10 17:45
        樓主搞定了嗎?
        殺豬的
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 168 點
        下載積分: 709 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2013-11-22
        最后登錄: 2025-06-04
        查看殺豬的的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-05-10 21:15
        和臺達變頻器的通信的程序我用得比較多,只是好長時間沒弄三菱的了,可以幫你看看
        殺豬的
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 168 點
        下載積分: 709 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2013-11-22
        最后登錄: 2025-06-04
        查看殺豬的的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-05-10 21:22
        聯系我QQ:357756170
        澤西1968
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 469 分
        在線時間: 171(小時)
        注冊時間: 2015-09-02
        最后登錄: 2023-05-10
        查看澤西1968的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-05-11 15:17
        你給的程序是把以前帖子的程序修改了下,但你沒真正明白程序錯在哪里。RS指令發送的數據以ASCII碼發送至D10至D26,共K17個。
        你可以算下你程序中D23和D24是缺失的,應該把傳送數據偵錯碼變成ASCII碼放到D23和D24中,這樣才能控制變頻器運行。

        主站蜘蛛池模板: 清纯唯美制服丝袜| 99热门精品一区二区三区无码| 国产一区二区波多野结衣 | 国产精品无码专区| 国产美女久久久亚洲综合| 国产小受被做到哭咬床单GV| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| jizzjizz日本高潮喷水| 国产精品女人毛片在线看| 精品人妻系列无码天堂| 一本高清码二区三区不卡| 亚洲中文字幕在线精品一区| 无码人妻精品一区二| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 夫妻一起自拍内射小视频| 又粗又硬又黄a级毛片| 亚国产亚洲亚洲精品视频| 国产不卡的一区二区三区| 国产精品一区二区不卡视频| 日韩欧美在线综合网另类| 亚洲日本精品国产第一区| 久久国产精品夜色| 国产一区二区精品高清在线观看| 亚洲国产精品久久久久秋霞| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 久操资源站| 97se亚洲综合不卡| 国产精品一区二区三区污| 一本色道久久加勒比综合 | 人妻出轨av中文字幕| 4399理论片午午伦夜理片| 日韩中文字幕免费在线观看| 久久久久久久波多野结衣高潮| 亚洲亚洲人成综合丝袜图片| 免费现黄频在线观看国产| 国产亚洲精品久久久久久床戏| 扒开双腿猛进入喷水高潮叫声| 亚洲欧洲无码AV电影在线观看| 亚洲欧洲日韩国内精品| 婷婷亚洲国产成人精品性色| 精品偷拍一区二区三区|