        樓主  發表于: 2016-05-08 17:21
        大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導啊!今天加班搞了一天沒弄明白!
        今夜有雨
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 1342 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2010-03-21
        最后登錄: 2025-08-02
        查看今夜有雨的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-05-08 19:31
        沒搞懂你的,為什么有變頻器還要低高速轉換。難道變頻器達不到你的高速???
        樓主留言:
        我也是很困惑,但是之前師傅畫的圖紙就是這樣的,車間也按照這種方式接的線,只能先這樣調
        wxw168
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 374 個
        工控威望: 385 點
        下載積分: 19854 分
        在線時間: 186(小時)
        注冊時間: 2008-04-28
        最后登錄: 2025-06-17
        查看wxw168的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-05-08 19:43
        看不懂為什么要這樣搞,有變頻器居然還要搞星三角啟動,是不是多此一舉,變頻器自己就可以設好多個速度了。
        weisongyuan
        永遠年輕
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 618 個
        工控威望: 10261 點
        下載積分: 14098 分
        在線時間: 522(小時)
        注冊時間: 2013-08-13
        最后登錄: 2025-11-02
        查看weisongyuan的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-05-08 22:15
        這個電機不是星三角啟動,而是雙速電機,工作在星型時為高速,在三角形工作時是低速,一般情況下星接的速度是角接的兩倍。也叫做變極電機。星接與角接的電機功率是不一樣的,星接電機功率大,角接功率小
        樓主留言:
        嗯嗯,就是這樣的,你知道變頻器需要設置哪些參數嗎?
        永遠年輕
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2228(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-11-02
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-05-09 08:15
        既然用了雙速電機就不要用變頻器了,用了變頻器就不要用雙速電機。
        luqingmi
        雙液點膠灌裝設備
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 293 個
        工控威望: 10205 點
        下載積分: 5208 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2016-01-21
        最后登錄: 2025-09-26
        查看luqingmi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-05-09 08:20
        三樓說的有道理
        達則兼濟天下  窮則獨善其身
        快樂隨心88
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 2768 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2016-04-09
        最后登錄: 2025-08-08
        查看快樂隨心88的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-05-09 09:14
        分別設置低速高速的加速時間。實測高速正常運行電流。再設限流
        dzyzd123
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 4037 點
        下載積分: 1297 分
        在線時間: 181(小時)
        注冊時間: 2015-06-07
        最后登錄: 2017-05-13
        查看dzyzd123的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-05-09 09:26
        ...........
        ajiang_th
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 223 個
        工控威望: 360 點
        下載積分: 13894 分
        在線時間: 373(小時)
        注冊時間: 2010-08-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看ajiang_th的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-05-09 10:00
        真是多此一舉,用了變頻器還要用雙速電機來切換速度,變頻器你要多少個速度,多高速都可以做到。還要那個什么那么簡單的雙速切換來干什么,我們都知道電機在勵磁不足長期工作的情況下是會燒毀電機的。所以,降壓啟動也要求時間不要過長的,那你準備長期用來使用的話,不要說變頻器調整有點難,那如果硬要這樣用那你就準備修電機好了。變頻器并不是無法按照你的方式來使用,因為,丹佛斯FC360變頻器屬于高性能變頻器,他在矢量模式工作的情況下他每次工作都要對負載進行自動測量的,以便于對我們給定的電機參數作一個準確的數學控制模型參數,以調整變頻器的輸出方式,所以,你改變了電機的接線方式變頻器的輸出方式也在改變,但你設定的過流參數沒有改變,所以變頻會跳過載或過流了。如果你硬要這樣用的話,最簡單的方法就是把控制模改成V/F控制模式了,如果相對安全點的方式的話,就是用變頻器的控制端子來控制一下,在切換速度的同時切換一下過載電流。
        山東庚之午
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 235 點
        下載積分: 904 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2016-01-06
        最后登錄: 2025-09-13
        查看山東庚之午的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-05-26 08:17
        嗯嗯 問題解決了 雙速電機高低速端子接反了
        luqingmi
        雙液點膠灌裝設備
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 293 個
        工控威望: 10205 點
        下載積分: 5208 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2016-01-21
        最后登錄: 2025-09-26
        查看luqingmi的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-05-26 08:23
        原來是雙速電機
        達則兼濟天下  窮則獨善其身
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-05-26 08:53
        YY/Δ電機名牌應該是這樣標的,雙星型/三角形雙速電機,接線一定要搞清楚的。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲av品| 人妻丰满熟妇无码区免费| yw尤物av无码国产在线观看| 国产69精品久久久久99尤物| 成人午夜视频一区二区无码| 色悠悠国产精品免费观看| 高潮迭起av乳颜射后入| 久久精品国产亚洲αv忘忧草| 国语做受对白XXXXX在线| 免费av网站| 国产美女被遭强高潮免费一视频| 免费午夜福利一区二区| 亚洲精品国产免费av| 亚洲精品久久片久久久久| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 国产不卡一区二区三区视频| 99国精品午夜福利视频不卡99 | 久久精品一本到99热免费| 天天干天天射天天操| 我要看特黄特黄的亚洲黄片| 国产成人剧情AV麻豆果冻| 久久久久久久久毛片精品| 少妇极品熟妇人妻| 久久久精品人妻一区二区三区| 亚洲国产精品自产在线播放| 日韩人妻一级av一区二区| 精品一区二区中文字幕| 亚洲av无码一区东京热| 国产精品国产自产拍高清| 中文字幕午夜五月一二| 91偷自国产一区二区三区| 在线观看潮喷失禁大喷水无码| 乱码精品一区二区亚洲区| 精品无码三级在线观看视频| 理论片午午伦夜理片久久| 久久久久99人妻一区二区三区| 5D肉蒲团之性战奶水欧美| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 国产日韩入口一区二区| 人人人妻人人澡人人爽欧洲一区 | 精品国产美女福到在线不卡|