        樓主  發表于: 2016-05-20 13:56
        PLC要和工控機和觸摸屏連接起來,有些PLC 的CPU只有一個RS232或者是485的連接口比如CJ2M,如果有它和觸摸屏連接,那和工控機就要用特殊通訊模塊了,比如EIP21
        ,但是我看在連接的時候都是中間通過一個陸由器,然后工控機的通信線連接到陸由器上。
        如果這樣子,不要EIP21,直接用CPU上的RS485和陸由器連接,然后在由陸由器分配,連接到工控機以及觸摸屏,那就少買了一個EIP21,不知道這樣可以嗎?
        hlq_0815
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1907 個
        工控威望: 4590 點
        下載積分: 7809 分
        在線時間: 1553(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2026-03-12
        查看hlq_0815的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-05-20 15:26
        不可以,游戲規則是:一主多從,不能多主一從。。。
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        343012090
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 373 個
        工控威望: 658 點
        下載積分: 1700 分
        在線時間: 213(小時)
        注冊時間: 2014-08-31
        最后登錄: 2026-02-01
        查看343012090的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-05-20 15:37
        好像是 一主多從,
        讓PLC的一個485通訊口和陸由器連接,然后其它的觸摸屏,工控機要的程序全從陸由器上接,因為陸由器有六個接口,這樣子不行嗎?
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 4164 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-05-20 16:50
        串口服務器
        343012090
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 373 個
        工控威望: 658 點
        下載積分: 1700 分
        在線時間: 213(小時)
        注冊時間: 2014-08-31
        最后登錄: 2026-02-01
        查看343012090的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-05-21 13:44
        有些觸摸屏上有了R232連接P LC,在用R485連接交換機接工控機,因為PLC也是連接到交換機的,那么把RS232去除行嗎?
        hlq_0815
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1907 個
        工控威望: 4590 點
        下載積分: 7809 分
        在線時間: 1553(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2026-03-12
        查看hlq_0815的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-05-22 18:30
        觸摸屏是主站,工控機也是主站,你覺呢?
        就比如:你的兩個上司同時間一個叫你往東,另一個叫你往西,你聽誰的?
        你的兩個主站同時與一個從站通訊,它聽誰的?
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        leadchina111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 242 點
        下載積分: 1071 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2016-03-24
        最后登錄: 2026-02-03
        查看leadchina111的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-05-23 07:50
        觸摸屏選個有以太網接口的跟CJ2M系列通訊,CJ2M串口用RS232與工控機通訊不就可以了嗎?
        343012090
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 373 個
        工控威望: 658 點
        下載積分: 1700 分
        在線時間: 213(小時)
        注冊時間: 2014-08-31
        最后登錄: 2026-02-01
        查看343012090的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-05-23 08:15
        干嘛要RS232和觸摸屏通訊了?
        我有以網接到交換機上了,交換機是和PLC以及工控機連接在一起的,直接觸摸屏以太網和以交換機通訊,不就行了嗎?

        主站蜘蛛池模板: 中国毛片网| 给我播放片在线观看| 欧美成人精品三级网站视频| 国产毛1卡2卡3卡4卡免费观看 | 亚洲成人午夜排名成人午夜| 99久久精品看国产一区| 日本极品少妇videossexhd| 国产成人综合在线观看不卡| 91在线视频视频在线| 婷婷无套内射影院| 亚洲一区成人在线视频| 无码人妻精品一区二区| 日韩精品中文字幕亚洲| 国产国产午夜福利视频| 91亚洲国产成人精品性色| 久久精品av国产一区二区| 精品国产一区二区三区av色诱| 欧美一级高清片久久99| 久久国产免费观看精品3| 人人妻人人添人人爽日韩欧美| 18禁床震无遮掩视频| 成人无码潮喷在线观看| 国产精品无码专区在线观看不卡| 亚洲小说乱欧美另类| 人妻少妇精品视频专区| 久久国产自拍一区二区三区| 性做久久久久久久| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典 | 天天澡夜夜澡狠狠久久| 国产成人亚洲综合图区| 大地资源网中文第一页| 日韩精品 在线一区二区| 性一交一乱一乱一视频| 国模精品视频一区二区三区 | 国产精品久久久久久影视| 波多野结衣久久一区二区| 国产香蕉精品视频一区二区三区| 亚洲精品日韩中文字幕| 人妻少妇太爽了嫩草影院| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频 | 亚洲国产高清精品线久久|