        樓主  發表于: 2008-06-19 16:13
        FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入

        請問 DC輸入 是什么意思?
        輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎?

        還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號
        haifengxp
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看haifengxp的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-06-19 16:38
        AC電源說的是PLC的供電電源
        FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
        輸出Y0等端子是需要DC的
        我是初學的,表達不怎么清楚,
        如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊
        haifengxp
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看haifengxp的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-06-19 16:40
        AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源
        xuwlhhui
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-06-19 17:25
        引用
        引用第1樓haifengxp于2008-06-19 16:38發表的  :
        AC電源說的是PLC的供電電源
        FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
        輸出Y0等端子是需要DC的
        我是初學的,表達不怎么清楚,
        如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊


        輸出斷4點一個COM,這4點應該在同一性質電壓上,可以是直流,也可以是交流。

        看到 輸入是DC輸入,那么在配線時要用多大電壓的直流電源供給在輸入端的開關上

        謝謝
        xuwlhhui
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-06-19 17:26
        引用
        引用第2樓haifengxp于2008-06-19 16:40發表的  :
        AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源


        這個 我明白

        謝謝你
        天空流星
        SZ-CL
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 568 個
        工控威望: 8233 點
        下載積分: 9817 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2008-03-17
        最后登錄: 2025-12-17
        查看天空流星的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-06-19 18:12
        輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
        COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了
        xuwlhhui
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-06-19 18:36
        引用
        引用第5樓king125于2008-06-19 18:12發表的  :
        輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
        COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了


        恩,明白了,謝謝各位
        工控燦鳥
        已經不搞工控好多年
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 442 個
        工控威望: 396 點
        下載積分: 1012 分
        在線時間: 164(小時)
        注冊時間: 2007-06-12
        最后登錄: 2024-10-30
        查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-06-19 19:09
        學習了
        liushiyong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 764 分
        在線時間: 149(小時)
        注冊時間: 2008-06-23
        最后登錄: 2023-03-06
        查看liushiyong的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-06-23 14:30
        AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源;(上面師傅說的對)
        一般多數輸入X都是用24V直流(接光電或接近開關等)和輸出Y48V交流(接控制電源等),也要看COM端子接什么,能和這個COM端子構成通路的X或Y就必須接什么。
        我也是初學者,不知說的是不是很正確,請各位指導。
        pony123
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看pony123的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-06-25 09:35
        我也說說
          PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交電,額定是100V----240V.
            DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
          輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
        pony123
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看pony123的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-06-25 09:38
        我也說說
          PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交流電,額定是100V----240V.
            DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
          輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-07-06 15:44
        AC,DC是輸入,輸出PLC的要求.同時連接COM口要對應.
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品视频免费不卡| 亚洲国产日韩在线视频| 亚洲精品天天影视综合网| www.一区二区三区在线 | 中国| 国产人成午夜免费看| 亚洲国产精品综合久久网络| 中文字幕人妻丝袜美腿乱| 五月综合激情婷婷六月| 自拍偷自拍亚洲精品熟妇人| 日本东京热一区二区三区| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 成人3D动漫一区二区三区| 在线观看亚洲精品国产| 99在线国内在线视频22| 精品videossexfreeohdbbw| 久久伊人色| 午夜福利国产一区二区三区| 午夜精品久久久久久久爽| 亚洲国产精品第一区二区| 国产AV影片麻豆精品传媒| 日韩福利视频导航| 无套内谢少妇毛片aaaa片免费 | 欧美gv在线| 91久久国产成人免费观看| 国产精品∧v在线观看| 欧美亚洲日本国产综合在线美利坚| 97精品人妻系列无码人妻| 色综合天天综合网天天看片| 亚洲人成网线在线播放VA| 特级毛片在线大全免费播放| 亚洲精品日本久久一区二区三区| 久久亚洲欧美日本精品| 午夜国产精品视频免费看电影| 蜜桃一区二区免费视频观看| 伊人春色激情综合激情网| 真实国产老熟女无套内射| 国产欧美VA天堂在线观看视频 | 日韩精品亚洲专在线电影| 乱妇乱女熟妇熟女网站| 内地自拍三级在线观看| 国产丝袜啪啪|