        有個發熱筒,內裝1.5KW發熱絲,風機吹風進去,要求出風溫度250度,問題有2

        1,出風室溫加熱到250度,,差不多4分鐘,老板覺的太慢,要1分鐘就能搞定(PID控制,我覺的根本不可能這么快)
        2,要有超溫保護,出風都250度了,那么發熱筒內會有多少度?發熱筒有不銹鋼外殼,外面包保溫層,在保溫層內配傳感器再配溫控表?
           本身出熱風口有熱電偶配溫控器.
          液脹式溫控器找了下,最多只有300度,有沒有500度以上的.
        mfjsx
        專業非標自動化設備工程開發
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 799 個
        工控威望: 746 點
        下載積分: 837 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-08-24
        查看mfjsx的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-07-02 11:22
        溫控制+傳感器,不可以嗎?
        你所說的就是熱風機是嗎
        1分鐘太快了,溫度超上限的可能很大。
        為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
        sun3751
        安康科技
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 707 個
        工控威望: 691 點
        下載積分: 3017 分
        在線時間: 316(小時)
        注冊時間: 2008-03-26
        最后登錄: 2025-08-31
        查看sun3751的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-07-02 12:43
        可以,時間短則要功率足夠大!的確需要PID控制,否則會嚴重超溫~
        500度以上的找熱電偶~
        煙臺安康電氣科技有限公司
        -伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
        -編程·配套-13156951983-
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 264 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2024-10-29
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-07-02 14:23
        已經有一套熱電偶及溫控器了,所以只想用一套簡單的超溫報警/保護,最好像電飯堡一樣的溫度保險,可沒找到有這么高的溫度,
        老板說要2重超溫保護,然道我再裝2套熱電偶及溫控表?再加上原來的一套,別人會不會以為我瘋了?

        別人家的機器也就一個溫控器,沒有什么另外的高溫保護,
        我也算是見多識廣,也沒見其它的什么電加熱設備(比如烘箱)有額外的高溫保護

        另熱電偶包在保溫層內,那熱電偶的引線絕緣層能耐多少溫度,保溫層就是3MM的石棉布
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 264 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2024-10-29
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-07-02 14:38
        PID溫控,接近設定值,PID發揮作用,為保證精度,升溫變慢,甚致會溫度下降,再升溫,
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1336 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-07-02 16:13
        我國跟你這個基本是一樣的東西,,,空氣的話溫差會在里外會有溫差,,因為只有一個加熱卻有兩個溫度所以你個溫度是做PID用另外一個是保護用(即通斷信號),,加入速度是沒辦法的,整個結構決定了加入速度,,還有就是出風溫度會慢慢接近內部溫度,
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        蒲城風信子
        微信QQ1733946494
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 780 點
        下載積分: 1312 分
        在線時間: 290(小時)
        注冊時間: 2014-12-11
        最后登錄: 2025-08-26
        查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-07-03 15:58
        超溫報警很好做。看你是怎么做,有用PID去實現。也可以用溫控器加固態繼電器加PT100來實現。
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 264 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2024-10-29
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-07-04 10:56
        剛去測試了一下,出風250度溫度時,揭開保溫層,不銹鋼套上,用紅外測溫才110度?
        發熱筒的結構是陶瓷骨架纏繞發熱絲,與不銹鋼外套之間有石英玻璃管


        超溫報警我只想搞個簡單的,目前有熱電偶和溫控器控制溫度,不想另增加一套熱電偶和溫控器用來做超溫報警。
        compare9
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 96 點
        下載積分: 613 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2016-06-20
        最后登錄: 2017-10-24
        查看compare9的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-07-04 11:06
        超溫報警的 肯定不能和 控溫的共用同一個熱偶啊,萬一熱偶壞了,比如短路了,超溫保護就會出問題,超溫保護和主控應該是要分開獨立的。
        huiyang
        huiyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2011-06-16
        最后登錄: 2025-05-20
        查看huiyang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-07-04 13:39
        設計上沒有問題?要有報警,不用檢測怎么知道超溫了?兩個溫控儀表兩個傳感器 最簡單了。要溫度控制準一點用固態繼電器吧。
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 264 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2024-10-29
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-07-04 14:30
        在正常情況下,超溫基本不可能,風機故障也有報警,只有在固態故障(SSR擊穿)才可能超溫,如果測量是正確的,外殼只100多度,那是不是可以采用電飯煲那種溫度保險,150度,180度,220度的都有,10塊1個,串入控制電源就可?
        楊一敏
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 482 個
        工控威望: 3022 點
        下載積分: 2753 分
        在線時間: 435(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-08-15
        查看楊一敏的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-08-11 22:22
        用pid溫控表(外加繼電器輸出)  加 可控硅
        調節可控硅加熱  
        風機速度不減
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产第一区二区三区精品| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品 | 久久精品亚洲精品国产色婷| 国产日韩综合av在线| 日韩国产亚洲一区二区三区| 国产成人久久综合第一区| 岛国最新亚洲伦理成人| 人妻少妇精品中文字幕| 久久精品伊人狠狠大香网| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 中文字幕在线日韩| 亚洲精品一区二区三区蜜| 92精品国产自产在线观看481页| 亚洲精品成人久久av| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 国产女同疯狂作爱系列| 自拍偷自拍亚洲精品熟妇人 | 国产精品一区在线蜜臀| 少妇久久久被弄到高潮| 国产网友愉拍精品视频手机| 精品无码久久久久久久久久| 精品激情视频一区二区三区 | 性XXXX视频播放免费直播| 蜜臀久久综合一本av| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 国产成人精品亚洲高清在线| 99RE8这里有精品热视频| 亚洲精品尤物av在线网站| 国产午夜精品福利91| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 亚洲成人av在线资源网| 亚洲精品午夜国产VA久久成人| 久久一亚色院精品全部免费| 青青草无码免费一二三区| 风流老熟女一区二区三区| 国内精品一区二区不卡| 精品无码久久久久国产电影| 久久精品无码免费不卡| 成人看的污污超级黄网站免费| japan黑人极大黑炮|