        樓主  發表于: 2016-07-03 08:08
        急急急西門子200模式量 跳變  溫度本來180  突然來一下200     電源負極接地都試過
        溫度傳感器  先進入廈門宇電的儀表,在從儀表變送出來  進入西門子200
        不知道怎么解決  急死了
        711022027
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 453 個
        工控威望: 10031 點
        下載積分: 12048 分
        在線時間: 662(小時)
        注冊時間: 2008-03-23
        最后登錄: 2025-10-28
        查看711022027的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-07-03 09:11
        模擬量是4-20ma信號嗎?有條件用過程校驗儀輸出4-20ma信號,檢測PLC模擬量回路有沒有問題,儀表顯示有沒有跳變,是否全部跳變還是180度附近跳變。
        用排除法
        1.模擬量模塊問題。
        2.儀表變送器問題。
        3.干擾。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
        huangpeng
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 705 個
        工控威望: 1051 點
        下載積分: 3272 分
        在線時間: 225(小時)
        注冊時間: 2009-12-07
        最后登錄: 2022-03-02
        查看huangpeng的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-07-03 10:02
        引用
        引用第1樓711022027于2016-07-03 09:11發表的  :
        模擬量是4-20ma信號嗎?有條件用過程校驗儀輸出4-20ma信號,檢測PLC模擬量回路有沒有問題,儀表顯示有沒有跳變,是否全部跳變還是180度附近跳變。
        用排除法
        1.模擬量模塊問題。
        2.儀表變送器問題。
        3.干擾。

           我晚上在去現場   把儀表變送線 弄下來接到  4到20毫安 信號發生器上面   看看數值是不是穩定   但是來說廈門宇電的儀表應該是沒有什么問題啊     儀表到PLC在同一個柜子4到20毫安的線不到1米長
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-07-03 11:14
        引用
        引用第2樓huangpeng于2016-07-03 10:02發表的  :

           我晚上在去現場   把儀表變送線 弄下來接到  4到20毫安 信號發生器上面   看看數值是不是穩定   但是來說廈門宇電的儀表應該是沒有什么問題啊     儀表到PLC在同一個柜子4到20毫安的線不到1米長

        一步一步排除,先不要下結論,站里的每個人都是懷疑對象。
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 3976 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-07-03 17:15
        -一般都是測量元件,干撓問題。
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2870 個
        工控威望: 4575 點
        下載積分: 226649 分
        在線時間: 3313(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-10-29
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-07-04 05:08
        來張電箱布置照片!懷疑電源干擾所至。
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        yaanlh
        yaanlh
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 63411 分
        在線時間: 179(小時)
        注冊時間: 2012-05-16
        最后登錄: 2025-09-27
        查看yaanlh的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-07-04 07:13
        溫度傳感器用屏蔽線并且接地。
        huiyang
        huiyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2011-06-16
        最后登錄: 2025-05-20
        查看huiyang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-07-04 13:53
        200哪個模塊的?有個模塊就有這種問題,最好用直接接電偶的,非要用這個模塊的話接地一定要良好才行。要是接地就不好話,還有個方法。把你轉換個溫度值做一個平均值處理。溫度正負一二度之間波動。要是嫌波動快的話,把平均值處理時間加長就好。
        huiyang
        huiyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2011-06-16
        最后登錄: 2025-05-20
        查看huiyang的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-07-04 13:55
        做溫度控制的話,為什么平均值處理不用呢?書上樣例程序。原本只是在三菱PLC看到過,不過按照那個方法各種PLC都可以實現。
        huangpeng
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 705 個
        工控威望: 1051 點
        下載積分: 3272 分
        在線時間: 225(小時)
        注冊時間: 2009-12-07
        最后登錄: 2022-03-02
        查看huangpeng的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-07-04 14:17
        引用
        引用第7樓huiyang于2016-07-04 13:53發表的  :
        200哪個模塊的?有個模塊就有這種問題,最好用直接接電偶的,非要用這個模塊的話接地一定要良好才行。要是接地就不好話,還有個方法。把你轉換個溫度值做一個平均值處理。溫度正負一二度之間波動。要是嫌波動快的話,把平均值處理時間加長就好。

        做平均值  小波動才行   大波動不行的
        huangpeng
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 705 個
        工控威望: 1051 點
        下載積分: 3272 分
        在線時間: 225(小時)
        注冊時間: 2009-12-07
        最后登錄: 2022-03-02
        查看huangpeng的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-07-04 14:19
        引用
        引用第5樓跑步向錢于2016-07-04 05:08發表的  :
        來張電箱布置照片!懷疑電源干擾所至。

           好的明天上相片
        huangpeng
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 705 個
        工控威望: 1051 點
        下載積分: 3272 分
        在線時間: 225(小時)
        注冊時間: 2009-12-07
        最后登錄: 2022-03-02
        查看huangpeng的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-07-04 14:19
        引用
        引用第6樓yaanlh于2016-07-04 07:13發表的  :
        溫度傳感器用屏蔽線并且接地。

           儀表上的數據很穩定
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精成人品日日拍夜夜| 久久精品女人天堂av免费观看| V一区无码内射国产| 中文亚洲爆乳av无码专区| 日本一区二区三区视频一| 白丝美女办公室高潮喷水视频| 国产精品自拍视频免费看| 国产精品店无码一区二区三区| 精品乱子伦一区二区三区| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 亚洲色欲色欲WWW在线丝| 亚洲a∨国产av综合av| 国产亚洲精品久久精品6| 日韩区一区二区三区视频| 亚洲中文字幕无码av永久| 热久久美女精品天天吊色| 亚洲欧美色一区二区三区| 亚洲一区精品一区在线观看| 久久精品国产亚洲av天海翼| 青青草原亚洲| 亚洲十八禁一区二区三区| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 激情五月天一区二区三区| 乱人伦人妻中文字幕不卡| 豆国产97在线 | 亚洲| 国产精品99一区二区三区| 高中女无套中出17p| 又大又粗欧美成人网站| 日韩综合夜夜香内射| 亚洲男人AV天堂午夜在| 蜜国产精品JK白丝AV网站| 一本av高清一区二区三区| 国产91在线|中文| 国产精品国三级国产av| 亚洲国产综合自在线另类| 午夜久久水蜜桃一区二区| 少妇人妻av无码专区| 国产精品妇女一区二区三区| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 中文字幕va一区二区三区| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47|