        有溫度控制方面的朋友給點意見。
        PLC控制多臺變頻風扇散熱,控制的時候該怎么控制?

        1:根據溫度變化調整啟動風扇臺數,在溫度變化小的時候通過調節頻率穩定。
           啟動一臺風扇--調頻--頻率達到最高(溫度依然高)--啟動下一臺風扇-調頻--頻率達到最高(溫度依然高)---啟動下一臺
        如果溫度低了就關一臺。

        2:風扇全部開啟,通過頻率來調整。

        3:混合式,混合式大概就是當整體頻率升到一定值時加一臺風扇啟動,當整體頻率降到某一值時停一臺風扇。

        哪種方法從節能和控制邏輯更符合溫控系統,或者有別的更成熟的方案,希望有經驗的朋友給點建議
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2867 個
        工控威望: 3639 點
        下載積分: 3562 分
        在線時間: 3831(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-08-31
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-09-13 12:42
        這個和水壓恒壓控制基本相同,省錢的話一臺變頻器的就可以,其它采用工頻控制。
        按照溫度來投入,先投入變頻的,從低頻慢慢上升,設定時間內沒降溫,啟動第二臺工頻,其它類似。
        同時記錄每一臺風扇的使用時間,停機時先停止使用時間長的風扇,開啟時先開啟使用時間短的風扇。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        多晶鑄錠
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 2702 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2012-10-23
        最后登錄: 2022-03-30
        查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-09-13 13:01
        不知道你用到多少臺風扇,只需要一只變頻器就可了,到工頻的時候用接觸器自動切換成工頻運行,我以前想幫以客戶改造冷卻塔上風扇的控制,后來用戶不投資,就沒有測試。我們可以交流一下的。
        l61040
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 594 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2016-08-07
        最后登錄: 2016-09-13
        查看l61040的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-09-13 15:47
        很簡單啊,
        l61040
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 594 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2016-08-07
        最后登錄: 2016-09-13
        查看l61040的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-09-13 15:48
        看看恒壓供水的那套,
        dwx123456
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 171 個
        工控威望: 300 點
        下載積分: 6657 分
        在線時間: 479(小時)
        注冊時間: 2016-03-07
        最后登錄: 2025-08-31
        查看dwx123456的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-09-13 15:55
        要用什么方案需要根據實際的情況,比如說環境的面積多大,還有溫度的精度要求等等
        akang8612
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 387 個
        工控威望: 420 點
        下載積分: 3434 分
        在線時間: 269(小時)
        注冊時間: 2011-10-14
        最后登錄: 2025-08-13
        查看akang8612的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-09-13 15:55
        引用
        引用第1樓tingfenghu于2016-09-13 12:42發表的  :
        這個和水壓恒壓控制基本相同,省錢的話一臺變頻器的就可以,其它采用工頻控制。
        按照溫度來投入,先投入變頻的,從低頻慢慢上升,設定時間內沒降溫,啟動第二臺工頻,其它類似。
        同時記錄每一臺風扇的使用時間,停機時先停止使用時間長的風扇,開啟時先開啟使用時間短的風扇。

        現在不是一臺變頻,是全部都是變頻的。
        akang8612
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 387 個
        工控威望: 420 點
        下載積分: 3434 分
        在線時間: 269(小時)
        注冊時間: 2011-10-14
        最后登錄: 2025-08-13
        查看akang8612的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-09-13 15:57
        引用
        引用第2樓多晶鑄錠于2016-09-13 13:01發表的  :
        不知道你用到多少臺風扇,只需要一只變頻器就可了,到工頻的時候用接觸器自動切換成工頻運行,我以前想幫以客戶改造冷卻塔上風扇的控制,后來用戶不投資,就沒有測試。我們可以交流一下的。

        多臺風扇同時都用變頻,客戶要求全變頻。
        holinsun
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 101 點
        下載積分: 4577 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2016-03-21
        最后登錄: 2025-06-17
        查看holinsun的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-09-13 16:00
        我廠有個散熱水塔,我用一個電流輸出溫控器,控制一個電流輸入的變頻器,溫度可以在正負零點一度左右。
        多晶鑄錠
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 2702 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2012-10-23
        最后登錄: 2022-03-30
        查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-09-15 15:44
        引用
        引用第8樓akang8612于2016-09-13 15:57發表的  :

        多臺風扇同時都用變頻,客戶要求全變頻。

        沒有必要,除非你錢多是土豪
        sun3751
        安康科技
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 707 個
        工控威望: 691 點
        下載積分: 3017 分
        在線時間: 316(小時)
        注冊時間: 2008-03-26
        最后登錄: 2025-08-31
        查看sun3751的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-09-16 18:26
        參照恒壓供水的方式
        煙臺安康電氣科技有限公司
        -伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
        -編程·配套-13156951983-

        主站蜘蛛池模板: 97人妻精品一区二区三区| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 人妻系列无码专区免费| 中文字幕在线日韩| 国产av一区二区午夜福利| 亚州中文字幕一区二区| 卡一卡2卡3卡精品网站| 国产在线观看免费观看| 国产一区二区精品久久岳| 午夜av高清在线观看| 视频一区视频二区视频三| 日韩视频一区二区三区视频| 国产一区二区三区精品自拍| 久久精品国产亚洲av忘忧草18| 无码成人午夜在线观看| 国产成人啪精品视频免费网| 国产精品亚洲А∨怡红院| 成人无码视频| 麻豆成人精品国产免费| 精品午夜福利在线观看| 亚洲成人精品一区二区中| 国产一区二区在线有码| 天堂久久久久VA久久久久| 高潮喷水抽搐无码免费| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 日韩无专区精品中文字幕| 精品无码久久久久久尤物| 精品无码国产自产拍在线观看蜜| 亚洲国产成人精品女久久| 一区二区国产高清视频在线| 成人自拍小视频在线观看| 国产精品99中文字幕| 亚洲第一国产综合| 亚洲精品中文字幕在线观| 久久国产成人亚洲精品影院老金| 亚洲天堂网色图伦理经典| 福利一区二区在线视频| 好吊视频一区二区三区人妖| 精品人妻av中文字幕乱| 人妻无码av中文系列久|