        請教:
                歐姆龍CP1H 按回原點按鈕,有回原點動作,并且原點檢 0.00 有動作,且PLC檢測到。伺服電機還是往回原點方向移動,直到伺服驅動器過載報警。察看A280.05原點標志一直為1狀態,也就是PLC還是沒有檢測到原點,原點感應器換過幾個,絕不是原點感應器有問題。A280.05原點標志的動作與什么有關系呢?不知什么原因,請高手指導!不勝感激!!設備一直使用好好的。怎么突然出現這個問題呢?
          
        carolynyin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2016-10-13
        最后登錄: 2016-12-13
        查看carolynyin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-11-08 11:30
        我經常用CP1H+松下伺服,ORG命令還算比較熟悉。如果傳感器沒問題,就是你設置錯了。設置在變成軟件界面的左側列表里“設置”,高速脈沖。你用的是第0組高速脈沖,原點就固定接0.00,是對的。關于設置,工作模式,我不知道你接沒接 “”偏差計數器復位”這個輸出信號到伺服的放大器,如果接了,就選工作模式1或2(選2的話還必須接定位完成這個信號);還有,’是不是你的“原點檢測方法”選的不對?我一般不使用原點附近信號,只是用原點信號,所以檢測方法選2。這些設置在CP1H的操作手冊第五章都有詳細說明。
        carolynyin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2016-10-13
        最后登錄: 2016-12-13
        查看carolynyin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-11-08 11:33
        關于無原點標志位,設備斷電重啟后,A280.05信號就會ON,代表沒有建立原點,直到正常完成ORG指令,建立原點,這個標志位才會OFF,程序里的絕對定位指令才能使用。
        還有,你新換的原點傳感器的輸出極性有沒有發生變化,常開或常閉,跟以前一樣么?如果極性變了,設置里要對應修改為NO或NC。
        [ 此帖被carolynyin在2016-11-08 11:39重新編輯 ]
        tanghq
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 198 點
        下載積分: 477 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2008-05-18
        最后登錄: 2025-10-29
        查看tanghq的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-11-08 21:11
        真心謝謝您的指導!表示尊敬。哪臺機器平日都好好的,也沒人動過它,突然開機不能回原點。出現的以上現象。以前我也有備份那臺機器的程序的,打開備份的程序,查看過其中的設置,沒發生過改變。原點檢極性我用電腦監視過,是NO的,沒有異常。請問是不是還有別的可能呢?請指教,非常感謝您的回復!!
        carolynyin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2016-10-13
        最后登錄: 2016-12-13
        查看carolynyin的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-11-10 09:32
        如果你用電腦能檢測到原點的開閉狀態,代表沒發生斷線。那就考慮一下“偏差計數器清零”這個信號是否發生斷線了。第0組高速脈沖對應的PLC輸出點應該是101.02,看看這個信號接到伺服放大器的線是否斷線了。
        偏差清零是指控制器發出的脈沖伺服電機沒有走完就需要停止了,這時接到放大器的CLR信號,給驅動器就把接受到的剩余的脈沖清零。
        tanganyan
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 544 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2013-01-18
        最后登錄: 2024-08-15
        查看tanganyan的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-11-10 09:52
        考慮下 CW CCW極性的問題 兩端極限是否正常工作 以及設置里的極性是否和實物接線是否一致
        仙居人家
        我來了。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 700 個
        工控威望: 5429 點
        下載積分: 28619 分
        在線時間: 1397(小時)
        注冊時間: 2016-06-08
        最后登錄: 2025-07-25
        查看仙居人家的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-11-10 10:18
        是編碼器的Z相原點找不到了吧。
        永無止境 !@#$%^&*
        天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
        皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
        提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
        塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。

        主站蜘蛛池模板: 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 久久婷婷五月综合色一区二区| 国产精品一二三入口播放| 欧美成人精品一级在线观看| 中文字幕在线亚洲精品| 亚洲一区二区三区最新| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 精品无码av不卡一区二区三区| 国产国产人免费人成免费| 九九re线精品视频在线观看视频| 99久久精品久久久久久婷婷| 日韩精品无码一区二区视频| 亚洲AV无码成人精品区一本二本 | 天堂网在线.www天堂在线资源| 91产精品无码无套在线| 偷拍美女厕所尿尿嘘嘘小便| 国产成人无码A区在线观| 亚洲精品无码永久在线观看| 国产免费一区二区不卡| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 综合久久婷婷综合久久| 亚洲日韩VA无码中文字幕| 久久婷婷五月综合色一区二区| 中文字幕国产在线精品| 国产高清自产拍av在线| 国产一区二区不卡视频在线| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 中文字幕在线观看一区二区| 国产精品自在拍首页视频8| 欧美性猛交xxxx免费视频软件 | 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 无码伊人久久大杳蕉中文无码 | 久久香蕉国产亚洲av麻豆 | 99久热在线精品视频| 在线精品国产成人综合| 欧洲亚洲国产成人综合色婷婷| 亚洲av永久无码精品网站| 亚洲AV成人午夜福利在线观看 | 一区二区三区国产亚洲网站| 久久精品国产亚洲AV瑜伽| 一级有乳奶水毛片免费|