        請問大神們
        歐姆龍PLC模擬量輸出怎樣實現加減速
        我已經使用了SCL指令,但是SCL中用什么辦法來實現加減速來控制伺服呢?
                
                                麻煩大神幫幫忙
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-12-10 10:52
                樓主問的問題比較籠統不太明了。是不是需要將模擬量按一定比例來控制電機速度呢?

        如果是這樣,可以自己設定量程,比如模擬量量程0-X對應脈沖量0-Y,用scl指令將X轉換到Y,然后設置好ACC指令的加速率和減速率,使用ACC的連續模式,把Y當作ACC的目標頻率就可以實現速度的實時變更了。

        在這些指令使用中要注意:到底是要用SCL,SCL2,SCL3指令自行斟酌;SCL可以將四字內容轉換成一字內容,而ACC指令的目標頻率是雙字的,也就是說目標頻率的低位,高位都需要單獨執行轉換;速度跟隨有一定的延遲,而頻率的變化率以及ACC指令的加減速率決定了這個延遲時間。

        這些要點都搞清楚了,相信樓主就算想問的不是這個意思也大概能跟著操作手冊去解決自己的問題了。
        樓主留言:
        大神,如果只用模擬量輸出,加觸摸屏。想控制伺服線性轉速,需要怎樣實現?
            謝謝大神指教下
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-01-03 11:18
        引用
        引用第3樓xyzenter于2016-12-10 10:52發表的  :
        簀主問的問題比較籠統不太明了。        上面所說的是最簡單的做法,就是將模擬量轉換成數字量,然后利用PLC的脈沖輸出功能進行輸出。

        樓主說要模擬量輸出直接驅動的意思是不是直接用模擬量輸入輸出口驅動伺服電機,如果是這樣的話,

        1.樓主先仔細看看伺服電機的說明書,看是否帶模擬量直接驅動模式的接口,如果有,可以直接使用;

        2.如果樓主想用模擬量輸出,去控制伺服的差分接口,這個理論上是可以的,但我沒有做過。

        至于觸摸屏,PLC是上位機,所有數據都是PLC處理的,觸摸屏上的數據都是PLC里面的,跟伺服沒什么直接關系,編好程序,能通訊上就好了。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品私拍99pans大尺度 | 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 国产福利深夜在线观看| 中文字幕无码日韩专区免费| 亚洲永久精品日韩成人av| 亚洲精品日韩在线观看| 国产精品免费中文字幕| 黑色丝袜脚交视频麻豆| 综合色一色综合久久网| 久久国产成人av蜜臀| 国产情侣激情在线对白 | 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 成年女人片免费视频播放A| 啦啦啦啦www日本在线观看| 少妇高潮喷水正在播放| 久久国产热精品波多野结衣av| 视频一区视频二区中文字幕| 日韩精品一区二区三区在| 欧美日韩一线| 亚洲av与日韩av在线| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 欧美日韩国产图片区一区| 亚洲精品国自产拍影院| 成年女人喷潮免费视频| 欧美另类图区清纯亚洲| 无码精品一区二区久久久 | 苍井空一区二区三区在线观看| 亚洲最大有声小说AV网| 亚洲国产亚洲综合在线尤物| 国内精品伊人久久久久AV一坑 | 无码AV无码免费一区二区| 精品国产成人亚洲午夜福利 | 国产a在视频线精品视频下载| 久草网视频在线观看| 国产福利姬喷水福利在线观看| 久久综合狠狠综合久久| 黄色A级国产免费大片视频| 99精品国产综合久久久久五月天 | 91精品蜜臀国产综合久久| 精品婷婷色一区二区三区| 日韩高清不卡免费一区二区|