        請問大神們
        歐姆龍PLC模擬量輸出怎樣實現加減速
        我已經使用了SCL指令,但是SCL中用什么辦法來實現加減速來控制伺服呢?
                
                                麻煩大神幫幫忙
        jonnofergp
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 94 點
        下載積分: 598 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2016-05-17
        最后登錄: 2024-09-09
        查看jonnofergp的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-12-04 15:44
        不要沉啊,等大神出現解決
        jonnofergp
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 94 點
        下載積分: 598 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2016-05-17
        最后登錄: 2024-09-09
        查看jonnofergp的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-12-07 19:40
        沒有人可以解答下嗎
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-12-10 10:52
                樓主問的問題比較籠統不太明了。是不是需要將模擬量按一定比例來控制電機速度呢?

        如果是這樣,可以自己設定量程,比如模擬量量程0-X對應脈沖量0-Y,用scl指令將X轉換到Y,然后設置好ACC指令的加速率和減速率,使用ACC的連續模式,把Y當作ACC的目標頻率就可以實現速度的實時變更了。

        在這些指令使用中要注意:到底是要用SCL,SCL2,SCL3指令自行斟酌;SCL可以將四字內容轉換成一字內容,而ACC指令的目標頻率是雙字的,也就是說目標頻率的低位,高位都需要單獨執行轉換;速度跟隨有一定的延遲,而頻率的變化率以及ACC指令的加減速率決定了這個延遲時間。

        這些要點都搞清楚了,相信樓主就算想問的不是這個意思也大概能跟著操作手冊去解決自己的問題了。
        樓主留言:
        大神,如果只用模擬量輸出,加觸摸屏。想控制伺服線性轉速,需要怎樣實現?
            謝謝大神指教下
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-01-03 11:18
        引用
        引用第3樓xyzenter于2016-12-10 10:52發表的  :
        簀主問的問題比較籠統不太明了。        上面所說的是最簡單的做法,就是將模擬量轉換成數字量,然后利用PLC的脈沖輸出功能進行輸出。

        樓主說要模擬量輸出直接驅動的意思是不是直接用模擬量輸入輸出口驅動伺服電機,如果是這樣的話,

        1.樓主先仔細看看伺服電機的說明書,看是否帶模擬量直接驅動模式的接口,如果有,可以直接使用;

        2.如果樓主想用模擬量輸出,去控制伺服的差分接口,這個理論上是可以的,但我沒有做過。

        至于觸摸屏,PLC是上位機,所有數據都是PLC處理的,觸摸屏上的數據都是PLC里面的,跟伺服沒什么直接關系,編好程序,能通訊上就好了。
        rongbing
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1175 個
        工控威望: 1412 點
        下載積分: 30421 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2015-02-15
        最后登錄: 2025-11-02
        查看rongbing的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-10-09 16:19
        控制伺服,為什么不用脈沖控制,模擬量在轉換為脈沖,難道是讀取模擬量數據,然后再控制伺服嗎
        ailove88
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 190 點
        下載積分: 720 分
        在線時間: 422(小時)
        注冊時間: 2014-04-14
        最后登錄: 2025-11-01
        查看ailove88的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-10-09 16:47
        伺服 設置速度模式的話 直接在驅動里面設置加減速 類似變頻器

        主站蜘蛛池模板: 丰满人妻熟妇乱又仑精品| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 精品免费看国产一区二区| 一区二区免费视频中文乱码| 国产精品福利一区二区久久| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 国产亚洲无线码一区二区| 精品国产性色av网站| 国产成人免费一区二区三区| 国偷自产一区二区三区在线视频 | 国产AV无码专区亚洲AV| 中日韩黄色基地一二三区| 久久久久国产精品熟女影院| 亚洲春色在线视频| 欧美va亚洲va在线观看| 国产无套无码AⅤ在线观看| 亚洲人成电影在线天堂色| 国产一区| 国产一区二区三区我不卡| 五月婷婷久久中文字幕| 国产三级黄色片在线观看| 免费区欧美一级猛片| 亚洲香蕉伊综合在人在线| 又粗又紧又湿又爽的视频| 春雨电影大全免费观看| 蜜臀av久久国产午夜| 国产精品 精品国内自产拍| 亚洲人妻一区二区精品| 粗大猛烈进出高潮视频大全| 国产一区二区三区亚洲精品| 亚洲精品乱码在线观看| 你懂的在线视频一区二区| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 久热视频这里只有精品6| 内地自拍三级在线观看| free性开放小少妇| a在线免费| 狠狠色狠狠综合久久| 在线观看AV永久免费| 久久亚洲国产精品日日av夜夜 | 扒开双腿猛进入喷水高潮叫声|