請高手指導。謝謝!
設備能正常運行,因為程序調用OB82塊了。診斷DP通信出錯,16#3942故障,輸入地址:2045
  檢查DP接口,重做了DP接頭,無效。
模塊 CPU 315-2 DP 的診斷緩沖區
訂貨號/描述                       組件                              版本                          
6ES7 315-2AH14-0AB0               硬件                              6                             
- - -                             固件                              V 3.3.11                      
Boot Loader                       固件擴展                          A 37.12.12                    
機架:                            0
插槽:                            2
序列號:S C-F5TX20562015
事件 1 / 10:  事件 ID 16# 3942
模塊 問題或必要的維護
模塊類型:分布式 I/O 從站
輸入地址:  2045
工作模式 STOP
模塊/子模塊故障
所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先等級:26
外部錯誤, 進入的事件
21:50:13.843  1994-06-27
(編碼: 16# 3942  1A52  C554  07FD  010B  0400)
[ 此帖被cbj198188在2016-12-06 10:54重新編輯 ]