        樓主  發表于: 2016-12-11 13:18
        圖片:
        我偷了兩臺機臺+24V的訊號(LAM1、LAM2的壓力感測器),到新的FX3G PLC上的輸入點。

        但是量測FX3G CPU上的輸入點 電壓只剩下1V....

        請問是哪邊出了問題...謝謝。

        學習才能進步
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 930 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2016-05-30
        最后登錄: 2025-04-07
        查看學習才能進步的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-12-11 15:46
        三菱要模擬量模塊的你用了,歐姆龍CP1H的就不用模塊了
        a0919362340
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 732 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2016-11-11
        最后登錄: 2017-04-05
        查看a0919362340的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-12-11 15:51
        不太懂意思@@
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8159 個
        工控威望: 10530 點
        下載積分: 21466 分
        在線時間: 3193(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2026-03-08
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-12-11 16:13
        你的壓力感測器輸出的信號是開關量還是模擬量?如果是模擬量類型信號,接入FX3G,需要用到模擬量模塊的。因為三菱FX3G本體不帶模擬量接線功能。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8159 個
        工控威望: 10530 點
        下載積分: 21466 分
        在線時間: 3193(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2026-03-08
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-12-11 16:15
        如果壓力感測器來的信號是開關量,你的PLC的0V還需要和壓力感測器來的0V接到一起才可以的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        a0919362340
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 732 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2016-11-11
        最后登錄: 2017-04-05
        查看a0919362340的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-12-11 17:08
        對 是開關的!!

        因為我有兩臺LAM機臺,這樣等於是說要將兩個壓力感測器並聯在一起,之後再將0V接到FX3G上,不知道會不會出問題。
        a0919362340
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 732 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2016-11-11
        最后登錄: 2017-04-05
        查看a0919362340的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-12-11 17:09
        不太明白這樣接線該怎麼接....
        a0919362340
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 732 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2016-11-11
        最后登錄: 2017-04-05
        查看a0919362340的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-12-11 17:15
        如果FX3G PLC S/S目前的0V不移除,將兩個壓力感測器的0V都搭接在S/S即可,是這個意思嗎?
        a0919362340
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 732 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2016-11-11
        最后登錄: 2017-04-05
        查看a0919362340的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-12-11 19:37
        已經成功囉,感謝您給予的意見。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码一二三四区国产| 国产AV福利第一精品| 狠狠色综合网站久久久久久久| 最新av中文字幕无码专区| 51精品国产人成在线观看| av片在线观看永久免费| 97视频精品全国在线观看| 在线视频一区二区三区不卡| 日韩午夜一区二区福利视频| 国产成人高清亚洲综合| 在线观看成人年视频免费| 国产精品一区二区三区黄| 久久天堂无码av网站| 亚洲欧美国产精品久久| 亚洲国产一区二区A毛片| 亚洲中文无码永久免费| 91精品乱码一区二区三区| 福利一区二区在线播放| 久久大香伊蕉在人线免费AV| 色窝窝免费一区二区三区| 亚洲中文字幕系列第1页| 豆国产96在线 | 亚洲| 国产一区二区三区美女| 久久国产精品伊人青青草| 四虎成人精品永久网站| 成人无号精品一区二区三区| 久久99精品久久水蜜桃| 西欧free性满足hd| 下面一进一出好爽视频| 国产亚洲精品AA片在线爽| 国产一级毛片高清完整视频版| 亚洲中文无码av永久app| 综合亚洲网| 精品黄色av一区二区三区| 不卡乱辈伦在线看中文字幕| 日本韩国一区二区精品| 在线观看国产成人av天堂| 亚洲青青草视频在线播放| 91精品国产麻豆国产自产| 亚洲香蕉网久久综合影视| 国产香蕉九九久久精品免费|