        還是老問題:
        壓力傳感器放大器有三條線:
        1.電源24V,2.信號正,3.共地。
        FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
        1.VI1,2.II1,3.COM1.
        我原先接法是:
        1.電源24V——接PLC的24V
        2.信號正——接VI1
        3.共地——接COM1.
        程序用
        [to k0 k17 h0 k1]
        [to k0 k17 h2 k1]
        [from k0 k0 k2m100 k2]
        [mov k4m100 d100]
        運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
        但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

        之後我換了接法:
        1.電源24V——接PLC的電源24V
        2.信號正——接VI1
        3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
        我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
        但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

        我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
        到底是接線有問題還是程序有問題?
        或者是模塊壞了?
        請做過類似工程的朋友幫忙。
        謝謝!
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-01-04 13:21
        引用
        引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
        后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

        我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
        我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
        請不吝賜教。
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-01-04 13:24
        引用
        引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
        下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

        能否說的明白一點?具體要怎麼接?
        我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
        謝謝!
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-01-04 13:40
        引用
        引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

        我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
        我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
        請不吝賜教。

        接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-01-04 15:44
        引用
        引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
        以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
                    信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
                    底線                   ----------------------底線

        壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
        需要V+和I+短接嗎?

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人午夜在线一区| 亚洲中文无码永久免费| 午夜福利精品国产二区| 欧美制服丝袜人妻另类| 在线观看中文字幕国产码| 精品91在线| 亚洲国产精品日韩av专区| 国产中文字幕精品在线| 91小视频在线播放| 日韩精品有码中文字幕| 少妇乳大丰满在线播放| 国产日韩入口一区二区| 国产精品午夜性视频| 大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了| 日韩精品国产一区二区| 亚洲av无码成人精品区一区| 青青草原国产精品啪啪视频| 国产精品成人亚洲一区二区| 99re6在线视频精品免费下载| 国产无遮挡真人免费视频| 2020久久国产综合精品swag| 精品人妻少妇一区二区三区在线| 亚洲国产日韩伦中文字幕| 麻豆国产97在线 | 中国| 亚洲偷自拍国综合| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水 | 国产成人影院一区二区三区| 亚洲乱熟乱熟女一区二区| 久久五月丁香合缴情网| 特黄三级一区二区三区| 久久香蕉国产线看观看怡红院妓院| 久久久噜噜噜久久久精品| 偷拍一区二区三区在线视频| 婷婷综合亚洲| 欧美激欧美啪啪片| 蜜桃av一区二区高潮久久精品| 国产精品毛片av999999| 99久9在线视频 | 传媒| 最新亚洲人成无码网站欣赏网| 国产不卡精品视频男人的天堂| av天堂亚洲区无码先锋影音|