        還是老問題:
        壓力傳感器放大器有三條線:
        1.電源24V,2.信號正,3.共地。
        FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
        1.VI1,2.II1,3.COM1.
        我原先接法是:
        1.電源24V——接PLC的24V
        2.信號正——接VI1
        3.共地——接COM1.
        程序用
        [to k0 k17 h0 k1]
        [to k0 k17 h2 k1]
        [from k0 k0 k2m100 k2]
        [mov k4m100 d100]
        運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
        但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

        之後我換了接法:
        1.電源24V——接PLC的電源24V
        2.信號正——接VI1
        3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
        我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
        但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

        我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
        到底是接線有問題還是程序有問題?
        或者是模塊壞了?
        請做過類似工程的朋友幫忙。
        謝謝!
        cooler
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 676 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2016-11-22
        最后登錄: 2023-09-27
        查看cooler的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-01-04 09:32
        下個2ad說明書看看,你的接線錯誤
        wxq544463370
        中二病晚期
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 216 個
        工控威望: 354 點
        下載積分: 954 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2015-03-02
        最后登錄: 2025-05-23
        查看wxq544463370的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-01-04 10:22
        后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-01-04 13:21
        引用
        引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
        后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

        我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
        我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
        請不吝賜教。
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-01-04 13:24
        引用
        引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
        下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

        能否說的明白一點?具體要怎麼接?
        我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
        謝謝!
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-01-04 13:40
        引用
        引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

        我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
        我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
        請不吝賜教。

        接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
        cooler
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 676 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2016-11-22
        最后登錄: 2023-09-27
        查看cooler的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-01-04 14:48
        以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
                    信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
                    底線                   ----------------------底線
        cooler
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 676 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2016-11-22
        最后登錄: 2023-09-27
        查看cooler的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-01-04 14:50
        壓力傳感器輸出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序來配合
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-01-04 15:44
        引用
        引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
        以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
                    信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
                    底線                   ----------------------底線

        壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
        需要V+和I+短接嗎?
        wxq544463370
        中二病晚期
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 216 個
        工控威望: 354 點
        下載積分: 954 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2015-03-02
        最后登錄: 2025-05-23
        查看wxq544463370的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-01-04 16:03
        引用
        引用第8樓zzzer442于2017-01-04 15:44發表的  :

        10樓  發表于: 2017-01-04 16:06
        引用
        引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

        我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
        我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
        請不吝賜教。
        ad模塊和輸入輸出點數有關系???  表示不懂哦  我覺得你還是耐心點研究或者過幾天再試試 說不定靈感來了 找到問題所在
        工控劍俠666
        天道酬勤,認真的人做認真的事 。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1022 個
        工控威望: 2703 點
        下載積分: 23257 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2013-03-30
        最后登錄: 2025-10-21
        查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-01-20 11:13
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品成人一区二区三| 视频一区视频二区视频三| 蜜桃视频在线免费观看一区二区| 69精品丰满人妻无码视频a片 | 国产精品免费重口又黄又粗| 人人爽亚洲aⅴ人人爽av人人片 | 成人精品色一区二区三区| 影音先锋大黄瓜视频| 激情综合五月| 好吊视频在线一区二区三区| 91超碰在线精品| 国产亚洲999精品AA片在线爽| 亚洲 欧洲 无码 在线观看| 国产精品中文字幕二区| 一区二区日韩中文字幕| 一区二区三区一级黄色片| 国产不卡网| 国产免费午夜福利片在线| 99在线国内在线视频22| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 亚洲熟女乱色综合一区| 国产成 人 综合 亚洲奶水| 国产69精品久久久久99尤物| 免费国产小视频在线观看| 色欲综合久久中文字幕网| 国产亚洲一二三区精品| 久久精品国产福利亚洲av| 亚洲精品一区二区三区大桥未久| 天堂网av一区二区三区| 久久亚洲精品日本波多野结衣| 夜爽8888视频在线观看| 亚洲ΑV久久久噜噜噜噜噜| 亚洲最大成人av在线| 精品不卡一区二区三区| 亚洲日韩AV一区二区三区四区 | 污网站在线观看视频| 少妇人妻综合久久中文字幕| 亚洲真人无码永久在线| 国产AV大陆精品一区二区三区| 窝窝午夜色视频国产精品破| 老司机午夜福利视频|