        還是老問題:
        壓力傳感器放大器有三條線:
        1.電源24V,2.信號正,3.共地。
        FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
        1.VI1,2.II1,3.COM1.
        我原先接法是:
        1.電源24V——接PLC的24V
        2.信號正——接VI1
        3.共地——接COM1.
        程序用
        [to k0 k17 h0 k1]
        [to k0 k17 h2 k1]
        [from k0 k0 k2m100 k2]
        [mov k4m100 d100]
        運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
        但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

        之後我換了接法:
        1.電源24V——接PLC的電源24V
        2.信號正——接VI1
        3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
        我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
        但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

        我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
        到底是接線有問題還是程序有問題?
        或者是模塊壞了?
        請做過類似工程的朋友幫忙。
        謝謝!
        wxq544463370
        中二病晚期
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 359 點
        下載積分: 965 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2015-03-02
        最后登錄: 2025-11-24
        查看wxq544463370的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-01-04 10:22
        后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  
        wxq544463370
        中二病晚期
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 359 點
        下載積分: 965 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2015-03-02
        最后登錄: 2025-11-24
        查看wxq544463370的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-01-04 16:03
        引用
        引用第8樓zzzer442于2017-01-04 15:44發表的  :

        壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
        需要V+和I+短接嗎?
        短接是電流信號
        wxq544463370
        中二病晚期
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 359 點
        下載積分: 965 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2015-03-02
        最后登錄: 2025-11-24
        查看wxq544463370的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-01-04 16:06
        引用
        引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

        我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
        我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
        請不吝賜教。
        ad模塊和輸入輸出點數有關系???  表示不懂哦  我覺得你還是耐心點研究或者過幾天再試試 說不定靈感來了 找到問題所在

        主站蜘蛛池模板: 人妻少妇邻居少妇好多水在线| 久久精品人人做人人爽97| 国产精品十八禁在线观看| 國產尤物AV尤物在線觀看| 成人国产精品免费网站| 国产欧美日韩va另类在线播放| 一级做a爰片在线播放| 亚洲午夜片| 在线看av一区二区三区| 国产亚洲精品福利在线无卡一| 18禁国产一区二区三区| 国产va免费精品观看| 人妻偷拍一区二区三区| 中国女人熟毛茸茸A毛片| 成人中文在线| AV教师一区高清| 国产精品亚洲二区在线播放| 人妻av综合天堂一区| 国产亚洲欧美精品久久久| 亚洲高清无在码在线无弹窗| 亚洲中文字幕无码av| 国产成人亚洲日韩欧美| 西西大胆午夜人体视频| 国产一区二区三区4区| 老妇xxxxx性开放| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 国产精品盗摄!偷窥盗摄| 国产仑乱无码内谢| 亚洲一区精品伊人久久| 日韩精品视频一二三四区| 国产成人精品亚洲精品密奴| 国产一区二区四区不卡| 国产美女69视频免费观看| а∨天堂一区中文字幕| 国产成人人综合亚洲欧美丁香花 | 欧美精品国产综合久久| 久久久这里只有精品10| 粉嫩大学生无套内射无码卡视频| 香蕉EEWW99国产精选免费| 一区二区视频观看在线| 中文文精品字幕一区二区|