        還是老問題:
        壓力傳感器放大器有三條線:
        1.電源24V,2.信號正,3.共地。
        FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
        1.VI1,2.II1,3.COM1.
        我原先接法是:
        1.電源24V——接PLC的24V
        2.信號正——接VI1
        3.共地——接COM1.
        程序用
        [to k0 k17 h0 k1]
        [to k0 k17 h2 k1]
        [from k0 k0 k2m100 k2]
        [mov k4m100 d100]
        運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
        但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

        之後我換了接法:
        1.電源24V——接PLC的電源24V
        2.信號正——接VI1
        3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
        我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
        但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

        我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
        到底是接線有問題還是程序有問題?
        或者是模塊壞了?
        請做過類似工程的朋友幫忙。
        謝謝!
        cooler
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 676 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2016-11-22
        最后登錄: 2023-09-27
        查看cooler的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-01-04 09:32
        下個2ad說明書看看,你的接線錯誤
        cooler
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 676 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2016-11-22
        最后登錄: 2023-09-27
        查看cooler的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-01-04 14:48
        以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
                    信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
                    底線                   ----------------------底線
        cooler
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 676 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2016-11-22
        最后登錄: 2023-09-27
        查看cooler的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-01-04 14:50
        壓力傳感器輸出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序來配合

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美日韩在线一区二区三| 亚洲综合网一区中文字幕| 国产91精品调教在线播放| 国产精品乱码久久久久久小说| 日本一区二区三区视频一| 久久亚洲精品11p| 欧美18videosex性欧美tube1080| 伊人成伊人成综合网222| 中文字幕久区久久中文字幕| 蜜桃视频一区二区三区四| 有码无码中文字幕国产精品| 国产一区二区三区色成人| 全球成人中文在线| 亚洲国产欧美日韩另类| 九九热在线观看精品视频| 国产亚洲精品自在久久vr| 国产精品午夜福利免费看| 无码抽搐高潮喷水流白浆| 99re在线免费视频| 91精品国产自产91精品| 天堂一区二区三区av| 久久综合精品成人一本| 亚洲精品tv久久久久久久| 亚洲日韩一区二区| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 人妻人人澡人人添人人爽| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷 | 欧美孕妇乳喷奶水在线观看| 中文字幕在线无码一区二区三区| 亚洲精品爆乳一区二区H| 亚洲精品综合网二三区| 欧美变态另类zozo| 欧美激情第一欧美在线| 亚洲成人av一区免费看| 亚洲国产美女精品久久久| 国产亚洲精品久久久久久久软件 | 天天摸日日添狠狠添婷婷| 国产美熟女乱又伦AV果冻传媒| 国产精品国产三级国产av品爱网 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣|