        樓主  發表于: 2017-01-31 19:48
        前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9017 個
        工控威望: 8713 點
        下載積分: 17114 分
        在線時間: 5366(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-07
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-01-31 22:46
        感謝分享經驗。

        但一般情況 下,變頻器最好直接連接電機,中間不要通過接觸器,繼電器。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(憶往惜緣)
      3. 特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2921 個
        工控威望: 4633 點
        下載積分: 231820 分
        在線時間: 3373(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2026-03-08
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-02-01 06:46
        引用
        引用樓主老學生于2017-01-31 19:48發表的 一次休設備的教訓 :
        前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。

        你這繼電器是控制繼電器吧??怎么會引起變頻器報接地故障呢???沒看懂!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        zhaoxg
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 490 個
        工控威望: 10679 點
        下載積分: 11877 分
        在線時間: 352(小時)
        注冊時間: 2016-05-07
        最后登錄: 2026-03-08
        查看zhaoxg的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-02-01 11:40
        別說一般,二般變頻都難報接地故障,這應該是三班變頻了!不知道是什么牌子的?
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 4164 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-02-01 12:04
        學習了,這種故障沒見過。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 967 個
        工控威望: 6062 點
        下載積分: 2224 分
        在線時間: 989(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-02-01 19:06
        前面說“繼電系統正常”,后面又說“一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障”,這不矛盾嗎?
        xiakebiao
        工控老人
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1043 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 96498 分
        在線時間: 845(小時)
        注冊時間: 2008-12-21
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xiakebiao的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-02-01 19:37
        插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地,怎么變頻器報接地故障?關變頻器什么事?即使接地也只能是繼電器回路故障,而你又表述“繼電系統正常”??
        故障是排除了,說明你還是沒有搞懂。
        wanghuhong
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1013 個
        工控威望: 10513 點
        下載積分: 14753 分
        在線時間: 971(小時)
        注冊時間: 2006-12-31
        最后登錄: 2026-03-06
        查看wanghuhong的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-02-01 19:38
        這個比較奇怪,不過還是學了經驗。告訴我辦事要仔細!因為我最馬虎
        周影1234
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 40 個
        工控威望: 141 點
        下載積分: 1128 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2016-11-04
        最后登錄: 2025-11-12
        查看周影1234的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-02-01 20:16
        沒看懂,繼電器故障不會影響變頻器報接地故障啊!繼電器控制變頻器的控制回路,主回路和變頻器內部故障才會報接地故障。
        hjjjq
        多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 873 個
        工控威望: 1328 點
        下載積分: 4138 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2012-04-06
        最后登錄: 2025-07-20
        查看hjjjq的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-02-02 15:02
             ;怪怪的。
        老學生
        梅花香自苦寒來
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 293 個
        工控威望: 621 點
        下載積分: 10663 分
        在線時間: 275(小時)
        注冊時間: 2013-01-08
        最后登錄: 2026-03-07
        查看老學生的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-02-03 15:02
        感謝大家的回復。繼電器用的是12V/15A的微型繼電器。因電機不大(3KW)就用它做主電路控制。因為考慮以后維修方便采用的是插拔式繼電器。它的底座有11個插孔,分別是3個電源點,3個常開點,3個常閉點,兩個線圈點。變頻器輸出接3個電源點,3個常開點接電機。有1個常開點下邊和底板相碰,(估計是以前更換繼電器時不注意把底座插腳頂下去了)所以繼電系統工作正常,但當繼電器吸合后就有1個常開點接地造成變頻器輸出一相接地。變頻器是臺達的
        [ 此帖被老學生在2017-02-03 15:15重新編輯 ]
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 967 個
        工控威望: 6062 點
        下載積分: 2224 分
        在線時間: 989(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-02-03 16:43
        電氣控制中每增加一個電氣件都會增加故障的發生幾率,除非必須的元件。
        搞不懂為什么用這個繼電器二次控制電機的啟停,變頻器的控制端子里就有電機正/反轉的輸入端。

        主站蜘蛛池模板: 国语自产精品视频在线看| 九九热免费公开视频在线| 亚洲成年av天堂动漫网站| 成人欧美日韩一区二区三区| 成人永久免费A∨一级在线播放 | 成人一区二区三区在线午夜| 国产91丝袜在线观看| 欧美激情一区二区三区成人| 亚洲av无码久久精品色欲| 国产肥妇一区二区熟女精品| 人与禽交av在线播放| 亚洲欧洲日产国产 最新| 老鸭窝| 国产一级无码不卡视频| 二区三区亚洲精品国产| 少妇搡bbbb搡| 97视频精品全国免费观看| 久久久久中文字幕精品视频| 在线看片免费人成视久网| 91精品乱码一区二区三区| 亚洲av永久无码天堂影院| 国产精品+日韩精品+在线播放| 99久久婷婷国产综合精品| AV极品无码专区亚洲AV| 九色精品在线| 国产成人午夜福利院| 精品www日韩熟女人妻| 国产在线精品中文字幕| av在线播放无码线| 福利一区二区在线播放| 亚洲色婷六月丁香在线视频| 色吊丝av熟女中文字幕| 9l久久午夜精品一区二区| 国产精品自在拍在线播放| 中文成人无字幕乱码精品| 亚洲日本乱码熟妇色精品| 婷婷六月综合缴情在线| 久久er99热精品一区二区| 国产综合久久久久影院| 成人中文在线| 国产精品人妇一区二区三区|