        我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
        經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
        最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 1042 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2026-02-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-03-09 14:44
        1、終端電阻 100-140Ω
        2、通訊電纜加磁環
        3、通訊電纜與動力分卡或分隔
        4、適當降低波特率
        5、干擾源通訊設備均加中繼隔離模塊

        主站蜘蛛池模板: 日韩全网av在线| 色综合色国产热无码一| 亚洲精品国产成人无码区a片| 人妻少妇精品视频专区| 岛国精品一区免费视频在线观看| 成人伊人青草久久综合网| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 无码国内精品人妻少妇| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 欧美另类图区清纯亚洲| 国产亚洲精品VA片在线播放| 亚洲国产精品成人av网| 国产性色播播毛片| 国产av日韩精品一区二区| 老司机性色福利精品视频| 人妻无码久久久久久久久久久| 国产精品久久久久精品日日| 色噜噜一区二区三区| 国产精品福利自产拍在线观看| 亚洲免费日韩一区二区| 韩国无码AV片午夜福利| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 国产永久免费高清在线| 国产成人无码a区在线观看导航| 青草成人精品视频在线看| 精品偷自拍另类在线观看| 日韩熟女精品一区二区三区 | 无码熟妇人妻av影音先锋| 精品国产一区二区三区2021| 亚洲精品综合网中文字幕| 国产999久久高清免费观看| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕 | 久久人妻公开中文字幕| 亚洲国产天堂久久综合226114| av偷拍亚洲一区二区三区| 国产不卡一区二区精品| 亚洲综合精品一区二区三区| 精品国产精品中文字幕| 免费三A级毛片视频| 可以在线观看的亚洲视频| 老司机午夜精品视频资源|