        樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
        我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
        經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
        最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
        gemwisdom
        各大品牌機器人維修,18662579617
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 2672 點
        下載積分: 2006 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2015-02-04
        最后登錄: 2025-08-30
        查看gemwisdom的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
        說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。
        各大品牌機器人維修,18662579617
        zhangyang198
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 2484 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2017-02-24
        最后登錄: 2019-01-07
        查看zhangyang198的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-03-09 10:07
        能縮短線的采集距離么?
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1266 個
        工控威望: 1436 點
        下載積分: 3703 分
        在線時間: 324(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-02-25
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-03-09 10:43
        變頻器和電機的接地一定要不打折扣的按規程嚴格做。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1068 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-03-09 11:47
        變頻器干擾是個大問題。。。
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 3554 點
        下載積分: 852 分
        在線時間: 461(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-08-30
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-03-09 14:44
        1、終端電阻 100-140Ω
        2、通訊電纜加磁環
        3、通訊電纜與動力分卡或分隔
        4、適當降低波特率
        5、干擾源通訊設備均加中繼隔離模塊
        zshzqq
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 372 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2013-01-12
        最后登錄: 2023-11-03
        查看zshzqq的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-03-09 14:47
        需要在PLC電源端增加LC濾波器,然后變頻器的輸出線需要使用屏蔽電纜。
        douwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 484 點
        下載積分: 4119 分
        在線時間: 107(小時)
        注冊時間: 2011-01-07
        最后登錄: 2025-06-28
        查看douwz的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-03-09 17:51
        我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
        我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
        如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。
        luciferm
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 1470 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2015-11-25
        最后登錄: 2021-01-09
        查看luciferm的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-03-10 13:28
        謝謝指導,能否給一個比較好用的,加裝在plc進線端的濾波器型號和廠家
        引用
        引用第7樓douwz于2017-03-09 17:51發表的  :
        我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
        我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
        如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

        主站蜘蛛池模板: 久久一级精品久熟女人妻| 99精品国产一区二区三区不卡| 久久综合亚洲色一区二区三区| 粉嫩蜜臀av一区二区绯色| 人妻另类 专区 欧美 制服| 亚洲欧美综合在线天堂| 亚洲av男人电影天堂热app | 国产成人无码AV片在线观看不卡| VA在线看国产免费| www久久只有这里有精品| 日本熟妇乱一区二区三区| 国产精品成人免费视频网站京东| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 久久免费偷拍视频有没有| 久久欧洲精品成av人片| 在线观看亚洲欧美日本| 国产片AV国语在线观看手机版| 日韩人妻精品中文字幕| 国产精品亚洲片夜色在线| 精品久久精品午夜精品久久| 免费人成视频在线观看网站| 中文字幕日韩有码一区| 成熟熟女国产精品一区二区 | 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 亚洲AV成人片不卡无码| 深夜宅男福利免费在线观看| 国产极品美女高潮抽搐免费网站| 国产精品久久久久AV福利动漫| 午夜av高清在线观看| 精品国产亚洲午夜精品a| 日本韩无专砖码高清观看| 无码精品一区二区免费AV| 色网av免费在线观看| 偷拍专区一区二区三区| 在线中文字幕国产一区| 国产精品熟女一区二区不卡| 免费人成在线观看网站| 免费又爽又大又高潮视频| 美乳丰满人妻无码视频| 777奇米四色成人影视色区| 日韩熟女熟妇久久精品综合|