        樓主  發表于: 2017-03-10 16:39
        圖片:
        按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 967 個
        工控威望: 6062 點
        下載積分: 2224 分
        在線時間: 989(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-03-10 17:05
        加續流二極管唄。。。
        cici8448
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 838 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2016-08-05
        最后登錄: 2022-11-30
        查看cici8448的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-03-10 17:56
        想請教哪部分出問題了???
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1759 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131944 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-03-10 18:21
        電路沒發現問題。可能通電瞬間有過流,或者24v接觸器太水?另外,24v要區分直流和交流的!你仔細看看你的接觸器是直流24嗎?
        cici8448
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 838 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2016-08-05
        最后登錄: 2022-11-30
        查看cici8448的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-03-10 18:27
        哦,這點沒考慮到,謝謝!接觸器是在運行5分鐘左右線圈才燒掉的。
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6733 分
        在線時間: 3562(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2026-01-31
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-03-10 18:35
        交流24V接觸器接入直流24V時會出現此現象。
        cici8448
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 838 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2016-08-05
        最后登錄: 2022-11-30
        查看cici8448的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-03-10 18:36
        謝謝。應該就是這個問題了。
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2401 個
        工控威望: 2886 點
        下載積分: 4844 分
        在線時間: 1215(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2026-03-15
        查看libin520的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-03-10 18:53
        一般都是用直流的24V接觸器。來控制220VAC,確實要看清楚線圈的電壓類型。新手玩繼電器。不注意很容易被燒壞,線圈有24VDC、110VAC和220VAC,要看清楚線圈上標的電壓。否則很容易燒壞。還有溫控器,時間繼電器。還有一些90VDC,180VDC直流馬達。控制器要接跳線的。一不小心很容易出錯。搞工控的,要有特工一樣的觀察能力。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!
      3. 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2688 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-03-10 22:54
        這電路有點搞。別笑,俺專業是電氣非工控。之所以這么說,是因為為何要用24V直流電來控制交流接觸器?還有KM接觸器的三副觸點竟然即控制直流24V電路還控制著220V~電路。這應該是不被允許吧?還有后面這個N端盡量別通過接觸器而應該直接通路連接。否則萬一觸點接觸不良,接觸器吸合后火線已經串進各分支電路,但因N端接觸不良沒有導通,表面看卻是沒有接通,設備帶電容易出現觸電問題。
        KAO接觸器不清楚是啥。不過從此圖中看是沒必要存在的,因為和KM是同步動作的,還不如用KAO的觸點去控制220V~而用KM的觸點去控制哪個指示燈和觸屏的電源。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(yangjiejie) 認同
        zhtokokk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 493 個
        工控威望: 839 點
        下載積分: 60100 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2026-03-11
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-03-11 08:21
                      按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點

           樓主:估計你的接觸器線圈是交流24V電壓,我去年處理過一起事件,哈工大的老師設計的,當時接觸器線圈是交流24V,給線圈通的是直流24V電壓,接觸器線圈燒壞,也是運行幾分鐘線圈才燒掉,打開看,線圈漆包線大面積燒黑。交流24V接觸器線圈直流電阻大約7歐姆,通的是直流24V電壓,線圈電流達到3個多安培。
        358273433
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 604 個
        工控威望: 838 點
        下載積分: 1550 分
        在線時間: 1033(小時)
        注冊時間: 2010-04-16
        最后登錄: 2025-09-08
        查看358273433的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-03-11 08:58
        如果KA0觸頭沒有控制其它地方,可取消KA0.用KM主觸頭給指示燈和屏供電就行了。
        liyfei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 8108 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2016-10-25
        最后登錄: 2024-06-16
        查看liyfei的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-03-11 09:38
        新手學習了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产成人啪精品午夜网站| 欧美国产精品啪啪| 视频一区视频二区亚洲视频 | 久久精品亚洲精品国产色婷| 亚洲成人av综合一区| 国产精品无码专区| 久久国产成人高清精品亚洲| 伊人久久久av老熟妇色| 色噜噜一区二区三区| 国产不卡精品一区二区三区 | 亚洲av永久无码精品水牛影视| 老师扒下内裤让我爽了一夜| 丰满少妇又爽又紧又丰满在线观看| 天天看片视频免费观看| 精品偷自拍另类在线观看| 久久精品国产精品亚洲20| 国产精品久久精品| 老司机亚洲精品影院| 亚洲国产综合亚洲综合国产| 久久九九亚洲国产成人| 国产亚洲精品久久久久婷婷图片| 中文字幕人妻中出制服诱惑| 成人无码午夜在线观看| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产成人精品白浆免费视频试看| 亚洲国产精品日韩AV专区| 71pao成人国产永久免费视频| 国产成人亚洲精品在线看| 一本一道中文字幕无码东京热| 亚洲中文字幕乱码一区| 女人色熟女乱| 一 级做人爱全视频在线看| 色综合久久网| 国产精品理论片在线观看| 亚洲伊人久久综合影院| 国产久操视频| 人妻系列无码专区免费| 国产一区二区不卡在线视频| 亚洲高清日韩专区精品| 抽搐一进一出gif免费动态| 国产精品自在线拍国产手机版|