        一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2925 個
        工控威望: 4638 點
        下載積分: 232071 分
        在線時間: 3376(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2026-03-14
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-26 07:01
        中國工廠配電上的一個痛病。
        我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
        2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 19095 分
        在線時間: 3652(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2026-03-14
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-26 07:17
        在潮濕的環境下,漏電保護不實用。
        ml710317
        細節決定成敗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 2184 點
        下載積分: 8429 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2016-01-04
        最后登錄: 2019-01-28
        查看ml710317的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-26 08:00
        引用
        引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
        中國工廠配電上的一個痛病。
        我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
        2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

        應該采用樓主的建議
        雨雨田-細節決定成敗
        QQ:1121930977
        工控劍俠666
        天道酬勤,認真的人做認真的事 。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1035 個
        工控威望: 2716 點
        下載積分: 24051 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2013-03-30
        最后登錄: 2026-03-12
        查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-26 08:03
        支持二樓樓主     
        工控人加油
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1334 個
        工控威望: 1629 點
        下載積分: 68290 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2026-03-10
        查看secgo的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-26 08:04
        支持樓上的~
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1380 個
        工控威望: 11741 點
        下載積分: 7576 分
        在線時間: 679(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2026-03-14
        查看tathui的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-26 08:05
        總閘漏電果斷取消
        分支加裝各級漏電保護
        隔行如隔山
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2365 個
        工控威望: 2681 點
        下載積分: 12260 分
        在線時間: 944(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2026-03-13
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-26 08:27
        我們使用的是第二種方案
        jicjic111
        進步
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 377 點
        下載積分: 1099 分
        在線時間: 378(小時)
        注冊時間: 2013-05-30
        最后登錄: 2025-12-10
        查看jicjic111的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-26 08:48
        總閘用漏電開關,誰用誰知錯。
        煙花三月
        天高云淡
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 1573 點
        下載積分: 1731 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2017-04-21
        最后登錄: 2020-05-20
        查看煙花三月的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-26 10:51
        支持,漏電跳閘的故障最煩人了
        周家大少
        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1177 個
        工控威望: 3085 點
        下載積分: 2505 分
        在線時間: 153(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2026-03-06
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-26 11:17
        兩種方案同時實施,在加大總開關的漏電保護電流的同時每級加裝
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48816 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-26 12:33
        引用
        引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
        中國工廠配電上的一個痛病。
        我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
        2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

        我司就是采取樓主的2號方案做的,第一種方案只能說有效果,但偶爾也動作的!!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 免费人成再在线观看网站| 人妻少妇精品中文字幕| 免费看久久妇女高潮a| 手机在线国产精品| 欧美做受视频播放| 男女啪啪高潮激烈免费版 | 国产h视频免费观看| 久久caoporn国产免费| 高清偷自拍亚洲精品三区| 国产亚洲精品综合99久久| 久久国产精品不只是精品| 国产不卡一区二区三区视频| 中文文字幕文字幕亚洲色| 久久精品不卡一区二区| 国产乱人伦AV在线麻豆A| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 91系列在线观看| 欧美激情综合一区二区三区| 久久WWW免费人成看片入口| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 亚洲乱码中文字幕小综合| 国产精品爱久久久久久久| 久久精品国产一区二区蜜芽| 公与媳妻hd中文在线观看| 国产综合色一区二区三区| 国产AV永久无码青青草原| 久久久久久亚洲精品成人| 国产一区二区不卡精品视频| 亚洲欧美人成电影在线观看| 日韩在线视频线观看一区| 免费看欧美全黄成人片| 麻豆精品国产熟妇aⅴ一区| 中文日韩在线一区二区| 人妻中文字幕亚洲精品| 国内精品卡一卡二卡三| 国产国产午夜福利视频| av男人的天堂在线观看国产| 九九热在线视频| 日韩深夜福利视频在线观看| 亚洲精品国产综合麻豆久久99| 免费看亚洲一区二区三区|