        樓主  發表于: 2017-06-27 08:57
        單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
        好久不見啦!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 4131 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2017-05-16
        最后登錄: 2017-11-07
        查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-27 10:42
        考慮到線的機械強度,6A以下應不小于1mm,其他的自己計算查電纜安全載流量表(注意市場上的線纜普遍偷工減料,建議選大一號線纜)。斷路器整定電流不大于線纜的安全載流量即可。經驗值,僅供參考。
        線路過長時還應考慮電壓降。
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1961 個
        工控威望: 2167 點
        下載積分: 48643 分
        在線時間: 560(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-08-27
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-27 18:11
        看了好久,沒弄明白,既然是三相設備、二相設備混用的,怎么電流是2.7A,電流不可能平衡的!如果就算最大的電流相為2.7A,5*1.5平方就可以了,漏電斷路器選6A的就可以了.三相設備4臺,10A電流,5*2.5平方的電線,根據額定電流可算出漏電斷路器電流為20A ,總線采用YJV25*5的電纜,主斷路器選125A ,因不知道距離配電房有多遠,按以上參數配是沒問題的,如果距離遠,要加大線號,且斷路器的瞬時脫扣電流要重新調整小一些,(出廠時一般都為10倍的額定電流)不然起不到保護電纜的作用!
        樓主留言:
        真誠感謝!
        [ 此帖被wul2.4g在2017-06-30 10:04重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(jicjic111)
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2275 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 12162 分
        在線時間: 3606(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-08-31
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-27 20:52
        設備配線,3相四線,總電流10A,配15A3相斷路器,總線配國標2.5平方電線,這只是個人建議
        dmh
        讓理想和現實一起飛
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1558 個
        工控威望: 4562 點
        下載積分: 7552 分
        在線時間: 674(小時)
        注冊時間: 2008-12-27
        最后登錄: 2025-06-30
        查看dmh的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-28 08:59
        1;第一種設備電纜線4×1.5m㎡,D5斷路器。第二種設備3×2.5m㎡,15A斷路器
        2;總電纜可以是25m㎡,但考慮多重因素建議3相主電路35m㎡,其他2相25m㎡。總斷路器150A。
        以上僅供參考,如有不妥請見諒,歡迎指正。
        樓主留言:
        真誠感謝!
        [ 此帖被dmh在2017-06-28 13:42重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+5(jicjic111)
      4. 不斷向前
        向往自由
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 35874 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2016-08-19
        最后登錄: 2025-08-29
        查看向往自由的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-28 09:02
        三相配16A斷路器,單相配10A斷路器,電線用BVR2.5的足夠了。
        工控劍俠666
        天道酬勤,認真的人做認真的事 。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1019 個
        工控威望: 2701 點
        下載積分: 22893 分
        在線時間: 278(小時)
        注冊時間: 2013-03-30
        最后登錄: 2025-08-27
        查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-28 09:18
        無言,你們真的太有才了,佩服
        工控人加油
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 264 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2024-10-29
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-28 16:02
        這算個車間了,還要考慮到很多輔助設備,以及以后的擴充,照明,空調,空壓機,
        看車間多大的面積,,建議按50KW的容量供電,否則有的是后悔,
        到時想點個焊,連個電焊機都供不起
        樓主留言:
        真誠感謝!
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+2(jicjic111)
        jxjalwf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 179 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 5962 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2015-11-09
        最后登錄: 2025-08-30
        查看jxjalwf的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-28 18:45
        整廠供電的話,可以看設備工作性質是長期工作還是間歇工作,間歇工作的話可根據間歇的周期乘系數,(0.5-1之間,)還有就是功率因數要不要考慮,
        好久不見啦!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 4131 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2017-05-16
        最后登錄: 2017-11-07
        查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-28 19:04
        選線纜是按電流選,已包括有功電流和無功電流,不用考慮功率因素。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品无遮挡猛进猛出| 无码国产精品一区二区av| 97一期涩涩97片久久久久久久| 国产在线国偷精品免费看| 天堂网av成人在线观看| 亚洲欧美综合中文| 国产一区二区三区精美视频| 99人中文字幕亚洲区三| 十八禁国产精品一区二区| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 欧美视频免费一区二区三区| 97视频精品全国免费观看| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 国产国产乱老熟女视频网站97| 夜爽8888视频在线观看| 亚洲国产成人无码av在线播放| 日韩精品不卡一区二区三区 | 日韩一区日韩二区日韩三区| 精品无码成人片一区二区| 日本区二区三区不卡视频| 九九在线精品国产| 91制服丝袜国产高清在线| 国产馆在线精品极品粉嫩| 网友自拍视频一区二区三区| 欧美白妞大战非洲大炮| 日韩精品无遮挡在线观看| 国产乱码精品一区二三区| 国产久久热这里只有精品| 国产精品尤物午夜福利| 波多野结系列18部无码观看AV| 亚洲精品欧美综合二区| 国产精品普通话国语对白露脸| 色悠悠在线观看入口一区| 人妻中文字幕不卡精品| 日韩有码av中文字幕| 精品国产美女福到在线不卡| 亚洲永久精品免费在线看| 99精品国产在热久久无| 在线播放深夜精品三级| 国产在线国偷精品产拍| 丰满人妻无码∧v区视频 |