        樓主  發表于: 2017-06-30 15:24
        現在有一個張力傳感器4-20ma的,和一個24v的磁粉,一個A/D   D/A模塊
        要用張力傳感器檢測線的張力反饋PLC,通過程序轉換數字量給磁粉調節線
        現在A/D模塊設定輸入模式4-20ma 數字量為0-16000,假如設定值為數字量4000
        測量值為3000,則是相差1000,那我要發多少數字量給磁粉來調節這少掉的1000呢?
        虛心請問各位師傅,謝謝
        仙居人家
        我來了。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 746 個
        工控威望: 5429 點
        下載積分: 28619 分
        在線時間: 1397(小時)
        注冊時間: 2016-06-08
        最后登錄: 2025-07-25
        查看仙居人家的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-30 15:29
        看不明白,這4000是哪里的?
        永無止境 !@#$%^&*
        天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
        皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
        提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
        塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
        jinle520
        QQ:229441204
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 511 個
        工控威望: 696 點
        下載積分: 2532 分
        在線時間: 488(小時)
        注冊時間: 2013-05-31
        最后登錄: 2025-08-30
        查看jinle520的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-30 15:32
        線性轉換
        lzmtxp99
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 508 個
        工控威望: 726 點
        下載積分: 1906 分
        在線時間: 534(小時)
        注冊時間: 2010-12-16
        最后登錄: 2025-08-20
        查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-30 15:59
        按照你的這個說法的話,你的實際輸出只有3/4,假如你也想數字量輸出為4000,那你就必須設置數字量為3/4X=4000,那么X就是16000/3這個數就是你要設置的值
        雨后殘紅
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2016-10-17
        最后登錄: 2017-12-14
        查看雨后殘紅的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-30 16:34
        引用
        引用第1樓仙居人家于2017-06-30 15:29發表的  :
        看不明白,這4000是哪里的?

        4000是我假設的,是設定傳感器固定輸出信號就是4000數字量
        周家大少
        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1160 個
        工控威望: 3078 點
        下載積分: 2063 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2025-07-21
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-30 22:13
        沒有弄明白樓主的意思,怎么和自己設計思路不一樣的呢?
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        工控劍俠666
        天道酬勤,認真的人做認真的事 。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1019 個
        工控威望: 2701 點
        下載積分: 22893 分
        在線時間: 278(小時)
        注冊時間: 2013-03-30
        最后登錄: 2025-08-27
        查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-07-01 10:18
        建議你多看看模擬量資料,我也不懂
        工控人加油
        雨后殘紅
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2016-10-17
        最后登錄: 2017-12-14
        查看雨后殘紅的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-07-01 10:53
        引用
        引用第5樓周家大少于2017-06-30 22:13發表的  :
        沒有弄明白樓主的意思,怎么和自己設計思路不一樣的呢?

        這個..感覺我已經說得很明白了呀...
        雨后殘紅
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2016-10-17
        最后登錄: 2017-12-14
        查看雨后殘紅的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-07-01 11:18
        引用
        引用第3樓lzmtxp99于2017-06-30 15:59發表的  :
        按照你的這個說法的話,你的實際輸出只有3/4,假如你也想數字量輸出為4000,那你就必須設置數字量為3/4X=4000,那么X就是16000/3這個數就是你要設置的值

        師傅,請問實際輸出只有3/4什么意思呢?還有后面的3/4x=4000??小弟初學,不是很懂
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1300 個
        工控威望: 6131 點
        下載積分: 56879 分
        在線時間: 1139(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-08-29
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-07-03 09:19
        引用
        引用樓主雨后殘紅于2017-06-30 15:24發表的 請教關于plc與模擬量的問題 :
        現在有一個張力傳感器4-20ma的,和一個24v的磁粉,一個A/D   D/A模塊
        要用張力傳感器檢測線的張力反饋PLC,通過程序轉換數字量給磁粉調節線
        現在A/D模塊設定輸入模式4-20ma 數字量為0-16000,假如設定值為數字量4000
        測量值為3000,則是相差1000,那我要發多少數字量給磁粉來調節這少掉的1000呢?
        虛心請問各位師傅,謝謝

        1.手冊多看。
        2.多測試。看變化。

        測試:

        將DA 與 AD對接,參數調成一致。(例 DA數字量為0-16000=4-20ma ,AD  4-20ma =0-16000)

        在DA 設定數字 4000,看AD 是否輸出4000。(其它數字自行測試)

        使用時,就反過來接。加上計算(牽扯到PID,或自行簡易控制)。


        自行簡易控制:

        比如:設定值為數字量4000,測量值為3000。
                  
                  當    測量值< 設定值    DA值 加大,直到可接受範圍。

                          測量值> 設定值    DA值 減小,直到可接受範圍。

        PID :
                 建議用表頭控制。
        雨后殘紅
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2016-10-17
        最后登錄: 2017-12-14
        查看雨后殘紅的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-07-04 17:09
        引用
        引用第9樓john42tw于2017-07-03 09:19發表的  :

        1.手冊多看。
        2.多測試。看變化。

        測試:
        .......

        請問三線制的4-20ma傳感器怎么接到fx3u-4ad的模塊中,傳感器接線定義,紅色:供電正,綠色:公共地線,黃色:信號正
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(文1234) 按接線定義啊

        主站蜘蛛池模板: 亚洲日韩性欧美中文字幕| 青青草无码免费一二三区| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 亚洲av国产成人精品区| 视频一区视频二区制服丝袜 | 久久国内精品自在自线91| 成人一区二区三区久久精品| 国产精品中文第一字幕| 激情综合网激情五月俺也想 | 国产欧美va欧美va在线| 国产大尺度一区二区视频| 国产高清自产拍av在线| AV无码免费不卡在线观看| 人妻中文字幕精品系列| 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 激情伊人五月天久久综合| 亚洲国产精品色一区二区| XXXXXHD亚洲日本HD| 高清不卡一区二区三区| 艳妇乳肉豪妇荡乳在线观看| 精品少妇无码一区二区三批| 欧美白妞大战非洲大炮| 久久99精品久久久大学生| 国产福利酱国产一区二区| 亚洲天堂成人网在线观看| 色爱综合另类图片av| 久色伊人激情文学你懂的| 国产精品免费视频不卡| 亚洲 小说区 图片区 都市| 亚洲蜜臀av乱码久久| 日本免费人成视频在线观看| 777米奇色狠狠俺去啦| 国产精品午夜福利在线观看| 精品人妻中文字幕av| 国产精品成人一区二区三区 | 六十路老熟妇乱子伦视频| 国产资源精品中文字幕| 精品无码久久久久国产电影| 国产精品大片中文字幕| 国产粉嫩美女一区二区三| 丰满无码人妻热妇无码区|