        由于現場比較遠,而且有手動和遠程兩種操作,經常出現三位開關打到遠程,而變頻器確是LOC,然后找半天問題,有沒有大神知道的啊,求教
        597719177
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 780 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2017-02-14
        最后登錄: 2025-08-11
        查看597719177的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-08-10 12:32
        我只知道參數設置1606可以將控制盤鎖定,使控制盤不能選擇本地模式,不能控制變頻器。
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-08-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-08-10 16:11
        可以通過modbus讀取變頻器參數0113,0 = 本地(LOC), 1 = 外部1, 2 = 外部2.
        樓主留言:
        如果不想采用MODBUS讀取,是否還有別的可行辦法?可否用繼電器輸出中的某一個設置成遠程本地的點,來作為一個反饋信號,監控就行
        597719177
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 780 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2017-02-14
        最后登錄: 2025-08-11
        查看597719177的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-08-10 16:36
        如果不采用MODBUS,就想通過兩根線接到PLC中,能不能實現控制遠程/本地的切換?需要設置哪些參數
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-08-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-08-10 16:47
        引用
        引用第2樓lch8478于2017-08-10 16:11發表的  :
        可以通過modbus讀取變頻器參數0113,0 = 本地(LOC), 1 = 外部1, 2 = 外部2.

        用繼電器也可以區分本地遠程,使用一個繼電器監控參數0113,>0時ON或是<1時ON,反正0113=0表示LOC,0113>0表示EXT
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-08-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-08-10 16:50
        需要設置:
        1、14組參數,用哪個繼電器就設對應該繼電器的參數
        2、32組相關參數,說明書上很詳細
        樓主留言:
        說明書上我看了,現在想看能不能通過數字輸入DI6來控制遠程/本地的切換,具體的參數設置還是沒看懂,摸索中,謝謝你的回答
        597719177
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 780 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2017-02-14
        最后登錄: 2025-08-11
        查看597719177的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-08-10 17:26
        本地/遠程除了在操作面板上切換外,能否在觸摸屏上進行本地/遠程切換??????求解!!!!
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-08-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-08-12 09:09
        引用
        引用第6樓597719177于2017-08-10 17:26發表的  :
        本地/遠程除了在操作面板上切換外,能否在觸摸屏上進行本地/遠程切換??????求解!!!!

        可以明確的說,LOC和EXT只能通過控制面板切換,外部端子只能切換EXT1和EXT2

        主站蜘蛛池模板: 国产高清在线不卡一区| 九九热视频在线观看一区| 色婷婷欧美在线播放内射| 国产精品久久大屁股白浆黑人| 国内精品久久久久影院不卡| 一区二区亚洲人妻精品| 国产无遮挡裸体免费久久| 丝袜国产一区av在线观看| 97精品亚成在人线免视频| 亚洲理论在线A中文字幕| 国产老熟女国语免费视频| 精品人妻伦一二三区久久| 精品国产中文字幕av| 欧美牲交A欧美在线| 白丝乳交内射一二三区| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 国产小受被做到哭咬床单GV| 国产精品一二三中文字幕| 亚洲精品国产精品乱码不| 国产在线精品欧美日韩电影| 精品卡通动漫亚洲AV第一页| 国产99视频精品免费专区| 国产极品尤物粉嫩在线观看 | 亚洲天堂领先自拍视频网| 午夜激情小视频一区二区| 精品国产亚洲区久久露脸| 亚洲成人精品一区二区中| 精品国产亚洲区久久露脸| 中文国产成人精品久久一| 精品国产久一区二区三区| 国产一区二区三区色视频| 久久综合给合久久狠狠狠| 国产熟女一区二区五月婷| 美日韩精品综合一区二区| 久久热这里只有精品国产| 激情五月天一区二区三区| 日韩人妻少妇一区二区三区| 亚洲午夜香蕉久久精品| 成年视频人免费网站动漫在线| 成年女人片免费视频播放A| 国产精品色内内在线播放|