<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        1542358465
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 919 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2017-05-24
        最后登錄: 2019-06-19
        查看1542358465的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2017-08-22 09:27
        描述:接了熱電阻的情況下
        圖片:
        描述:在A+,M接線端測出電壓
        圖片:
        描述:沒有接熱電阻的情況下
        圖片:
        描述:沒有接熱電阻的情況下,在A+,M接線
        圖片:
        變送器是PT100  0-10V電壓輸出型,
        plc為224xp自帶模擬量輸入輸出型,
        測溫的是三線PT100熱電阻型
        在連接自帶模擬量且接線正確的情況下電腦監控顯示采集數為負數,但我用萬用表測出A+,M的電壓為1.775V經換算等于室溫35°c,不接熱電阻的情況下變送器對模擬量輸出電壓為15V。
        我的問題是為什么自帶的模擬量采集會顯示負數還有怎樣解決,用手握住熱電阻時溫度反而會下降,用冰時溫度反而上升?
        [ 此帖被1542358465在2017-08-22 17:52重新編輯 ]
        曉博工控
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 864 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2018-08-04
        查看曉博工控的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-08-22 14:43
        看一下熱電偶進線有沒有接反。一般接反就會出現加熱溫度顯示下降的情況。。
        1542358465
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 919 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2017-05-24
        最后登錄: 2019-06-19
        查看1542358465的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-08-22 16:37
        試過但是沒用,接反熱電阻都是出現這些情況
        [ 此帖被1542358465在2017-08-22 16:43重新編輯 ]
        changhebgkrj
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看changhebgkrj的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-08-23 16:24
        學習下,把問題頂起來
        1542358465
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 919 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2017-05-24
        最后登錄: 2019-06-19
        查看1542358465的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-08-25 13:03
        這個程序是經調試過已經解決了溫度用手握住就下降的問題和解決負數問題,至于為什么模擬量會出現負數,大概是自帶的模擬量問題,嘗試過用1.5V的電池也會出現負數     
        [ 此帖被1542358465在2017-08-25 17:23重新編輯 ]
        附件: 調整過的溫度讀取.rar (2 K) 下載次數:66

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕精品亚洲人成在线| 日本一区二区不卡精品| 黑人玩弄人妻中文在线| 色综合欧美亚洲国产| 手机在线看片不卡中文字幕| 日韩女优一区二区视频| 国产真人无遮挡免费视频| 国产精品高清国产三级囯产AV| 99久久精品国产综合婷婷| 色偷偷亚洲精品一区二区| 国产桃色在线成免费视频| 亚洲精品中文字幕二区| 国产成人亚洲欧美二区综合| 国产成人免费一区二区三区| 国产福利姬喷水福利在线观看| 欧洲美女熟乱av| 亚洲av一本二本三本| 狠狠干| 强奷乱码中文字幕| 亚洲AV无码国产在丝袜APP| 日产精品久久久久久久蜜臀| 亚洲精品成人福利网站| 亚洲av无码专区在线观看成人| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 好吊色妇女免费视频免费| 精品日韩精品国产另类专区| 亚洲qingse中文字幕久久| 亚洲欧美偷国产日韩| 欧美一区二区三区啪啪| 97视频精品全国在线观看| 成全高清在线播放电视剧| 日本无产久久99精品久久| 国产精品一码二码三码| 激情中文丁香激情综合| 国内精品无码一区二区三区| 国产精品一区二区婷婷| 激情人妻自拍中文夜夜嗨| 国产人成77777视频网站| 免费一区二三区三区蜜桃| 黄a大片av永久免费| 精品粉嫩国产一区二区三区|