        各位請教一個控制上的問題:
        我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
        電工小安子
        資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 258 個
        工控威望: 4041 點
        下載積分: 5252 分
        在線時間: 192(小時)
        注冊時間: 2014-09-27
        最后登錄: 2024-07-10
        查看電工小安子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-09-18 10:20
        首先燃燒機是個比較危險的東西(當然玩燃氣的專家說很安全,比電還安全),我們廠就發生過爐子爆炸,沒死人,只是一個輕微割傷,窗戶玻璃全碎。其次用PLC控制大小火,這東西肯定沒問題,晶體管不是繼電器但可以看成是繼電器開關(只是不能像無源觸點那樣可接隨意的電壓),當溫度低于溫度下限時開啟大火,加熱,當溫度大于等于上限時關閉大火。當然這得看你的小火的有多小,還有你的工件吸收的熱量有多少。否則光開小火的話溫度也會超高。所以有的控制是當超過溫度上限時,大小火全關,這種我感覺不好,因為點火器老點火,影響探針及點火棒壽命。
        承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8982 個
        工控威望: 8678 點
        下載積分: 16975 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-09-18 11:52
        可以的。其實三菱有一個東西叫FX2N-2LC  還有FX2N-4LC,就是這樣的。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11840 個
        工控威望: 19635 點
        下載積分: 15054 分
        在線時間: 2819(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-28
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-09-18 12:33
        可以的,大小火切換控制與燃燒機選型有關(還可以做成比例調節)。如果自己做整個系統程序功能要有:風壓、燃氣壓力檢測保護;引風機 與燃燒機聯鎖;燃燒火焰檢測、燃燒機風機預吹掃爐膛;燃燒室溫度控制,點火變壓器控制
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        ajiang_th
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 223 個
        工控威望: 360 點
        下載積分: 13894 分
        在線時間: 373(小時)
        注冊時間: 2010-08-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看ajiang_th的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-09-18 12:45
        可以,用晶體管PLC的Y0,Y1,Y2,Y3的脈沖輸出端子來控制用來調節大小火的伺服閥,只要你程序做得夠好精度可以做到很準確都可以。只不過溫度測量信號你用什么方法讀取呢,在溫度測量方面還是要依賴模擬量模塊來測量,要不然你用來控制大小火沒有信號反饋怎么知道所控制的現場是大火還是小火呢?所以,還是買專門的控制器方便點。
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園?
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-09-18 13:48
        引用
        引用第4樓ajiang_th于2017-09-18 12:45發表的  :
        6樓  發表于: 2017-09-18 13:49
        不知有人用占空比做過溫度控制嗎?
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園?
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-09-18 13:51
        引用
        引用樓主foxplc于2017-09-18 08:31發表的 開關量控制溫度在一定范圍編程能實現嗎? :
        現場有溫度表顯示實時溫度
        ajiang_th
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 223 個
        工控威望: 360 點
        下載積分: 13894 分
        在線時間: 373(小時)
        注冊時間: 2010-08-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看ajiang_th的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-09-18 14:44
        現場有溫度顯示沒有用,要能夠把信號反饋到PLC才有用呀,只有能夠進到PLC才可能實現閉環控制,溫度才能準確控制呀。
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-20
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-09-18 14:58
        現場有溫度顯示沒有用,要能夠把信號反饋到PLC才有用呀 說的是呀
        吉圓電氣 QQ751673698
        不小心遇見你
        自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
        級別: 工控俠客

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 2072 個
        工控威望: 3064 點
        下載積分: 25439 分
        在線時間: 1544(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2025-10-28
        查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-09-18 15:07
        1、PLC要接收模擬量或者直接讀取溫度值
        2、控制大小火需要頻繁的開關,這一定要可以 如果不能頻繁的開關 肯定不行
        3、使用PID控制 PID占空比就好了
        項目、視覺、通訊QQ3515716
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 11734 點
        下載積分: 6874 分
        在線時間: 671(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tathui的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-09-18 15:08
        高手云集,小白路過,學習了
        隔行如隔山
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 悠悠色成人综合在线观看| 亚洲精品国产老熟女久久| 成人性影院| 国产精品乱码久久久久久小说| 伊大人香蕉久久网欧美| 亚洲精品无码成人A片九色播放| 亚洲最大成人一区久久久| 亚洲国产精品自产拍久久| 四虎精品永久在线视频| 男女性高爱潮免费网站| 色综合天天综合网天天看片| 看成年全黄大色黄大片| 亚洲国产一区二区精品专| 精品一区二区三区在线成人| 五月婷之久久综合丝袜美腿| 加勒比无码专区中文字幕| 香蕉乱码成人久久天堂爱| 亚洲av二区国产精品| 国产又黄又爽又色的免费视频| 国产精品国产精品一区精品| 人妻在线中文字幕| 国产精品污双胞胎在线观看| 国产AV无码专区亚洲AV紧身裤| 亚洲av色图一区二区三区| 日日躁夜夜躁狠狠躁超碰97| av无码东京热亚洲男人的天堂 | 国产精品一区二区日韩精品| 玖玖在线精品免费视频| 亚洲欧美在线观看品| 亚洲一区二区三区| 中文日韩在线一区二区| 亚洲性线免费观看视频成熟| 蜜桃无码一区二区三区| 成人拍拍拍无遮挡免费视频| 啦啦啦视频在线观看播放www| 国产不卡av一区二区| 国产欧美久久一区二区三区 | 国产真人无遮挡免费视频| 欧美z0zo人禽交另类视频| 在线亚洲午夜片av大片| 91中文字幕在线一区|