        樓主  發表于: 2017-09-18 20:20
            目前有一臺設備,漏電開關偶爾會跳閘,已經排查了部分220的線路,可是還是會偶爾調一下。除了逐一排查線路外,有其他的檢查手段嗎?
          已經排查了線路,沒有發現明顯的破皮,現在把總開關換成斷路器,各個部分分開接漏電斷路器,后續觀察到底是哪部分跳電,繼續排查,感謝各位的踴躍發言。獲益良多
        [ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新編輯 ]
        jxjalwf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 5919 分
        在線時間: 608(小時)
        注冊時間: 2015-11-09
        最后登錄: 2025-10-29
        查看jxjalwf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-09-18 22:06
        設備有變頻器么?如果有,很可能是變頻器引起的
        wsliu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 825 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2010-01-01
        最后登錄: 2025-04-29
        查看wsliu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-09-18 22:17
        如果是這樣,首先要從漏電開關原理講,設備中如要大容量的電容或電感設備容易引起,一般工廠使用漏電開關也是分了組數的。你也可以多段加些漏電開關,要不用電流表檢測下那段線路進出電流超過漏電開關額定值或電流較大的線路重點排查。
        1062272330
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 575 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2017-03-19
        最后登錄: 2024-03-03
        查看1062272330的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-09-18 22:28
        看看機器在運行哪個動作的時候漏電保護,檢查一下該動作相關線路。我是新手。。。
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 14347 分
        在線時間: 3630(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-10-30
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-09-19 07:01
        把漏電開關換斷路器
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-09-19 08:13
        4樓的回復,驚出一身的冷汗。。。
        qq317438652
        工控小學生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 191 個
        工控威望: 4379 點
        下載積分: 1289 分
        在線時間: 336(小時)
        注冊時間: 2015-10-07
        最后登錄: 2025-10-20
        查看qq317438652的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-09-19 09:07
        如果是使用年數比較多的老舊設備,線路電路板有老化的跡象。設備接地良好的情況下,建議直接換成斷路器。
        菜鳥的工控人生
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11840 個
        工控威望: 19635 點
        下載積分: 15054 分
        在線時間: 2819(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-30
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-09-19 09:12
        看看漏電開關的保護動作響應時間
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-09-19 10:18
        為何要強調排查了部分220的線路?是這臺設備很復雜最前端裝了總開關并帶漏電保護裝置然后后端又分支了很多支路卻只是用斷路器?如果如此建議將后端的支路臨時換裝漏電保護而將總開換成斷路器(也可將幾個支路前端臨時合并壓接再一個臨時的帶漏電斷路器后端)。然后去判斷是哪個支路出問題了,這樣排查起來簡單一些。
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3782 個
        工控威望: 4385 點
        下載積分: 149310 分
        在線時間: 6783(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-10-30
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-09-19 11:04
        接地不確實~~依樣會發生
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-09-19 11:23
        引用
        引用第6樓qq317438652于2017-09-19 09:07發表的  :
        如果是使用年數比較多的老舊設備,線路電路板有老化的跡象。設備接地良好的情況下,建議直接換成斷路器。

        是的;設備接地良好的情況下;更換相同功率的斷路器;
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-09-19 12:53
        除非有委過之人(比如領導或電氣設計及分管電氣工程師同意),否則不要考慮將漏電去掉直接使用斷路器的想法。因為使用設備的人并不是你這種對電熟悉的人,如果不可思議的事故發生在這臺設備上,說實話,你吃不了兜著走的。雖然漏電保護器的原理就是因為回路中有電流泄漏,但是它的敏感度是毫安級的,而假設你強制僅使用斷路器,萬一設備漏電是因為某些本應該絕緣的位置因某些原因(比如水分或灰塵等)出現漏電,此時斷路器并不跳閘,但是其漏電路徑上會因電阻值的存在而產生不同的電位差,不敢保證某個位置不超過人體能承受的安全電壓(即使原先不導電的非金屬外殼也可能因各種油污或灰塵受潮而出現高阻值的小電流導通),此時假使人體碰觸而產生觸電這百分百會出事。所以寧可費事一點點檢查也不要為省事而修改原設計。
        樓主留言:
        真誠感謝!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 人妻熟女一区| 成人精品老熟妇一区二区| 亚洲AV毛片无码成人区httP| 中文国产日韩欧美二视频| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网址| 成人精品日韩专区在线观看| 亚洲AV优女天堂波多野结衣| 国产偷窥熟女精品视频大全| 国产高清在线精品一区二区三区 | 日韩视频一区二区三区视频| 亚洲综合色区在线播放2019| 国产色无码专区在线观看| 国产综合av一区二区三区| 国产精品久久露脸蜜臀| 无码人妻丝袜在线视频| 亚洲精品成人一二三专区| 国产91在线播放免费| 亚洲精品一区二区三区片| 网友自拍视频一区二区三区| 亚洲精品无码久久千人斩| 国产超碰无码最新上传| 人妻中文字幕在线视频无码| 人妻暴雨中被强制侵犯在线| 高清国产一级毛片国语| 欧美激欧美啪啪片| 亚洲精品久久无码av片软件| 亚洲男人第一无码av网站| 亚洲色在线V中文字幕| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码| 蜜臀精品无码av在线播放| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 亚洲精品区二区三区蜜桃| 国产性色的免费视频网站| 在线看免费无码av天堂| 亚洲一区二区三区丝袜| 欧美日韩久久中文字幕| 亚洲精品第一在线观看视频| 久久这里只精品国产2| 日本一区二区三深夜不卡| 插插无码视频大全不卡网站| 熟女少妇精品一区二区|