        樓主  發表于: 2017-10-09 20:05
        如題。

        客戶有個項目,用到了FX5U PLC帶31臺變頻器,進行數據通訊。

        通訊內容,包括寫入頻率、讀取狀態、讀取電流、如有發生錯誤,還需要復位變頻器。

        其中最重要的,是各個電機的頻率。頻率是在生產過程中,根據光電和接近開關的情況自動調節的,所以會變化,需要實時寫入。

        目前使用的是MODBUS協議,RTU格式,使用的是三菱自帶的ADPRW指令。


        現程序里設計的是,做了一個循環程序:首先,往第1個變頻器寫入數據,完成后SM8029置位下一個,往第2臺里面寫入,完成后,再置位第3臺……如此反復,直到第31臺寫入后,sm8029再置位第1臺,如此一直循環。

        從第1臺變頻器寫入,到最后一臺寫入,看做一個周期的話,現在這個周期長達650毫秒。而且這還只是往里面寫頻率數據,其他的讀取電流、讀取狀態、復位目前都屏蔽了,還這么長時間。

        但是根據現場需求,需要將這一周期的時間壓縮在300毫秒以內。



        各位老師們,有沒有好的方法?
        [ 此帖被704工程在2017-10-11 22:55重新編輯 ]
        704工程
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 740 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2017-06-03
        最后登錄: 2025-05-28
        查看704工程的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-10-09 20:12
        目前想法是改協議,但是什么協議比Modbus 更快呢?
        首先想到的,是用三菱自帶的“無協議”通訊方式,目前還沒開始動手,先問下大家的建議,
        或者使用profibus 協議,但這個協議沒學過,而且據說是西門子開發的,不知三菱能否使用。

        目前的硬件,只有一臺5UPLC和31臺變頻器,最好不要再添加其他模塊,因為這個項目是在國外的,很多硬件在這兒買不到,要公司發的話,還不知道猴年馬月再能送來。
        uthman
        QQ:3749615
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 460 個
        工控威望: 821 點
        下載積分: 2741 分
        在線時間: 791(小時)
        注冊時間: 2007-10-25
        最后登錄: 2025-08-26
        查看uthman的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-10-09 20:39
        寫入優先,需要寫入的時候寫入,需要讀取時讀取。程序掃描周期長的話通信可用定時中斷進行
        cmsn
              
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 275 個
        工控威望: 451 點
        下載積分: 1037 分
        在線時間: 281(小時)
        注冊時間: 2012-09-10
        最后登錄: 2025-08-05
        查看cmsn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-10-09 22:41
        ADPRW 一直執行 就可以  D700的最高波特率38.4 kbps 5U支持最大115.2 kbps 這是一點
        jguoguo
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 1519 分
        在線時間: 407(小時)
        注冊時間: 2016-12-06
        最后登錄: 2025-08-26
        查看jguoguo的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-10-09 22:43
        發程序學習下qq:2856767079
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2001 個
        工控威望: 2264 點
        下載積分: 3032 分
        在線時間: 2407(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-08-28
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-10-10 09:59
        別想了,就是一個坑,把自己坑進去了。實時要求那么高,還有這么多的從站,呵呵了。
        加硬件解決,增加485路數。
        luelyzeng
        歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 356 個
        工控威望: 2101 點
        下載積分: 848 分
        在線時間: 187(小時)
        注冊時間: 2015-01-12
        最后登錄: 2025-08-24
        查看luelyzeng的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-10-10 17:43
        把通信波特率提高一點試下吧,能做的也就這個了
        好好賺錢
        704工程
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 740 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2017-06-03
        最后登錄: 2025-05-28
        查看704工程的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-10-10 19:28
        引用
        引用第6樓luelyzeng于2017-10-10 17:43發表的  :
        把通信波特率提高一點試下吧,能做的也就這個了


        謝謝回復。
        已經是最高了,D700變頻器,0.75KW和1.5KW ,在變頻器參數里,最快就是38.4K了。雖然PLC可以繼續上調,但是變頻器已經封頂了,PLC也只能使用38.4k.
        704工程
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 740 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2017-06-03
        最后登錄: 2025-05-28
        查看704工程的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-10-10 19:37
        程序如下,一個是之前的輪流跟31臺變頻器通訊,第一個通訊完,置位下一個。另一個是今天改的,一條指令一次性導通31臺變頻器,當然,從上往下一次通訊,省去中間置位復位條件。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
        704工程
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 740 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2017-06-03
        最后登錄: 2025-05-28
        查看704工程的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-10-10 22:16
        引用
        引用第8樓704工程于2017-10-10 19:37發表的  :
        程序如下,一個是之前的輪流跟31臺變頻器通訊,第一個通訊完,置位下一個。另一個是今天改的,一條指令一次性導通31臺變頻器,當然,從上往下一次通訊,省去中間置位復位條件。


        但是,經測試,通訊一次,時間均為650毫秒左右,沒什么變化。 大家有什么其他的方法嗎?
        難道真的要加一路485了?
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2001 個
        工控威望: 2264 點
        下載積分: 3032 分
        在線時間: 2407(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-08-28
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-10-11 09:48
        加個485BD板,才幾塊錢啊
        704工程
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 740 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2017-06-03
        最后登錄: 2025-05-28
        查看704工程的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-10-11 19:35
        引用
        引用第3樓cmsn于2017-10-09 22:41發表的  :
        ADPRW 一直執行 就可以  D700的最高波特率38.4 kbps 5U支持最大115.2 kbps 這是一點


        謝謝您的回復。
        這個方法第二天試了下,跟之前一樣,沒什么變化。
        一個觸點直接導通31條ADPRW指令,后面用SM8029觀察狀態,并記錄時間,可惜還是650多毫秒。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产日韩A在线亚洲| 久久99精品九九九久久婷婷| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 亚欧洲乱码视频在线专区| 精品一区二区三区少妇蜜臀| 无码专区 人妻系列 在线| 人妻激情乱人伦视频| 国产精品一区二区不卡91| 中文字幕人妻在线精品| 亚洲gv天堂无码男同在线观看| 亚洲欧美综合中文| 亚洲精品三区四区成人少| 国产中文字幕日韩精品| 久久精品伊人狠狠大香网| 亚洲成熟女人av在线观看| 久久se精品一区精品二区国产| 97色伦97色伦国产| AV无码不卡一区二区三区| 国产午夜在线观看视频播放| 久久久这里只有精品10| 国产又黄又爽又刺激的免费网址 | 农村老熟女一区二区三区| 蜜桃一区二区三区免费看| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 久久国产精品精品国产色婷婷| 亚洲爆乳成av人在线视菜奈实| 国产超碰无码最新上传| 欧美丰满熟妇乱XXXXX网站| 樱桃视频影院在线播放| 国产精品免费中文字幕| 欧美人与zoxxxx另类| 18av千部影片| 国产AV无码专区亚洲AWWW| 在线精品国产成人综合| 亚洲国产精品一区二区第一页| 亚洲 国产 制服 丝袜 一区| 亚洲精品无码成人A片九色播放| 国产熟睡乱子伦视频在线播放| 94人妻少妇偷人精品| 欧洲中文字幕一区二区| 扒开双腿猛进入喷水高潮叫声|