        請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
        ukqihpgy
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 102 點
        下載積分: 3485 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-07-26
        最后登錄: 2025-08-24
        查看ukqihpgy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-10-11 09:19
        用通訊控制可以做到實時監控,用模擬量應該不行,因為他只是控制變頻器,而不會從變頻器讀取信息。如果只是為了檢測停下來那段時間的頻率,意義也不是太大。
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58621 分
        在線時間: 1140(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-16
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-10-11 09:56
        圖片:
        一般可以
        如:臺達變頻器
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 342 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 4018 分
        在線時間: 252(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2025-11-23
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-10-11 22:05
        為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
        1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
        2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
        3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
        串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2063 個
        工控威望: 2331 點
        下載積分: 3167 分
        在線時間: 2476(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-12-16
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-10-12 12:13
        樓上說得好,但實時性呢
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 342 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 4018 分
        在線時間: 252(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2025-11-23
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-10-12 14:09
        為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。
        jim1997
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 172 點
        下載積分: 1206 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2014-10-22
        最后登錄: 2018-12-05
        查看jim1997的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-10-12 15:48
        用通訊的響應速度太慢了.對於實時性要求高的場合根本無法滿足控制需求!
        lifang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 681 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2017-08-17
        最后登錄: 2025-11-25
        查看lifang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-10-12 21:28
        監控頻率?你要如何監控?用變頻器的模擬量輸出,直接上個0-10V(4-20ma)的指針表,變頻器內參數設置下,就能顯示變頻器的頻率了

        主站蜘蛛池模板: 国产精品国产自产拍高清| 亚洲乱码一二三四区国产| 伊人久久大香线蕉av色婷婷色| 国产萌白酱喷水视频在线观看| 国语自产拍精品香蕉在线播放| 2021国产精品视频网站| 日本免费最新高清不卡视频| 2020年最新国产精品正在播放| 国产午夜无码视频在线观看| 免费看无码自慰一区二区| 蜜桃av无码免费看永久| 99热这里只有成人精品国产 | 精品亚洲国产成人av| 欧美人与动zozo| 无码一区中文字幕| 99国产超薄丝袜足j在线播放| 永久无码天堂网小说区| 亚洲人成网址| 久久无码高潮喷水| 手机看片AV永久免费| 中文字幕丰满乱子无码视频| 成人区人妻精品一区二区不卡| 亚洲制服丝袜系列AV无码| 国产精品午夜无码AV在线播放| 特级xxxxx欧美孕妇| 日韩精品av一区二区三区| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 国产资源站| 精品日韩亚洲av无码| 亚洲性图日本一区二区三区| 综合人妻久久一区二区精品| 亚洲偷自拍国综合| 国产精品国产三级国快看| 一区二区三区一级黄色片| 久久国产免费观看精品3| 毛片大全真人在线| 亚洲精品第一区二区三区| 国产成人精彩在线视频| 一级片免费网站| 亚洲午夜福利在线观看| 激情中文丁香激情综合|