• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        浪嗨嗨
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 410 點
        下載積分: 531 分
        在線時間: 92(小時)
        注冊時間: 2017-04-07
        最后登錄: 2019-07-30
        查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2017-10-24 17:09
        圖片:
        請看看這個黑線要接到我PLC的輸入,但我PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢
        renzhe
        店 shop124315976.taobao.com
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 9 篇
        發帖數量: 3320 個
        工控威望: 7987 點
        下載積分: 2544 分
        在線時間: 12797(小時)
        注冊時間: 2012-04-25
        最后登錄: 2025-08-29
        查看renzhe的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-10-24 17:18
        一般com接24v,不過還要結合plc具體品牌以及型號,因為有些可能不支持接NPN傳感器
        [ 此帖被renzhe在2017-10-24 17:24重新編輯 ]
        深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
        不小心遇見你
        自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
        級別: 工控俠客

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 2125 個
        工控威望: 3047 點
        下載積分: 25410 分
        在線時間: 1526(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2025-08-29
        查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-10-24 17:30
        PLC型號或者PLC邏輯接線圖發出來才能幫你
        有的只能接NPN的 有的只能接PNP的 有的兩種都可以
        三菱FX的是S/S轉換的
        項目、視覺、通訊QQ3515716
        浪嗨嗨
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 410 點
        下載積分: 531 分
        在線時間: 92(小時)
        注冊時間: 2017-04-07
        最后登錄: 2019-07-30
        查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-10-24 17:53
        黑色的線是輸出信號線吧,當感應到時,它是0v還是24v
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2275 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 12082 分
        在線時間: 3605(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-10-24 17:55
        是零伏
        貫宇世界
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 115 點
        下載積分: 495 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2016-01-07
        最后登錄: 2021-11-22
        查看貫宇世界的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-10-24 18:35
        黑色線 為信號線  一般默認為0V  


        但需要注意   實際情況
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1530 個
        工控威望: 15105 點
        下載積分: 12440 分
        在線時間: 1471(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-08-29
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-10-24 20:23
        PLC輸入信號一般為0V
        qq317438652
        工控小學生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 191 個
        工控威望: 4379 點
        下載積分: 1289 分
        在線時間: 336(小時)
        注冊時間: 2015-10-07
        最后登錄: 2025-03-11
        查看qq317438652的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-10-24 20:48
        此種com端接0v
        菜鳥的工控人生
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1266 個
        工控威望: 1436 點
        下載積分: 3703 分
        在線時間: 324(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-02-25
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-10-25 07:07
        黑線接PLC的輸出點,PLC公共端COM接24V。傳感器沒有輸出時黑線為高電位24V,傳感器有輸出時黑線為低電位0V。
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3910 個
        工控威望: 4365 點
        下載積分: 147086 分
        在線時間: 6747(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-08-29
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-10-25 07:39
        NPN是0V還是24V
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        潘工pym
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 841 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-12-17
        最后登錄: 2020-04-25
        查看潘工pym的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-10-25 08:42
        引用
        引用第3樓浪嗨嗨于2017-10-24 17:53發表的  :
        黑色的線是輸出信號線吧,當感應到時,它是0v還是24v

        NPN型的傳感器反饋為0V,PNP型的反饋為24V
        潘工pym
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 841 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-12-17
        最后登錄: 2020-04-25
        查看潘工pym的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-10-25 08:46
        引用
        引用樓主浪嗨嗨于2017-10-24 17:09發表的 黑錢接到PLC時是0V還是24V呢 :
        請看看這個黑線要接到我PLC的輸入,但我PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢

        COM端  應該接24V的
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 大尺度国产一区二区视频| 亚洲中文字幕精品一区二区三区 | XXXXXHD亚洲日本HD| 美女爽到高潮嗷嗷嗷叫免费网站| 四虎成人精品永久免费av| 国产精品黄色片在线观看| 中文字幕日韩区二区三区| 精品国产成人网站一区在线| 精品 无码 国产观看| 欧美日韩中文字幕久久伊人| 无码一区二区三区av在线播放| 欧美精品人人做人人爱视频| 国产精品 欧美 亚洲 制服| 26uuu另类亚洲欧美日本| 国产一区二区日韩经典| 亚洲天堂av日韩精品| 日韩中文字幕av有码| 人妻中文字幕不卡精品| 日韩国产中文字幕精品| 国产日韩综合av在线| 日本道高清一区二区三区| 国产精品免费观看色悠悠| 国产精品一二三中文字幕| 成人午夜福利一区二区四区| 国产精品不卡一区二区三区| 久久精品免视看国产成人| 国产伦码精品一区二区| 军人粗大的内捧猛烈进出视频| 亚洲性日韩一区二区三区| 亚洲色精品VR一区二区三区| 久久综合免费一区二区三区| 亚洲熟女片嫩草影院| 国产精品熟女一区二区三区| 99精品国产在热久久婷婷| 色综合视频一区二区三区| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 熟女人妻视频| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 久久人妻无码一区二区三区av| 神马视频| 在线观看国产一区亚洲bd|